cave_c1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 σεναριο 1 "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ME COP (7/35) = 3,10" ή ".... COP (7/45) = 2,6 " διοτι ακομα και μετα την καταθεση μπορει ν αλλαξει 50 προμηθευτες στο 2ο ΠΕΑ πρεπει να ναι και επιλεξιμη και βαζεις τα πραγματικα συγνώμη για την παρέμβαση αλλά αν βάλω αντλία θερμότητας σε εγκατάσταση με σώματα Panel δηλ. σε αντικατάσταση λέβητα, τότε αυτή θα λειτουργεί τουλάχιστον 55-60C, άρα δεν μιλάμε για cop>2.6 σε καμία περίπτωση. Ποια αντλία έχει cop>2.6 στους 60C? και τότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε?
tsx Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 Θα βάλεις αντλία υψηλών θερμοκρασιών που έχει τέτοιο COP.
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 (edited) το κοπ που βαζεις στο πεα το παιρνεις απο τον κατασκευαστη στους 7/35 ή στους 7/45 3,10 κ 2,6..... στο πρωτο πεα βαζεις αυτα στο 2ο τα πραγματικα δηλ 3,5 ... 2,9 ....4,1 αναλογα μοντελλο μαρκα αλλα παντα στους 7/35 η 7/45 αν καταλαβα καλα Edited Νοέμβριος 24 , 2013 by OTTO_engine
cave_c1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 δηλ. θα φτιάξω σενάριο με Α/Θ π.χ 14Kw και COP 4,1 στους 7/35 για να έχω καλά αποτελέσματα. το ίδιο και στην υλοποίηση και άρα και στο 2ο ΠΕΑ. θα βάλω στους 7/35 cop 4.1 ανεξάρτητα το ότι η Α/Θ θα δουλεύει στους 60 και άρα με cop<2,6. σωστά?
tsx Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να το κάνεις έτσι. Δεν μπορείς να βάλεις αντλία να δουλεύει στους 65-70 βαθμούς και να βάλεις το COP των 45. Θα βρεις τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών υψηλών θερμοκρασιών στην συγκεκριμένη θερμοκρασία και εκείνη την τιμή θα βάλεις. Εκεί είναι που θέλει ψάξιμο στις αντλίες και η γνώμη σου θα μετρήσει στον πελάτη.
cave_c1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 συμφωνώ απολύτως μαζί σου . όμως στο εξοικονομώ δεν έχουμε στανταρτ για αυτές τις θερμοκρασίες όπως έχουμε στις χαμηλές. άρα τι βάζουμε?
tsx Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 To 2,6 είναι μία τιμή COP που πρέπει να έχει μία αντλία στους 45 βαθμούς εξόδου για να είναι επιλέξιμη. Εάν εσύ την δουλέψεις στους 65 βαθμούς, θα βάλεις το αντίστοιχο COP. Ας είναι χαμηλότερο από 2,6.
cave_c1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 (edited) σίγουρο αυτό ή θα μου πετάξουν την πρόταση έξω? θα βάλω λοιπόν μια αντλία που στους 7/45 έχει cop 3 αλλά στου 60 έχει 2,4 και θα είμαι οκ? Edited Νοέμβριος 24 , 2013 by cave_c1
tsx Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2013 (edited) Το COP που θα δηλώσεις στο xml θα φαίνεται μόνο στο xml. Στον υπόλοιπο φάκελο δεν θα αναφέρεις πουθενά τον δικό σου COP. Εσύ τοποθετείς αντλία που έχουν εγκρίνει λόγω του COP που έχει στους 45 βαθμούς. Απλά πράγματα Διαφορετικά, εάν βάλεις το COP των 45 βαθμών σε εγκατάσταση που δουλεύει στους 70, έχεις ένα ψευδές πιστοποιητικό. Και μάλιστα αρκετά ψευδές. Edited Νοέμβριος 24 , 2013 by tsx
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα