gio Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 02:27 μμ Μπορει καποιος να με βοηθησει μιας και δεν ειναι η ειδικοτητα μου? Ζηταει η πυροσβεστικη, μελετη πυροπροστασιας (μελετη πυρασφαλια ειναι το ιδιο?) για χωρο καταλυματος 35 κλινων το οποιο θα εχει μονο υγραεριο και τζακι. Γνωριζει καποιος τι χρειαζεται για την μελετη.?
dib Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 02:36 μμ 1) Πότε εκδόθηκε η οικ. άδεια ? 2) Μιλάς για 35 καταλύματα... δηλαδή τι είναι κοιτωνας - ξενοδοχειο ? 3) Υγραέριο μόνο για τζάκι ? Πως θα μαγιρεύει στους πελάτες, με ηλεκτρικές συσκευές ? Για δώσε περισσότερα στοιχεια....και τα λέμε
gio Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 04:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 04:43 μμ 1)Δεν υπαρχει θεμα με την οικ. αδεια. (σε αλλο χρονικο διαστημα ισως μιλησουμε και για αυτο) 2)Οχι δεν ειναι κοιτωνας αλλα ορεινο καταφυγιο (νομιζω ομως ανηκει στην ιδια κατηγορια με κοιτωνες) 3)Υγραεριο για μαγειρεμα. Θερμανση με σομπες και τζακι
dib Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 05:00 μμ (edited) Λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστείς με το μηχανολόγο σου για να αναλάβει να κάνει τη ενεργητική μελέτη (κτήριο + υγρέριο) και απο οτι αντιλαμβάνομαι, θα απαιτηθεί δεξαμενή (ανάλογα υπόγεια ή υπέργεια) υγραερίου, θα πρέπει να κατατεθεί φάκελος μελέτης στη πολεοδόμία (τοπογραφικό - κατόψεις του χώρου της ιδιοκτησίας -τεχνική έκθεση υγραερίου-υπολογισμούς-κλπ) και για έγκριση της μελέτης απο Π.Υ. Το θεμα είναι αν η πυροσβεστική εγκρίνει μια τέτοια κατάσταση σε ''ορεινό καταφύγιο'', δάσος γαρ... Edited October 7, 2013 at 05:02 μμ by dib
gio Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 05:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 05:07 μμ (edited) Το εγκρινει...η πυροσβεστικη το ζητησε. Στην πολεοδομια μαλλον δεν θα χρειαστει προς το παρον κατι. Η πυροσβεστικη, μαλλον η μελετη αυτη τι περιλαμβανει? Εγω απλα πιστευω ενα σχεδιο που να δειχνει Πυροσβεστικη φωλια και χωρο τοποθετησης υγραερίου. Edited October 7, 2013 at 05:24 μμ by gio
dib Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 05:16 μμ Η κατάθεση φακέλου στη πολεοδομία, προβλέπεται απο την διάταξη περι υγραερίων Για δες τη ΚΥΑ 31856/2003 (ΦΕΚ 1257Β/3-9-2003) και θα καταλάβεις περι τινος πρόκειται Βέβαια εξαρτάται και τη θα τοποθετηθεί, αλλα για θέρμανση 35 καταλυμάτων + μαγείρεμα => μάλλον θέλει δεξαμενή τουλάχιστον 1.5 κμ 1
gio Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 05:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 05:25 μμ (edited) Οκ θα το δω. Παντως το υγραεριο ειναι μονο για φαγητο. Οχι για την θερμανση, Ευχαριστω πολυ. Edited October 7, 2013 at 05:25 μμ by gio
dib Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 05:28 μμ Να διευκρινήσω οτι πολεοδομία πας ΜΟΝΟ όταν βάζεις δεξαμενή, αν υπολογίσεις μόνο μέχρι 4 Χ25 Kg φιάλες, πας κατευθείαν ΠΥ 3
aspire Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 08:52 πμ Kαλημέρα Σ ένα σημείο η συμπληρωματικη μελέτη εγκατάστασης υγραερίου αναφέρει: Απαγορεύεται i.- H τοποθέτηση φιαλών υγραερίου σε υπόγειους εσωτερικούς χώρους κτιρίων, ή η μία πάνω από την άλλη. ii.- Η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε υπέργειους εσωτερικούς χώρους, οι οποίοι επικοινωνούν απ' ευθείας με υπόγειους χώρους, εκτός εάν οι δύο χώροι διαχωρίζονται κατάλληλα με στεγανά κουφώματα. iii.- Η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε κλιμακοστάσια, διαδρόμους, οδεύσεις διαφυγής και σε διόδους ατόμων και οχημάτων στο κτίριο. iv.- Η αποθήκευση καύσιμων ή εκρηκτικών υλικών στους εσωτερικούς χώρους εγκατάστασης φιαλών υγραερίου. Υπάρχει περίπτωση ταβέρνας-ψητοπωλείου στου οποίου απο πάνω υπάρχει ένας και μοναδικός όροφος με μία κατοικία (το κτίριο είναι παλιό). στο πίσω μέρος του κτιρίου βρίσκεται ευθύγραμμη σκάλα (τσιμέντο) που οδηγεί ακριβώς στην είσοδο της κατοικίας και είναι τοποθετημένη εφαπτομενικά στον τοίχο του κτιρίου. Κάτω απο τη σκάλα λοιπόν έχει μπει φιάλη υγραερίου για τις ανάγκες του καταστήματος. Ενώ στον αρχικό έλεγχο (2013) η πυροσβεστική δεν είχε κάποιο θέμα, σε τωρινό έλεγχο και μετά απο καταγγελία του ιδιοκτήτη της κατοικίας αναγκάζουν στην επιχείρηση να πάρουν απο εκεί τη φιάλη. Ο προβληματισμός μου είναι κατά πόσο στην πρόταση iii. συμπεριλαμβάνεται και η συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί εγω το αντιλαμβάνομαι ως ότι δεν πρέπει να είναι σ αυτά τα σημεία γιατι διέρχεται κόσμος και ότι κάτω από τη σκάλα και μάλιστα με όλα τα μέτρα προστασίας δεν τίθεται θέμα.
peratis Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2016 at 09:57 πμ Κάτω από τη σκάλα απαγορεύεται δια ροπάλου... Τουλάχισον σε όσες ΠΥ έχει τύχει να καταθέσω μελέτες. Σκέψου να γίνει ένα συμβάν και η σκάλα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τι γίνεται τότε;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα