iliasgog Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2013 (edited) Χαιρετε, Θα ηθελα να με βοηθησετε σε ενα προβλημα που αντιμετωπιζω σε ενα μονοφασικο πινανα. Ο ΔΔΕ δεν πεφτει ακομα και αν γεφυρωσω μπαρες ουδετερου - γειωσης, .Μεσα σε ολα αυτα να συμπληρωσω οτι μεταξυ μπαρας ουδετερου και γειωσης εχω 30V.Βρηκα οτι ειναι κομμενη η γειωση και εριξα προχειρα ενα 2,5αρι απο την μπαρα της γειωσης στο ρολοι της ΕΥΔΑΠ (με κολλαρο) . μετα απο αυτη την ενεργεια μου η ΔΔ μεταξυ ουδετερου γειωσης ηταν 1,5V αλλα δεν πεφτει παλι ο ΔΔΕ. Αλλαξα τον ΔΔΕ με αλλη μαρκα αλλα ιδια χαρακτηριστικα (τον κλασσικο 30mA απο γκαγιερ σε χαγκερ). Παλι ομως το αποτελεσμα ηταν το ιδιο δεν πεφτει ο ΔΔΕ με γεφυρα ουδετερου - γειωσης. (αυτο συμβαινει απο την αρχη). Ειμαι αδειουχος εγκαταστατης με 8 χρονια εμπειρια αλλα δεν μου εχει τυχει κατι τετοιο αν μπορειτε να με βοηθησετε .. Υ.Γ. μηπως η ΔΔ μεταξυ ουδετερου - γειωσης ειναι μηδαμηνη και συμβαινει αυτο ? Μηπως επηρρεαζει αυτο το φαινομενο καποιος Μ/Σ της ΔΕΗ που ειναι κοντα? Μηπως λεω βλακειες επειδη τωρα γυρισα απο την βλαβη και εχω κεφαλι καζανι? Ευχαριστω πολυ για τυχον απαντησεις. Edited Οκτώβριος 19 , 2013 by iliasgog
miltos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2013 (edited) Λογικό να μην πέφτει ο ΔΔΕ, τη στιγμή που δεν έχεις ουδετερογείωση. Για να πέσει σε άμεση γείωση πρέπει να λειτουργεί μεγάλο ασσύμετρο φορτίο (δηλαδή ο ουδέτερος να έχει μεγάλη ένταση και συνεπώς μεγάλη πτώση τάσης), ώστε γεφυρώνοντας να περάσει κάποια ένταση από τον PE. Κάνε έναν κόπο να συμπληρώσεις την ειδικότητα στο προφίλ σου, όπως ζητούν οι κανόνες συμμετοχής. Edited Οκτώβριος 19 , 2013 by miltos
iliasgog Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2013 (edited) Σηκωμενα τα παντα ειχα.αλλα τωρα που το λες ειχαν κανει μια αθλια συνδεση στο κουτι της κουζινας. Θα τον κανω τον κοπο ευχαριστω Edited Οκτώβριος 19 , 2013 by iliasgog
miltos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2013 (edited) Ναι, πετυχαίνοντας αυτό: μετα απο αυτη την ενεργεια μου η ΔΔ μεταξυ ουδετερου γειωσης ηταν 1,5V αλλα δεν πεφτει παλι ο ΔΔΕ. Που σημαίνει ότι η γείωση που έκανες έχει τιμή άνω των 100Ω (R>1.5V/0.015A=100Ω, όπου 0.015Α η ελάχιστη ένταση για να πέσει ο ΔΔΕ). Edited Οκτώβριος 19 , 2013 by miltos
iliasgog Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2013 Εχεις δικιο, και σε ευχαριστω πολυ. Και κατι ακομη που δεν ανεφερα για συντομια, Η γειωση δεν ηταν ακριβως κομμενη, αλλα βαλμενη απο τις 2 πλευρες μετρητης και πινακας 1 μετρο μεσα 10αρι κιτρινο (οτι και καλα εχει εγκαταστησει γειωση). Απο την πλευρα του ρολογιου 2 μετρα απο κατω ειχε τοποθετησει και το ηλεκτροδιο , 4 μετρα και ειπε οτι τους εβαλε γειωση. Αυτο με τρελλανε τελειως, 2 ωρες να δω τι παιζει (κουτια να βρω, κλπ). Και τελικά ανακαλυψα την ντεμεκ γειωση.
Hlectrologos -7- Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Παιδια εμενα ο ΔΔΕ πεφτει οταν πρεπει πχ διαρροή αλλα το κουμπι τεστ δεν κανει τιποτα οταν το παταω, πρεπει να αλλαξω ΔΔΕ ?
el greco Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 δοκιμασε με το οργανο να δειs στα ποσα msec πεφτει
Hlectrologos -7- Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 (edited) Εκανα δοκιμη δεν πεφτει η τουλαχιστον δεν επεσε μετα την δοκιμη φτασαμε μεχρι τα 45μΑ και τιποτα. Τωρα να ρωτησω επειδη θελω να βγαλω πιστοποιητικο για το σπιτι που μετακόμισα μπορω να τον αλλαξω αργοτερα γιατι τωρα δεν παιζουν χρηματα και να βγαλω πιστοποιητικο. Δηλαδη αν γραψω το ρελε υπαρχει αλλα δεν λειτουργει η ΔΕΗ το ελεγχει ? Μου ειπαν οτι δεν το κοιταει καν μονο την πρωτη σελιδα κοιταει οποτε δεν θα εχω θεμα εσεις τι λετε ? Edited Φεβρουάριος 19 , 2015 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος 1 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 (edited) O ΔΔΕ ( και η βεβαίωση καλής λειτουργίας) δεν έχουν σκοπό την παραπλάνηση της ΔΕΗ. Υ.Γ. Το (-) από μένα. Edited Φεβρουάριος 19 , 2015 by antloukidis
ckiriako Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 (edited) Εκανα δοκιμη δεν πεφτει η τουλαχιστον δεν επεσε μετα την δοκιμη φτασαμε μεχρι τα 45μΑ και τιποτα. Τωρα να ρωτησω επειδη θελω να βγαλω πιστοποιητικο για το σπιτι που μετακόμισα μπορω να τον αλλαξω αργοτερα γιατι τωρα δεν παιζουν χρηματα και να βγαλω πιστοποιητικο. Δηλαδη αν γραψω το ρελε υπαρχει αλλα δεν λειτουργει η ΔΕΗ το ελεγχει ? Μου ειπαν οτι δεν το κοιταει καν μονο την πρωτη σελιδα κοιταει οποτε δεν θα εχω θεμα εσεις τι λετε ? Εισαι αληθεια ηλεκτρολογος? Edited Φεβρουάριος 23 , 2015 by miltos 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα