pog.grs Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 04:41 μμ Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους. Κάνω μια εγκατάσταση-ανακαίνιση σε ένα διαμέρισμα.Η παλιά παροχή έχει μόνο φάση-ουδέτερο από τον μετρητή στον πίνακα(πιθανό η γείωση να ήταν συνδεδεμένη με τις σωλήνες της ύδρευσης).Σκέφτομαι να κάνω ουδετέρωση μέσα στον πίνακα(γνωρίζω οτι η ουδετέρωση όταν εφαρμόζετε πρέπει να γίνετε στον μετρητή αλλά είναι σχεδόν αδύνατο αυτό όπως και η τοποθέτηση ηλεκτροδίου γειώσεως).Τι έχετε να πείτε γιαυτό; Η πολυκατοικία είναι του 60, στον έκτο ,στο κωλωνάκι και η εγκατάσταση θα έχει ρελέ προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας. Στο κωλωνάκι εφαρμόζετε η μέθοδος άμεσης γειώσεως ή ουδετέρωσης;Υπάρχει κάποιος σχετικός χάρτης που να χωρίζει τις περιοχές τις αττικής; Ευχαριστώ. Μάκης
ckiriako Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 07:30 πμ Προσεξε πολυ τι θα κανεις!!!!!!! Ρωτα την ΔΕΗ για να λαβεις υπευθυνη απαντηση στο τι εφαρμοζεται εκει, καθως ειναι η μονη αρμοδια να σου απαντησει. Απ' οσο ξερω στην Αθηνα εφαρμοζεται αμεση γειωση (τουλ αυτο ειχαμε μαθει στα ΣΗΕ) αλλα οπως καταλαβαινεις δεν μπορεις να βασιστεις σε αυτο που λεω εγω..
nvel Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 09:27 πμ Σύμφωνα με το HD384 (413.1.2 σημείωση 1) "Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από ένα σύστηµα τροφοδότησης το οποίο ανήκει ή λειτουργεί µε την ευθύνη διαφορετικού φορέα από εκείνον στον οποίο ανήκει η εγκατάσταση, εφαρµόζεται εκείνο από τα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ ή ΤΤ που εφαρµόζεται στο σύστηµα τροφοδότησης. Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον ίδιο φορέα που έχει την ευθύνη λειτουργίας του συστήµατος τροφοδότησης." δεν είναι θέμα εκλογής του εγκαταστάτη τι σύστημα γείωσης θα εφαρμόσει αλλά απαιτείται να εφαρμόσει το ίδιο σύστημα με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Λογικά στο κολονάκι εφαρμόζεται ΤΤ (το σωστό είναι να ρωτήσεις τη ΔΕΗ), στο παρακάτω χάρτη (προσοχή είναι του 1993) φαίνονται τα όρια εφαρμογής των δυο συστημάτων στην αττική.
giakaras Δημοσιεύτηκε September 20, 2013 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2013 at 05:59 μμ Καλησπέρα Μήπως γνωρίζει κάποιος απο εσάς τι σύστημα γειωσης χρησιμοποιεί η ΔΕΗ στην περιοχή του ΠΕΙΡΑΙΑ και του Φαλήρου; Έψαξα να το βρω μέσω ΔΕΗ αλλά δεν έβγαλα άκρη
hektor Δημοσιεύτηκε September 20, 2013 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2013 at 07:42 μμ Αμεση γείωση .
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε September 20, 2013 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2013 at 07:58 μμ Που μπορουμε να βρουμε τι συστηματα γειωσεως χρησιμοποιει η ΔΕΗ στην περιοχη της Αττικης;;Καλο ειναι να υπαρχουν καπου.
giakaras Δημοσιεύτηκε September 20, 2013 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2013 at 08:23 μμ Ευχαριστώ πολύ.... Μιχάλη συμφωνώ απόλυτα
astrah Δημοσιεύτηκε September 21, 2013 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2013 at 09:20 πμ ανεπίσημα, αλλά φαντάζομαι σωστά.... http://www.sehea.gr/seiea/announcements-C2/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82%20%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-T35 http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sekha.gr%2FDocuments%2FAMESI%2520GEIOSI%2520KAI%2520OYDETEROSH.doc&ei=omI9UtPTAqek0wXyyYFw&usg=AFQjCNFI5W9v_6uTqhg6GfJ-rjRuQP2WHg
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 07:00 μμ Σε εγκαταστασεις που εχουν ιδιωτικο υποσταθμο και σε πολυκατοικιες ανω των 2500τμ. που εχουν υποσταθμο η μεθοδος προστασιας γειωσης δεν ειναι στανταρ ΤΤ η ΤΝ και θελει προσοχη ! Η περιοχη της αττικης εχει αυτην την ιδιετεροτητα
dimi8 Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2013 at 09:17 πμ http://pseh.gr/articles/1021/Perioxes-Anazitisis-TT-TN περιοχές στην αττική που εφαρμόζονται τα δίκτυα ΤΤ (άμεση) και ΤΝ(ουδετέρωση)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα