Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Επαναφέρω το θέμα γιατί έχω μπερδευτεί από ταόσα διάβασα.

 

Έχει επιλεγεί αντλία υψηλών θερμοκρασιών (για σύνδεση με κλασσικά σώματα φέτες), η οποία υπάρχει στη λίστα του ΥΠΕΚΑ.

Στο εγχειρίδιο τεχνικών προδιαγραφών της αντλίας αναφέρει τα εξής:

(1) EW 55 C , LW 65 C, Dt 10 C, συνθήκες περιβάλλοντος 7 CDB/6 CWB   COP=2.88

(2) EW 70 C , LW 80 C, Dt 10 C, συνθήκες περιβάλλοντος 7 CDB/6 CWB   COP=2.41

 

ενώ στη λίστα των αντλιών του ΥΠΕΚΑ τη δίνει με θερμοκρασία νερού στην έξοδο 45 C και εξωτερική θερμοκρασία 2 C να έχει COP=2.61

 

Ποιο COP μπαίνει στο πρόγραμμα τελικά;

  • Απαντήσεις 264
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

στο πρόγραμμα σύμφωνα με παρ.4.1.2.2 TOTEE 1, μπαίνει το COP για εξωτερική 7 και θερμοκρασία νερού εξόδου 45, σύμφωνα με ΕΝ14511. Οπότε τίποτα από τα στοιχεία που έχεις - ρώτα τον προμηθευτή της Α/Θ να σου πει

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα!

 

copy-paste aπό τον οδηγό του προγράμματος...

 

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης:

 

Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του
δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή
μόνωση σωληνώσεων, κλπ.).

 

Η θερμομόνωση (μόνο) του Δ.Δ. ενός συστήματος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη??

Αν ναι σε ποια κατηγορία θα την εντάσατε? 3Α αναλογα με την ισχύ του λέβητα?

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα!

 

copy-paste aπό τον οδηγό του προγράμματος...

 

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης:

 

Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του

δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή

μόνωση σωληνώσεων, κλπ.).

 

Η θερμομόνωση (μόνο) του Δ.Δ. ενός συστήματος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη??

Αν ναι σε ποια κατηγορία θα την εντάσατε? 3Α αναλογα με την ισχύ του λέβητα?

Απαντάω στο εαυτό μου μετά απο κρούση στο υπουργείο.

ΟΧΙ..!

Δημοσιεύτηκε

Με ποια λογική ΔΕΝ είναι επιλέξιμη δαπάνη ΜΟΝΟ η θερμομόνωση του δικτύου διανομής σου εξήγησε;

Δεν είναι μία παρέμβαση που θα αναβαθμίσει ενεργειακά το κτίριο; Θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα παραστατικά και πιστοποιητικά του μονωτικού υλικού. Γιατί όχι δηλαδή;

 

Απορώ και εξίσταμαι  :smile:  γιατί έχω μία τέτοια υπόθεση στα σκαριά.

Δημοσιεύτηκε

Τι να σου πώ ρε συνάδελφε. Έτσι μου είπαν (από το υποργείο) έτσι σας λεώ.

Ίσως γιατί δεν υπάρχει ως υποκατηγορία στις παρεμβάσεις του προγράμματος...

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

στο πρόγραμμα σύμφωνα με παρ.4.1.2.2 TOTEE 1, μπαίνει το COP για εξωτερική 7 και θερμοκρασία νερού εξόδου 45, σύμφωνα με ΕΝ14511. Οπότε τίποτα από τα στοιχεία που έχεις - ρώτα τον προμηθευτή της Α/Θ να σου πει

Έχει αλλάξει η εξωτ.θερμοκρασία.Εδω και περίπου ένα χρόνο ζητάνε στοιχεία για +2 εξωτερική.

Δημοσιεύτηκε

@Stef4

Οι τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς (COP) για συνθήκες A(DB) 2oC / W 35oC ή A(DB) 2oC / W 35oC, αφορούν την πιστοποίηση για το πρόγραμμα.

Ο spapako απαντά στο τι θα πρέπει να συμπληρωθεί στο λογισμικό του ΤΕΕ και -κατά τη γνώμη μου- έχει δίκιο. Ξαναδές το απόσπασμα από την 4.1.2.2. της 1ης ΤΟΤΕΕ:

"Επειδή η εκτίμηση του μέσου εποχικού συντελεστή επίδοσης SCOP δεν είναι εύκολη, για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, λαμβάνεται κατά τη μελέτη ή την επιθεώρηση ως τελική θερμική απόδοση ο ονομαστικός συντελεστής επίδοσης COP για ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 7οC και θερμοκρασία μέσου 45οC σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14511:2007, όπως δίνεται από τον κατασκευαστή και αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή/και στο πλαίσιο της αντλίας θερμότητας".

Αν αναθεωρηθεί η ΤΟΤΕΕ ως προς αυτό, τότε να το αλλάξουμε κι εμείς.

Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ενταχθεί και 2η κατοικία οικογενειακή στο εξοικονομώ.

 

Εχει ήδη δρομολογηθεί απο συνάδελφο μηχ/μηχ μελέτη θέρμανσης.

(ελπίζω βέβαια να βγεί σε κατηγορία το κτίριο, τέτοια ωστε να μπορέσει να υπαχθεί...)

 

Εχουμε και λέμε. Θα γίνει εξτρα μόνωση στη πλάκα (χρειάζεται υγρομόνωση) αν και κατά την κατασκευή είχε τοποθετηθεί 5ρι DOW (όπως και στους εξωτερικους τοίχους).

Θα μπεί ηλιακός (που δεν υπάρχει).

Και μένει το σύστημα θέρμανσης. Πειτε με κομπλεξικό, αλλά δε θέλω αντλία θερμότητας. Ακούγομαι κάπως...αλλά θα φοβόμουν σήμερα να επενδύσω σε αυτή.

Σκέφτομαι για καυστήρα/λέβητα πέλλετ και ενεργειακό τζάκι.

 

Εχουμε και λέμε αν κάποιος συνάδελφος μπορεί να μου δώσει 2-3 συμβουλές.

 

α) τζάκι ενεργειακό; σίγουρα ΔΕΝ θα το συνδέσω με το σύστημα θερμανσης, μιας και εχουν μπεί πλακάκια κτλ. ΚΑι αποκλείεται να αρχίσουμε τρύπες κτλ. Το τζάκι θα χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό για τη θέρμανση και όχι αποκλειστικά.

β) Καυστηρας/λεβητας πέλλετ. Τι να προσέξω εδώ; βλέπω τιμές απο πάμφηνους μέχρι πανάκριβους. Τι ψάχνουμε για το καλύτερο value for money;

γ) επειδή μιλάμε για στερεό καύσιμο, προφανώς και κάποιο δοχείο αδρανείας είναι must;

 

δ) αν και λίγο αντι-συναδελφικό...Υπάρχει περίπτωση να βγεί λάθος η μελέτη θέρμανσης; δηλ θα έπρεπε να πάρει κανείς και 2η...γνώμη σα τους γιατρούς; Διότι όλες οι αγορές θα δρομολογηθουν με βάση τα αποτελέσματα του συναδέλφου. Σώματα,λεβητες, ηλιακός κτλ.

Δημοσιεύτηκε

Για το δ) Αν είναι συνεργάτης σου, μπορείς να του ζητήσεις τους αναλυτικούς υπολογισμούς, για να τους τσεκάρεις.

Αρκεί να καταλάβεις πως γίνονται οι υπολογισμοί.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο