Δημοσιεύτηκε (edited)

Εισαι αψογος

Σε ευχαριστω παρα πολυ!

Μονο το boiler δεν τραβηξα φωτογραφια στο παταρι που μπηκε, οποτε εμεινε αυτο ως εκκρεμοτητα για να κλεισει το προγραμμα!

 

Υ.Γ. Το boiler εχει τις κλασσικες απωλειες ως boiler χειμωνα καλοκαιρι να υποθεσω?

Edited by Inzaghi
  • Απαντήσεις 264
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Ναι και νομίζω ότι έχει 2% πλευρικές απώλειες, άρα απόδοση 0,98 καθώς πρέπει να είναι σε εσωτερικό χώρο (το τριπλής ενέργειας πάντα).

Για να είναι σε πατάρι, μήπως είναι διπλής ενέργειας?

Μήπως δηλαδή δεν έχει σύνδεση για την αντλία θερμότητας, παρά μόνο για τον ηλιακό και μία αντίσταση πάνω του.

Συνήθως τα boiler τριπλής ενέργειας είναι κατακόρυφα και τοποθετούνται σε λεβητοστάσιο ή σε ντουλάπα δίπλα στο φωταγωγό αν το θέλουμε μες στο διαμέρισμα.

Οριζόντια είναι τα boiler των ηλιακών, που έχουν σύνδεση με τον ηλιακό και επιπλέον μία αντίσταση.

Οριζόντια ή κατακόρυφα επίσης είναι τα κλασικά ηλεκτροboiler που έχουν μόνο μία αντίσταση 4kW και τίποτε παραπάνω.

Πρέπει να δεις δηλαδή πώς και ποιες σωληνώσεις καταλήγουν στο boiler, αφού αφαιρέσεις τη γραμμή που τροφοδοτεί το boiler από την ύδρευση και τη γραμμή που στέλνει στις καταναλώσεις στο διαμέρισμα.

Μόλις αφαιρέσεις τις δύο αυτές γραμμές, θα μετρήσεις πόσα άλλα ζεύγη γραμμών έχεις.

Αν δεν βρεις άλλη σωλήνα, έχεις ηλεκτροboiler, αν βρεις ένα επιπλέον ζεύγος έχεις σύνδεση και με ηλιακούς και αν βρεις κι άλλο ζεύγος έχεις και σύνδεση με λέβητα (ή αντλία θερμότητας).

Aν δεν έχεις τριπλής ενέργειας boiler, πώς ψάχνεις να στείλεις νερό από την αντλία θερμότητας? Πρέπει να αλλάξεις και το boiler σε κατακόρυφο τριπλής ενέργειας και να βάλες κι ένα διαφορικό δίπλα του.

Ψάξτο λιγάκι. Εύκολο είναι να το ψηλαφήσεις. Θα το καταλάβεις.

Ως προς την υλοποίηση, ό,τι και να χρειαστείς κάνε ένα τηλέφωνο στα κεντρικά της Carrier και θα σου δώσουν τα πάντα. Έχουν ό,τι εξάρτημα μπορείς να φανταστείς και σχεδιαγράμματα αρκετά για να μην διπλοπληρώνεις υδραυλικούς κι ηλεκτρολόγους. Καλή συνέχεια.

Δημοσιεύτηκε

Το boiler ειναι τοποθετημενο στο παταρι, οποτε ειναι πολυ δυσκολο να σκαρφαλωσω για να δω τι παιζει, ειδικα αν εχει τοποθετηθει βαθεια μεσα...

Δεν θα κανω και τον ταρζαν για ενα πιστοποιητικο

Ηλιακο δεν εχω, οποτε λογικα θα εχει 4 σωληνωσεις που θα ξεκινουν απο εκει...

Τουλαχιστον απο οσο μου εχουν πει οι συντηρητες, αν εχει 2 ειναι θερμοσιφωνας και αν εχει 4 ειναι boiler

Συνδεση με την αντλια δε μπορει να μην εχει γιατι γι αυτο το φερανε...

Και θεωρω πως η αντλια δινει ΖΝΧ χειμωνα καλοκαιρι

Η μηπως οταν η αντλια αρχισει να δινει κρυο στα fan coils, θα παψει να παραγει ΖΝΧ οποτε το Boiler θα γινει απλος θερμοσιφωνας και θα δωσει ΖΝΧ απο την ηλεκτρικη αντισταση?

Δεν το κατεχω και πολυ ειναι η αληθεια, γι αυτο ρωταω συνεχεια...

Παντως το boiler εχει 7% απωλειες νομιζω, 2% εχει ο θερμοσιφωνας...

Δημοσιεύτηκε

Αν το boiler είναι σε εσωτερικό χώρο (που είναι) έχει 2% απώλειες.

Αν υπάρχει τρίοδη (που λογικά κάπου θα υπάρχει) γυρίζει και δίνει στο boiler. Δηλαδή από ψύξη γυρίζει σε θέρμανση όταν του ζητηθεί. Εύκολο είναι.

Απλά τη μισή ή μία ώρα για να ζεστάνει το νερό από τους 7 βαθμούς στους 60 και να το στείλει στο boiler δεν θα έχουμε ψύξη στα fcus. Συνήθως δεν είναι ενοχλητικό εκτός και συμβεί καταμεσήμερο.

Δημοσιεύτηκε

Το 2% των απωλειων βασει ΤΟΤΕΕ ειναι πλευρικες θερμικες απωλειες, τοσο για Boiler οσο και για απλο θερμοσιφωνα

Το Boiler εχει εξτρα 5% θερμικες απωλειες λογω σερπαντικας, κατι που δεν υπαρχει στο θερμοσιφωνα

Γι αυτο ειπα για 7%

post-47080-0-83306600-1397415842_thumb.jpg

  • 1 month later...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.