tyramolas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Ερκερ μήκους 1,0μ έχει εμφανίσει ρηγμάτωση στην τοιχοποιία στο σημείο ένωσης του προβόλου με την πλάκα. Γνωρίζει κανένας τρόπο οριστικής επίλυσης του προβλήματος? Η στήριξη του με πρόσθετα μεταλλικά "φουρούσια" που θα πακτωθούν πάνω στην κολώνα έχει πιθανότητα επιτυχίας?
KF Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Κλασσικη περιπτωση Κατα τη γνωμη μου υπαρχουν δυο λυσεις ευκολα υλοποιησιμες 1) Αποφορτιση του Ερκερ,τοποθετηση φουρουσιων με καταλληλη συνδεση και επαναφορτιση του Ερκερ 2) Τοποθετηση καταλληλου αρμοκαλυπτρου στις ρωγμες.
JEK Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Συμπληρωματικά,στη 2η λύση να διαμορφώσεις σκοτία.
tyramolas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 (edited) Όταν λες αποφόρτιση ερκερ, εννοείς γκρέμισμα τοιχοποιίας?Γιατί δεν υπάρχει κάποιο άλλο φορτίο αυτήν την στιγμή. Όσον αφορά την στήριξη, μεταλλικά φουρούσια πακτωμένα στην κολώνα και επιπλέον στηριζόμενα με διαγώνια έλασμα, θεωρείς ότι είναι σωστή λύση? Αρμοκάλυπτρο είχε ήδη επιχειρηθεί να μπει χωρίς να έχει γίνει προηγουμένως στήριξη του ερκερ και δεν πέτυχε. Η σκοτία δεν κατάλαβα πως μπορεί να εφαρμοστεί και να αποτρέψει τις κατακόρυφες ρωγμές. Edited Σεπτέμβριος 25 , 2013 by tyramolas
KF Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 (edited) Η ρωγμη δημιουργηθηκε προφανως μετα την κατασκευη του τοιχου .Αρα ναι γκρεμισμα τοιχου. Μια βεβαια τριτη λυση (που πολλες φορες εφαρμοζεται κατα τη διαρκεια κατασκευης του εξωστη) ειναι να ανοιξεις πληρως τη ρωγμη (και να υπαρχει εναι κενο μεταξυ τοιχου εξωστη και κτιριου ) και να μεινει το κενο ετσι σκετο.Εκεινο που μου κανει εντυπωση ομως σε σενα ειναι οτι δημιουργηθηκε ρωγμη σε εξωστη ανοιγματος 1 μ μονο.Για κοιτα μηπως υπαρχει και στατικο προβλημα!!(π.χ μικρο παχος πλακας εξωστη ,λανθασμενη οπλιση κ.λ.π) (1,0μ μηκος λες αλλα μαλλον εννοεις 1,0 μ πλατος.Σωστα; ) Edited Σεπτέμβριος 25 , 2013 by KF
tyramolas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Ναι, ένα μέτρο πλάτος εξώστη αλλά αρκετά μεγάλο μήκος (4μ). Η πλάκα έχει μικρό πάχος (0,15μ). Πιθανόν αυτό είναι το πρόβλημα. Εννοείς, να αφήσεις κενό και να το καλύψεις με αρμοκάλυπτρο φαντάζομαι. Ευχαριστώ πάντως που ασχολήθηκες!!!
KF Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Να μην το καλυψεις με τιποτα .Απλα ενα κενο.Αν κανεις μια περιηγηση στην πολη σου θα το δεις .Ιδιως στους μεγαλους εξωστες (>2,0μ)
JEK Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Να μην το καλυψεις με τιποτα .Απλα ενα κενο.Αν κανεις μια περιηγηση στην πολη σου θα το δεις .Ιδιως στους μεγαλους εξωστες (>2,0μ) Εντάξει στους εξώστες,αλλά στην περίπτωση του έρκερ θα υπάρχει επικοινωνία με τον εσωτερικό χώρο; Η σκοτία είναι μια περιοχή που εντάσσεις την αναπόφευκτη ρωγμή.
Dimxpat Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2013 (edited) Σε μια περίπτωση ερκερ που μου έτυχε κλείστηκε με τσιμεντοσανιδα και ουτε ρωγμές ούτε περιττά βάρη Edited Οκτώβριος 8 , 2013 by Dimxpat
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2013 Πολύ "καλή περίπτωση", να το διαβάσουμε όλοι (κυρίως οι νέοι) μιας και τα έρκερ ξαναμπήκαν στο παιχνίδι! Από "πρακτικής στατικής" απόψεως, τα έρκερ ΔΕΝ είναι μπαλκόνια! Επειδή σχεδόν πάντα αναλαμβάνουν μεγάλο βάρος από τους διαμένοντες (γίνονται ντουλάπες ή φιλοξενούν βαριά έπιπλα γιατι είναι ωραίες "γωνιές"), πρέπει να τα οπλίζουμε λίγο περισσότερο, να τα κάνουμε "λίγο πιο γερά απ'ότι πρέπει"! 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα