2 ώρες πριν, Alastis said:

Να σας θέσω και έναν προβληματισμό εδώ που αφορά την εγκατάσταση ΔΔΕ σε υποπίνακες.

Έστω 3όροφο με 3 πίνακες, 1 ΔΔΕ τύπου Α 30mA σε κάθε έναν, με αναχωρήσεις ανα όροφο πρίν το εκάστοτε ΔΔΕ ισούται και σε μια "ιδιαίτερη" περίπτωση με πχ 22mA ρεύμα διαρροής ανά όροφο, 66mA στο σύνολο

Η ερώτηση ποια είναι;

1 ώρα πριν, nvel said:

άμα έχεις τόσο υψηλό ρεύμα διαρροής θα βάλεις ένα ΔΔΕ για κάθε υποπίνακα

Μάλλον διαφορετικά πράγματα διαβάζουμε..

Δημοσιεύτηκε

Εννοώ πως εαν η διαρροή ανα όροφο είναι της τάξης των πχ λέμε τώρα, 15mA~22mA (οπότε ο επιμέρους ΔΔΕ δεν ενεργοποιείται), το συνολικό όμως ρεύμα διαρροής στην εγκατάσταση και των 3ων ορόφων της κατοικίας είναι ΑΝΩ των 30mA, που δεν είναι αποδεκτό απ τον HD384, διότι ως εγκατάσταση θεωρείτε μια.

Δημοσιεύτηκε

δεν υπάρχει στο HD384 περιορισμός ότι το άθροισμα των διαρροών σε μια εγκατάσταση πρέπει να είναι μικρότερο των 30mA

1 ώρα πριν, VirusX2 said:

Μάλλον διαφορετικά πράγματα διαβάζουμε..

προφανώς δεν διάβασα το κάθε έναν

Δημοσιεύτηκε (edited)

Σε αυτό που απάντησες αναφέρομαι, ένα ΔΔΕ έχει ήδη για κάθε υποπίνακα.

Αν οι πίνακες παίρνουν από έναν μετρητή, τότε οι αναχωρήσεις θεωρούνται ως εσωτερική εγκατάσταση, οπότε και θα πρέπει να καλύπτονται από  ΔΔΕ και οι γραμμές αυτές.

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

Οπότε το grouping με επιμέρους ΔΔΕ και όχι έναν κεντρικό, θεωρείτε σωστό ή όχι κατά την άποψη σας ?

Δημοσιεύτηκε

όσο μεγαλώνει μια εγκατάσταση αναγκαστικά μπαίνουν περισσότερα ΔΔΕ, αν σου έδινα μια εγκατάσταση με 120 υποπίνακες θα μπορούσες να την κάνεις με ένα ΔΔΕ;

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Η απάντηση είναι προφανής φυσικά, δε το συζητάμε.

Η ερώτηση μου είναι φιλολογικού περιεχομένου στο κατα πόσον το συνολικό  Ιδν  >30mA σε μια εσωτερική εγκατάσταση είναι θεμιτό. 

Δημοσιεύτηκε (edited)

Θεμιτό δεν είναι αλλά η περίπτωση που αναφέρεις είναι κάπως ενδιάμεση και φυσικά όχι σωστή. Στην ουσία είναι σαν να έχεις 3 υποπινακες, χωρίς κεντρικό. Η μια εσωτερική εγκατάσταση όπως την αναφέρεις, νοείτε μια εγκατάσταση με ένα κεντρικό πίνακα ή/και υποπινακες. Θεωρώ σωστό ο κάθε υποπινακας να έχει δικό του ΔΔΕ, όμως θα πρέπει να υπαρχει και ένα κεντρικό ΔΔΕ οπού θα προσταστευει την όλη εγκατάσταση. Το θέμα είναι πολυσυζητημένο.. 

Θεωρώ σωστές δυο τοπολογίες:

1)ΔΔΕ 30mA σε κάθε υποπινακα και κεντρικό ΔΔΕ τύπου S

2)ΔΔΕ 10mA σε κάθε υποπινακα και κεντρικό ΔΔΕ 30mA

Edited by VirusX2
Δημοσιεύτηκε

οι μεγάλες εγκαταστάσεις δεν μπορούν να προστατευτούν από ένα κεντρικό ΔΔΕ και δεν προστατεύονται στην πράξη

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.