SbioTech Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 (edited) Συνάδελφοι, πρέπει να κάνω μια μελέτη για πιστοιποιητικό πυροπροστασίας για ένα σούπερ μάρκετ, 2όροφο, και έχω μια δυο ερωτήσεις για σας. 1. Με τους ισχύοντες κανονισμούς (έστω υφιστάμενο κτίριο προ 1988) το σούπερ μάρκετ πιάνεται σαν εμπορικό κατάστημα ή χώρος συνάθροισης κοινού; - Εγώ θα πήγαινα με το πρώτο 2. Υπάρχει πιθανότητα με το 2ο όροφο να μη χρειαστεί SPRINKLER η μελέτη; Συμφέρει να περαστεί σαν ξεχωριστό; Άκυρο το 1ο - βρήκα ότι πρόκειται για εμπορικό χώρο κατηγορίας Ζ2<---- Edited Σεπτέμβριος 23 , 2013 by SbioTech Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 (edited) Αφού βρήκες την απάντηση στο 1ο, μέσα σε αυτό θα βρείς σίγουρα και την απάνντηση για το 2ο edit Sprinkler σίγουρα δεν θα χρειαστεί στο χώρο πώλησης προιόντων, πιθανόν να απατηθεί στον αποθηκευτικό χώρο του υπογείου (?) λόγω αυξημενου πυροθερμικού φορτίου. Όμως σίγουρα θα χρειαστεί υδροδοτικό δίκτυο στο χώρο πώλησης προιόντων (Ισόγειο + Α΄) Edited Σεπτέμβριος 23 , 2013 by dib Link to comment Share on other sites More sharing options...
SbioTech Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Για τα θέματα παθητικής πυροπροστασίας - πυροδιαμερισμάτων - ισχύει ότι και για υφιστάμενους χώρους συνάθροισης προ 1988; δηλαδή δεν απαιτείται εξέταση σχετικά ή έχει σχέση για να υποδειχθεί αν και εφόσον απαιτείται σύστημα κατάσβεσης για να αντέξουν π.χ. 90λεπτά τα πυροδιαμερίσματα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Θα τα βρείς μεσα στη 8γ/2007 Πυρ. Διάταξη, αναφέρει σχετικά για πυροδιαμερίσματα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
SbioTech Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 (edited) Συνάδελφοι μια τελευταία διευκρίνηση σχετικά με τα πυροδιαμερίσματα: Έστω Ζ2 κατάστημα με ισόγειο 500 τετραγωνικά και υπόγειο 500 τετραγωνικά. Σύμφωνα με το ΠΔ 8γ/2007 το μέγιστο εμβαδό πυροδιαμερίσματος πολυωρόφου καταστήματος είναι 1000 ενώ για υπόγειο είναι 500. Τι συμβαίνει εδώ. Μπορώ να θεωρήσω όλο το κατάστημα ένα πυροδιαμέρισμα, αφού καλύπτεται η απαίτηση για το πολυώροφο και για το υπόγειο ή αναγκαστικά πρέπει να γίνουν 2? Παράλληλα αν κατάλαβα καλά από την επιφάνεια που εξετάζω ναι μεν περιλαμβάνω κλιμακοστάσια του κοινού, αλλά αφαιρώ αποθήκες, γραφεία και WC? Ευχαριστώ. Edited Σεπτέμβριος 24 , 2013 by SbioTech Link to comment Share on other sites More sharing options...
SbioTech Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Κάτι καινούριο συνάδελφοι. Εάν έχω ισόγειο κατάστημα κάτω από 1000μ2 και υπόγειο κάτω από 1000μ2 μόνο αποθήκη. Η μελέτη για την αποθήκη βάσει ποιου διατάγματος βγαίνει; Γιατί το υπόγειο θα πρέπει να γίνει 2 ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα. Έξοδος από ράμπα προιόντων φτάνει και για τα δυο διαμερίσματα του υπογείου; Ακολουθούν τα λοιπά βάσει καταστήματος; Δηλαδή θα θεωρήσω για λχ τη μελέτη ενεργητικής κάθε ένα από τα τρία πυροδιαμερίσματα ένα κατάστημα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
SbioTech Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2013 Συνάδελφοι χθες στην Πυροσβεστική για έγκριση μελέτης και έκδοση πιστοποιητικού - νέο κατάστημα (άδεια 1991) μου ζήτησαν και ξεχωριστό έντυπο μελέτης παθητικής. Ισχύει κάτι τέτοιο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2013 Ναι γαιτί η οικ. άδεια είναι μετά τις 17-2-1989 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasxan206 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2013 (edited) Μήπως σου ζήτησαν αντίγραφο παθητικής? Της εγκεκριμένης από την πολεοδομία; Edited Οκτώβριος 12 , 2013 by tasxan206 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SbioTech Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2013 Αν υπάρχει και τους δώσω αντίγραφο τι γίνεται; Αφού αφορά διαφορετικό κατάστημα. Η οικοδοομική άδεια στην πολεοδομία έχει βγει σε "πολυκατάστημα" και εδώ κάνω κατάστημα οπότε δεν έχω αλλαγή χρήσης. Ωστόσο το πολυκατάστημα έπιανε και τον πάνω όροφο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα