pog.grs Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2009 Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους. Κάνω μια εγκατάσταση-ανακαίνιση σε ένα διαμέρισμα.Η παλιά παροχή έχει μόνο φάση-ουδέτερο από τον μετρητή στον πίνακα(πιθανό η γείωση να ήταν συνδεδεμένη με τις σωλήνες της ύδρευσης).Σκέφτομαι να κάνω ουδετέρωση μέσα στον πίνακα(γνωρίζω οτι η ουδετέρωση όταν εφαρμόζετε πρέπει να γίνετε στον μετρητή αλλά είναι σχεδόν αδύνατο αυτό όπως και η τοποθέτηση ηλεκτροδίου γειώσεως).Τι έχετε να πείτε γιαυτό; Η πολυκατοικία είναι του 60, στον έκτο ,στο κωλωνάκι και η εγκατάσταση θα έχει ρελέ προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας. Στο κωλωνάκι εφαρμόζετε η μέθοδος άμεσης γειώσεως ή ουδετέρωσης;Υπάρχει κάποιος σχετικός χάρτης που να χωρίζει τις περιοχές τις αττικής; Ευχαριστώ. Μάκης Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2009 Προσεξε πολυ τι θα κανεις!!!!!!! Ρωτα την ΔΕΗ για να λαβεις υπευθυνη απαντηση στο τι εφαρμοζεται εκει, καθως ειναι η μονη αρμοδια να σου απαντησει. Απ' οσο ξερω στην Αθηνα εφαρμοζεται αμεση γειωση (τουλ αυτο ειχαμε μαθει στα ΣΗΕ) αλλα οπως καταλαβαινεις δεν μπορεις να βασιστεις σε αυτο που λεω εγω.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2009 Σύμφωνα με το HD384 (413.1.2 σημείωση 1) "Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από ένα σύστηµα τροφοδότησης το οποίο ανήκει ή λειτουργεί µε την ευθύνη διαφορετικού φορέα από εκείνον στον οποίο ανήκει η εγκατάσταση, εφαρµόζεται εκείνο από τα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ ή ΤΤ που εφαρµόζεται στο σύστηµα τροφοδότησης. Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον ίδιο φορέα που έχει την ευθύνη λειτουργίας του συστήµατος τροφοδότησης." δεν είναι θέμα εκλογής του εγκαταστάτη τι σύστημα γείωσης θα εφαρμόσει αλλά απαιτείται να εφαρμόσει το ίδιο σύστημα με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Λογικά στο κολονάκι εφαρμόζεται ΤΤ (το σωστό είναι να ρωτήσεις τη ΔΕΗ), στο παρακάτω χάρτη (προσοχή είναι του 1993) φαίνονται τα όρια εφαρμογής των δυο συστημάτων στην αττική. Link to comment Share on other sites More sharing options...
giakaras Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2013 Καλησπέρα Μήπως γνωρίζει κάποιος απο εσάς τι σύστημα γειωσης χρησιμοποιεί η ΔΕΗ στην περιοχή του ΠΕΙΡΑΙΑ και του Φαλήρου; Έψαξα να το βρω μέσω ΔΕΗ αλλά δεν έβγαλα άκρη Link to comment Share on other sites More sharing options...
hektor Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2013 Αμεση γείωση . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2013 Που μπορουμε να βρουμε τι συστηματα γειωσεως χρησιμοποιει η ΔΕΗ στην περιοχη της Αττικης;;Καλο ειναι να υπαρχουν καπου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
giakaras Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2013 Ευχαριστώ πολύ.... Μιχάλη συμφωνώ απόλυτα Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2013 ανεπίσημα, αλλά φαντάζομαι σωστά.... http://www.sehea.gr/seiea/announcements-C2/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82%20%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-T35 http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sekha.gr%2FDocuments%2FAMESI%2520GEIOSI%2520KAI%2520OYDETEROSH.doc&ei=omI9UtPTAqek0wXyyYFw&usg=AFQjCNFI5W9v_6uTqhg6GfJ-rjRuQP2WHg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Σε εγκαταστασεις που εχουν ιδιωτικο υποσταθμο και σε πολυκατοικιες ανω των 2500τμ. που εχουν υποσταθμο η μεθοδος προστασιας γειωσης δεν ειναι στανταρ ΤΤ η ΤΝ και θελει προσοχη ! Η περιοχη της αττικης εχει αυτην την ιδιετεροτητα Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimi8 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2013 http://pseh.gr/articles/1021/Perioxes-Anazitisis-TT-TN περιοχές στην αττική που εφαρμόζονται τα δίκτυα ΤΤ (άμεση) και ΤΝ(ουδετέρωση) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα