PTRS80 Δημοσιεύτηκε September 28, 2013 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2013 at 11:43 πμ καλησπερα, αν θελετε βοηθειστε να ξεδιαλυνω ενα προβληματισμο για την μετρηση της αντιστασης γειωσης που αναφερεται στην ΥΔΕ. Μιλωντας για συστημα γειωσης ΤΤ. Α) Εαν ειναι αδυνατη η μετρηση της τιμης της αντιστασης γειωσης με τα πασαλακια, τι κανουμε; 1) μετραω την Ζs καθε κυκλωματος και ως τιμη της αντιστασης γειωσης γραφω την δυσμενεστερη απο αυτες που βρηκα; 2) μετραω την αντισταση Ζς (μεσω βρογχου σφαλαματος) στην εισοδο της παροχης στον πινακα και αυτην αναγραφω ως τιμη της αντιστασης γειωσης; Β) Στο fluke 1653, συμφωνα με το manual, σου δινει τη δυνατοτητα να μετρησεις το κομματι της αντιστασης γειωσης απο τη συνολικη αντισταση βροχου. Μετρας δηλαδη οπως μετρας για τη συνθετη αντισταση βρογχου στην εισοδο της παροχης του πινακα (ενεργοποιεις και μια αλλη παραμετρο στο οργανο) και σου δινει την τιμη της αντιστασης γειωσης. Κατι τετοιο ειναι αποδεκτο για την ΥΔΕ; Γ) ειναι υποχρεωτικη η μετρηση των Ζs και Ικ;
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε September 28, 2013 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2013 at 03:36 μμ Α) Εαν ειναι αδυνατη η μετρηση της τιμης της αντιστασης γειωσης με τα πασαλακια, τι κανουμε; 1) μετραω την Ζs καθε κυκλωματος και ως τιμη της αντιστασης γειωσης γραφω την δυσμενεστερη απο αυτες που βρηκα; 2) μετραω την αντισταση Ζς (μεσω βρογχου σφαλαματος) στην εισοδο της παροχης στον πινακα και αυτην αναγραφω ως τιμη της αντιστασης γειωσης; Σύμφωνα με τον hd384 παράγραφο 612.6.2 είναι αποδεκτά κ τα δυο αλλά το αποτέλεσμα ίσως είναι μεγαλύτερο από την μέτρηση της γείωσης με πασαλάκια Πρόταση δικιά μου είναι τη μέτρηση να την κάνεις στον πίνακα κτο γραφεις στις παρατηρη΄σεις
hektor Δημοσιεύτηκε September 28, 2013 at 03:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2013 at 03:48 μμ (edited) Β) Στο fluke 1653, συμφωνα με το manual, σου δινει τη δυνατοτητα να μετρησεις το κομματι της αντιστασης γειωσης απο τη συνολικη αντισταση βροχου. Μετρας δηλαδη οπως μετρας για τη συνθετη αντισταση βρογχου στην εισοδο της παροχης του πινακα (ενεργοποιεις και μια αλλη παραμετρο στο οργανο) και σου δινει την τιμη της αντιστασης γειωσης. Κατι τετοιο ειναι αποδεκτο για την ΥΔΕ; Γ) ειναι υποχρεωτικη η μετρηση των Ζs και Ικ; Β . OXI Γ. Ναι Πάντα γράφουμε την μεγαλύτερη τιμή που βρίσκουμε απο τη μέτρηση της Ζs στα κυκλώματα. Edited September 28, 2013 at 03:51 μμ by hektor
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε October 17, 2013 at 08:56 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2013 at 08:56 μμ Καλησπέρα σε όλους! Ένα συνάδελφος ηλεκτρολόγος μου είπε έχοντας το πολυόργανο της Fluke, για να μετρήσει την αντίσταση γείωσης σε μια εγκατάσταση με την μέθοδο του βρόγχου (δεν μπαίνουν πασαλάκια) ΔΕΝ χρειάζεται να σπάσει στην χελώνα της ΔΕΗ την ουδετέτρωση, εμείς με το macrotest δεν μπορούμε να το κάνουμε, τελικά ισχύει ή όχι?
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε October 19, 2013 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2013 at 06:06 μμ Οχι δεν μπορει να μετρησει γειωση σε ΤΝ. Αυτο που μετραει ειναι βροχος σφαλατος μεταξυ L-Ν που δεν ειναι αποδεκτο απο το προτυπο HD384 .Ο μονος τροπος γεια να μετρησεις την γειωση χωρις να αποσυνδεσης τον αγωγο γειωσης απο τον ουδετερο ειναι με την μεθοδο των 2 αμπεροτσιμπιδων που δεν το εχει το macrotest5035
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε October 19, 2013 at 08:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2013 at 08:01 μμ Οχι δεν μπορει ......΄.. το macrotest5035 Εμείς που έχουμε macrotest5035 και σε περιπτώσεις όπως σε πολυκατοικία πολυόροφη 50 διαμερισμάτων τι κάνεις Να βάλεις χέρι στο μπαροκιβώτιο δεν παίζει και παράνομον άλλα και πρέπει να κόψεις το ρεύμα σε όλη την οικοδομή, αυτά δεν γίνονται Στο ΚΕΗΕ με βρόγχο σφάλματος δεν έχεις πρόβλημα?
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε October 19, 2013 at 10:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2013 at 10:04 μμ Σε σύστημα ΤΝ όταν κάνεις επανέλενχο το πρότυπο HD 384 και ο ΚΕΗΕ δεν σε υποχρεώνει να μετρήσεις την γείωση ,εφόσον έχεις αδυναμία μέτρησης . Στην ΥΔΕ γράφεις ότι δεν μπορεί να γίνει μέτρηση λόγο αδυναμίας αποσύνδεσης του αγωγου ΡΕ από την κεντρική σύνδεση με τον αγωγό Ν,σύστημα ΤΝ.Και εγώ το macrotest 5035 έχω αλλά αναγκάστικα να αγοράσω και το όργανο από την metrel (διπλή αμπεροτσιμπιδα) που μετρά απευθείας στον κεντρίκο αγωγό του ΡΕ εφόσον είναι συνδεμένος με τον ουδέτερο της παροχής (ουδετερογείωση στην κυψέλη) γιατι δεν με αφήνει η συνείδηση μου να φύγω απο μια εγκατάσταση και να μην γνωρίζω τη γείωση έχω,γιατί σε περίπτωση που κοπεί ο Ν στην εγκατάσταση ή κατά την διαδρομή απο το Μ/Τ εως τον μετρητή, η μόνη προστασία που μπορεί να μας σώσει είναι η χαμηλή τιμή της γείωσης αλλιώς όλα τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης θα βρεθούν υπό τα τάση . Ο HD 384 δεν την αναφέρει ως μέτρηση αλλά το πρότυπο HD 60364-6 :2007 κατά CENELEC που έχει εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ λέει ότι είναι προαιρετικό γεια την χώρα μας.
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε October 20, 2013 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2013 at 10:46 πμ (edited) @ Νίκο σε ευχαριστώ πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες σου!!! Ερώτηση: Σε μια οικοδομή αν μετρήσεις αντίστασης γείωσης πχ 100 Ω λόγω παλαιότητας κτλπ οπου χρίζει κάποιας διόρθωσης και φυσικά δεν θέλει να συμμετάσχει οικονομικά κανείς, (εδώ δεν πληρώνουν το κοινόχρηστο σε πολλές οικοδομές και κυκλοφορούν με φακούς...) τι κάνεις???????????? Αφήνεις τον πελάτη σου στην τύχη του ουδετέρου της ΔΕΗ???????? Edited October 20, 2013 at 10:53 πμ by NIKOS ASTROS
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε October 20, 2013 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2013 at 01:21 μμ Αν δεν δέχονται της προτάσεις -παρατηρήσεις σου γεια την ασφάλεια της περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής τότε δεν δίνεις ΥΔΕ.
miltos Δημοσιεύτηκε October 20, 2013 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2013 at 02:44 μμ Παρακαλώ μην ξεφεύγουμε από το θέμα. Αν θέλετε να συζητηθεί κάτι γενικό, ας γίνει σε άλλο topic. Το παρόν έχει πολύ συγκεκριμένο τίτλο και αντικείμενο.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα