Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Επειδή σκοπέυω σε μια μονοκατοικία να προτείνω αλλαγή λέβητα πετρελαίου με άλλον λέβητα πετρελαίου διαφορετικής όμως τεχνολογίας (τεχνολογία συμπύκνωσης) χρειάζεται να συμπληρώσω στο παράρτημα VII την ειδική αιτιολόγηση αλλαγής λέβητα/καυστήρα? Και αν ναι πώς θα το κάνω εφόσον ο προηγούμενος λέβητας δεν ήταν σε κακή κατάσταση όπως επιβάλλεται για αλλάγη?

  • Απαντήσεις 264
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Ναι χρειάζεται να συμπληρώσεις το πεδίο με την αλλαγή λέβητας. Γράψε πέραν των άλλων για την εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση που προσφερει βάση υπολογισμων κτλ κτλ

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

Δημοσιεύτηκε

Πάντως το ΑΠΕ προφανώς πάει σε γεωθερμία σωστά ? Τι σχέση έχει η Α.Θ. με τα ΑΠΕ πέραν της γεωθερμίας ?...

 

Με βάση την ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης  Απριλίου 2009, οι αντλίες θερμότητας που επιτρέπουν τη χρήση της αεροθερμικής, γεωθερμικής ή υδροθερμικής θερμότητας με υψηλό ονομαστικό και εποχικό βαθμό απόδοσης, κατατάσσονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών του CO2 στην ατμόσφαιρα.

 

<<ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Καταλογισμός της παραγωγής ενέργειας από αντλίες θερμότητας

Το ποσό της αεροθερμικής, γεωθερμικής ή υδροθερμικής ενέργειας που δεσμεύεται από αντλίες θερμότητας και μπορεί να θεωρηθεί

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ERES, υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ERES = Qusable * (1-1/SPF)

όπου:

- Qusable = η υπολογιζόμενη συνολική χρήσιμη θερμική ενέργεια από αντλίες θερμότητας σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 5

παράγραφος  4, εφαρμόζεται ως εξής: λαμβάνονται υπόψη μόνο αντλίες θερμότητας για τις οποίες SPF >  1.15 * 1/η.

- SPF = ο υπολογιζόμενος παράγοντας μέσης εποχιακής απόδοσης για τις συγκεκριμένες αντλίες θερμότητας.

- η είναι ο λόγος μεταξύ της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ενέργειας και της κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για παρα­γωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υπολογίζεται ως μέσος όρος της ΕΕ επί τη βάσει στοιχείων της Eurostat.

 

Η Επιτροπή θεσπίζει, το αργότερο την 1η  Ιανουαρίου 2013, κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη

υπολογίζουν τις αξίες Qusable και SPF για τις διαφορετικές τεχνολογίες και εφαρμογές αντλιών θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις

διαφορές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαίτερα τα πολύ ψυχρά κλίματα>>.

  • Upvote 2
  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε

γεια σε ολους,

 

εχω μια περιπτωση ενος πελατη που εχει εγκριθει για το εξοικονομω με αντλια θερμοτητας και αλλαγη κουφωματων. δεν ειχε ερθει σε εμενα απο την αρχη, ηρθε να παρει προσφορα για την αντλια θερμοτητας. εγω θελω να του προτεινω multi για την συγκεκριμενη περιπτωση με 5 εσωτερικες κονσολες δαπεδου.

το Multi μπορει να θεωρηθει κεντρικο συστημα θερμανσης με ισχυ κατω απο 70 Kw????? (συμφωνα με εξοικονομω)

 ευχαριστω

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καταρχήν οι α/θ ανήκουν στην κατηγορία "3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ: έως 15.000 €" και όχι στην "3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης: i) για P<70 kW: 6.000 €".

Δεύτερον, το σύστημα που περιγράφεις μάλλον για α/θ άμεσης εκτόνωσης αέρα/αέρα μοιάζει, εκτός κι αν οι εσωτερικές είναι FCUs. Όμως οι επιλέξιμες αντλίες θερμότητας για το πρόγραμμα είναι:
- Κλειστά Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας - Μείγμα αντιψυκτικού υγρού και νερού / νερού (Brine/Water)
- Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας νερού / νερού (water/water)
- Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας άμεσης εκτόνωσης DX (Direct exchange ground coupled to water).

- Αντλίες Θερμότητας αέρα / νερού (air/water) που πληρούν τις απαιτήσεις ενός πίνακα, μετρημένες από πιστοποιημένο εργαστήριο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14511.

 

Δες την σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ.

 

Και τρίτον, ψάξε το σύστημα που θέλεις να προτείνεις,  στον τελευταίο (χθεσινό) επικαιροποιημένο κατάλογο των εγκεκριμένων α/θ για το πρόγραμμα: <<Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» 25-11-2014>>.


 

Edited by panos-vicious
  • Upvote 3
  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Παιδιά, έτσι απλά για επιβεβαίωση...

Air condition, δηλαδή αντλία θερμότητας αέρα-αέρα... ΔΕΝ; έτσι;

 

Μία επιβεβαίωση θέλω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω!

Αλλά μέχρι και σήμερα, υπάλληλος τράπεζας είπε σε πελάτη ότι περνάει.

  • Upvote 1
  • 4 months later...
Δημοσιεύτηκε

πελάτης που έχει ενταχθεί στο εξοικονομώ θερμαίνει στο σπίτι του με σόμπες και θέλει να βάλει λέβητα πετρελαίου με το πρόγραμμα. το πρόβλημα είναι οτι θα πάρει τον λέβητα αλλά σώματα καλοριφέρ δεν έχει την οικονομική άνεση να τα περάσει τώρα..σε περίπτωση ελέγχου είμαι εκτεθειμένος? και στο πρόγραμμα μετά τι βάζω σαν θέρμανση?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο