TRZ Δημοσιεύτηκε May 25, 2014 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2014 at 08:55 πμ εχω ενα διαμερισμα 88τμ. στη κουζινα 14,72τμ εχει ενα aircondition 1220W και στο ενα υπνοδωματιο 13,20τμ ενα aircondition 13000btu/h (3807,374 W). πωσ μπορω να ελεγξω αν επαρκη και εαν πρεπει να συμπληρωσω και απο το θεωρητικο? ποια ειναι η μεθοδολογια?πωσ θα το τσεκαρω? στα aircondition βαζω βαθμο αποδοσησ? eer?δικτυο διανομησ ?τερματικα κτλ?
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 25, 2014 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2014 at 10:39 πμ Το 1220W ειναι η καταναλισκομενη ισχυς και οχι η αποδιδομενη. Επομενως χρειαζομαστε το αλλο νουμερο για να δουμε την ισχυ του κλιματιστικου. Λογικα παντως ειναι 12αρι αν ειναι νεας τεχνολογιας Ενα 13αρι κλιματιστικο επαρκει θεωρητικα για 24-25 τετραγωνικα χωρου. Αν και το αλλο σου ειναι τοσο, τοτε εχεις καλυψει τις αναγκες για ψυξη στο διαμερισμα σου με αυτα τα δυπ και δε χρειαζεται να συμπληρωσεις με ΚΑ
Indusys Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 08:42 πμ μέχρι 15000 δλδ? ωραίος!.. σ'ευχαριστώ για την απάντηση. παιδιά, αυτό είναι ξεκαθαρισμένο (πλέον); Τα λεβητοστάσια βιομάζας επιδοτούνται μέχρι ύψους 15 000 ευρώ ως συστήματα ΑΠΕ; Κάπου είχα δει και άλλη άποψη για το θέμα αυτό. Έχει κανένας προσωπική εμπειρία; Ευχαριστώ
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 12:52 μμ 100% ΑΠΕ ειναι η βιομαζα. Προχωρα αφοβα 1
lefkada Δημοσιεύτηκε July 24, 2014 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2014 at 07:27 πμ Καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση αντικατάστασης λέβητα πετρελάιου με αντλία θερμότητας, τι υπολογισμούς κάνω για το δίκτυο διανομής? Το δίκτυο δεν αλλάξε, μόνο αντικατάσταση λέβητα έγινε, άρα ε΄χω τα ίδια στοιχεία με το 1ο ΠΕΑ (είχε υπολογιστεί το δίκτυο διανομής βάση του υπάρχοντος τότε λέβητα πετρελαιου)
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε July 24, 2014 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2014 at 07:41 πμ (edited) μπηκε και αλλος κυκλοφορητης?μονωθηκε καλυτερα μεχρι τον συλλεκτη? μπηκε πιο κοντα η αντλια στον συλλεκτη? ( τοπικο συστημα ) Edited July 24, 2014 at 07:41 πμ by OTTO_engine
lefkada Δημοσιεύτηκε July 24, 2014 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2014 at 09:49 πμ Τοποθετήθηκε καινούργιος κυκλοφορητής (εχω και χρησιμοποιώ τα στοιχεία του ως βοηθητικό σύστημα) Η αντλία τοποθετήθηκε στο ισόγειο, ακριβώς στην θέση που ήταν ο παλιός λέβητας πετρελαιου. εμένα με ενδιαφέρει ο όροφος. Δεν έγινε καμια τοποθέτηση καινουργιου δικτύου (σωλήνες κλπ)
lefkada Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 08:38 πμ Τοποθετήθηκε καινούργιος κυκλοφορητής (εχω και χρησιμοποιώ τα στοιχεία του ως βοηθητικό σύστημα) Η αντλία τοποθετήθηκε στο ισόγειο, ακριβώς στην θέση που ήταν ο παλιός λέβητας πετρελαιου. εμένα με ενδιαφέρει ο όροφος. Δεν έγινε καμια τοποθέτηση καινουργιου δικτύου (σωλήνες κλπ) Αλλάζω κα΄τι στο δίκτυο διανομής ή τα στοιχεία του μένουν τα ίδια όπως όταν είχαν λέβητα πετρελαιου???
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2014 at 11:25 πμ Για να είσαι εντάξει τυπικά, άλλαξε την ισχύ του δικτύου διανομής. Όχι πως θα αλλάξει κάτι στα αποτελέσματα, αφού πάλι κάτω από 100kW θα είναι και με υψηλή θερμοκρασία προσαγωγής.
gio Δημοσιεύτηκε August 12, 2014 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2014 at 04:18 μμ Θα ξανακανω ερωτηση γιαμια παλια ιστορια.... Εχω σε διαμερισμα φυσικο αεριο. Θελω στο εξοικονομω να βαλω εκτος απο κουφωματα και νεο ενεργειακο τζακι. Δεν υπαρχει παλιο τζακι για αναβαθμιση. Η κυρια θερμανση ειναι απο το ΦΑ. Επιτρεπεται?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα