peratis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 Συνάδελφοι καλησπέρα, Νέος μηχανικός και πρώτη απόπειρα μελέτης πυροπροστασίας. Πρόκειται για καφε μπαρ στο ισογειο που εχει και ένα επάνω χώρο προσβάσιμο με εσωτερική σκάλα με καρέκλες και τραπέζια. Απορίες, αν κάποιος συνάδελφος έχει χρόνο να βοηθήσει. 1) Έχω διαβάσει τη νομοθεσία,αλλά δεν ξέρω αν διαβάζω και τη σωστή. Το κτίριο είναι πριν το 1988. Τι ακριβώς ισχύει, η διάταξη 3 του '81 ή το άρθρο 10; ή και τα 2; 2) Για να βρω τον αριθμό ατόμων ποια είναι η αναλογία; 1 άτομο/1,40 τμ ή 1 άτομο/0,45 για τους καθήμενους προσθέτοντας 1 άτομο/ 0,5 για τους όρθιους; 3) Ο πάνω χώρος δεν έχει φυσικά έξοδο κινδύνου. Τον παρουσιάζω στη μελέτη ή τον θεωρώ σαν γραφεία,αποθήκη, οτιδήποτε που ανήκει στους αφαιρούμενος χώρους; Φαντάζομαι θα προκύψουν και άλλες απορίες, αλλά αυτές για αρχή.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 1) Αν η οικ. αδεια είναι πριν τιις 18/2/1989, τότε το μελετάς με την 3δ/1995 (τροποποίηση της 3/81) 2) Αν δεν έχει σταθερά καθίσματα, παίρνεις 1,4/άτομο, αφού έχεις αφαιρέσει το/τα WC, κουζίνα-παρασκευαστηριο, πιθανή αποθήκη που υπάρχει σην επιχειρηση. 3) Το παρουσιάζεις αφού επικοινωνεί μες το ισόγειο (αν καταλαβαίνω σωστά), αλλα αν δεν καλύπτει τις προυποθέσεις της 3δ/95, ειδικά το πλάτος τις εσωτερικής σκαλας, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όμως, επειδή είναι προ του '89, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις αποκλίσεις ως προς τις απαιτήσεις της 3δ/95. Αυτά προς το παρών Link to comment Share on other sites More sharing options...
peratis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 dib, Σ ευχαριστώ πολύ καταρχήν! 1) οκ, θα τη βρω. 2) έχει κάποιους καναπεδες και κάποιες καρέκλες στο μπαρ. άρα 1/1,40 για τους όρθιους και 1/0.45 για τους καθήμενους; 3) μέσα στο ισόγειο υπάρχει μια σκάλα που οδηγεί στο χώρο επάνω. θα τσεκάρω και αυτές τις προυποθέσεις. 4) οι αποκλίσεις είναι γενικές; εννοώ σε ποια ζητήματα μπορώ να τις ζητήσω Και κάτι πολύ σημαντικό που ξέχασα πριν. Αν τα άτομα βγουν >50, συντάσσω μελέτη. Αν βγουν <50, τι διαδικασία ακολουθώ; απαιτείται μελέτη ή μπορεί ο ίδιος ο ιδιοκτήτης να το τρέξει; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 2) Γενικά για όλα, θα πάρεις 1,4τμ/άτομο 3) Στο χώρο απάνω τι χρήση θα έχει ? για αποθήκη ή για συνάθροιση κοινού ? Όποια χρήση και να βάλεις, θα πρέπει να καταθεσεις τη κάτοψη στη ΠΥ 4) Αυτό το σημείο θέλει πολύ συζήτηση και ανάλυση, δεν λύνεται σε 5 γραμμές Για το τέλος, ανεξάρτητα αν είναι <50>, κάνεις μελέτη, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί και ούτε έχει το δικαίωμα να κάνει Link to comment Share on other sites More sharing options...
peratis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 2) α, μάλιστα. οπότε ωφέλιμη επιφάνεια/1,40. 3) αν ειναι για συναθροιση κοινου δεν θα απαιτει και μια εξοδο κινδυνου; κατι που δεν υπάρχει. ή επειδή δεν είναι κανονικός όροφος δεν απαιτείται η έξοδος; Το ανέφερα για τον ιδιοκτήτη γιατί διάβασα στο Άρθρο 13 της διάταξης 3 του '81 (όπως έχει συμπληρωθεί μετά) ότι κάτω από 50 άτομα μπορεί να γίνει η μελέτη και από τον ιδιοκτήτη ή τον εκμεταλλευτή. δηλαδή όπως και να έχει είτε >50 είτε <50 πρέπει να γίνει μελέτη; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 3) 'Οχι, μπορούν να διαφύγουν μέσω της εσωτερικής σκάλας με τελική έξοδο διαφυγής την εξώπορτα του ισογείου. Όμως, τόσο η εσωτερική σκάλα όσο και η εξωτερική, θα πρέπει να έχουν το απαιτούμενο πλάτος σύμφωνα με την 3δ Για το <50, επειδή έχω καιρό να κάνω τέτοια μελέτη, μου διαφεύγει αν την κάνει ο μηχανικός ή η Π.Υ. - Ο ιδιοκτήτης δεν την κάνει με τίποτα Link to comment Share on other sites More sharing options...
peratis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 Μήπως γνωρίζεις το πλάτος της σκάλας; Διότι κάπου μου ξεφεύγει γιατί ξεσκονίζω τη διάταξη και δεν βρίσκω κάτι. Όπως και να 'χει, σ ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μεταμεσονύχτιες πληροφορίες συνάδελφε! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2013 Λυπάμαι συνάδελφε, δεν θυμάμαι που το αναφέρει Σίγουρα κάπου θα το αναφέρει... Link to comment Share on other sites More sharing options...
deathlok Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2013 μία μονάδα πλάτους (55 εκατοστά) για κάθε 60 άτομα. Άρθρο 6 της 3δ. Καθαρό μυαλό θέλει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
peratis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2013 Διαβάζοντας ξανά τη Διάταξη 3 του '81, παρατήρησα το εξής: Στο άρθρο 4, παράγραφος 3β λέει ότι για διαφορετικές πυκνότητες συγκέντρωσης κοινού σαν πληθυσμό θεωρώ το άθροισμα των επιμέρους συναθροίσεων. Άρα μήπως ειναι 1άτομο/0,45 μέτρα μήκους καθίσματος για καναπέδες,κτλ + 1άτομο/1,40τμ δαπέδου του υπόλοιπου καθαρού χώρου; deathlok, έχεις δίκιο. Το παρατήρησα στο επόμενο διάβασμα. Προσπαθώ για καθαρό μυαλό. Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα