Stef4 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2013 Το "ταψί" δεν καταλαβαίνω τι χρειάζεται. (Οι Α.Θ. βγάζουν συμπυκνώματα όταν δουλεύουν σε θέρμανση και όχι σε ψύξη) Προφανώς ο timpap εννοεί τα συμπυκνώματα που δημιουργούνται στην εσωτερική μονάδα π.χ. κυκλοφορητής,αμόνωτες σωληνώσεις κατά την λειτουργία της ψύξης.
timpap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 timpap, Καμία υψηλών θερμοκρασιών δεν έχει ψύξη γιατί όλες προορίζονται για σώματα επομένως ούτε λεκανάκι συμπυκνωμάτων έχουν.Η συγκεκριμένη μονάδα δεν έχει ανάγκη αντιστάσεων γιατί μπορεί μέχρι τους -20 να σου δίνει 80 βαθμούς νερό.Η ισχύς της μειώνεται μετά τους -10 και αυτό μόνο 2 kw. Αναφέρομαι στην συγκεκριμένη αντλία συμπεριλλαμβανομένων όσων είπε ο antloukidis Η επέμβαση στο ψυκτικό κύκλωμα είναι σχετικά απλή για ένα έμπειρο ψυκτικό (προσθήκη τετράοδης βαλβίδας). Η επέμβαση στα ηλεκτρονικά είναι αρκετά δύσκολη και δυσκολεύει όσο πιό σύγχρονο είναι το μηχάνημα. Προσωπικά δεν θα το επιχειρούσα σε ένα μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας. Το "ταψί" δεν καταλαβαίνω τι χρειάζεται. (Οι Α.Θ. βγάζουν συμπυκνώματα όταν δουλεύουν σε θέρμανση και όχι σε ψύξη) Παρεπιμπτόντως... Αντώνη έχουμε συνεργαστεί παλιά σε μερικά έργα. Παπαδάτος Τίμος αν θυμάσαι ! Ρόμβος & Κουρτίδης! Η altherma HT για θερμοκρασία εξόδου 80°C εχει Cop 2.41-2.5 (ανάλογα με το μοντέλο) σε εξωτερική θερμοκρασία 7°C Για έξοδο νερού 60-65C που δίνουν οι υπόλοιπες αντλίες τι COP έχει? Προφανώς ο timpap εννοεί τα συμπυκνώματα που δημιουργούνται στην εσωτερική μονάδα π.χ. κυκλοφορητής,αμόνωτες σωληνώσεις κατά την λειτουργία της ψύξης. Εννοείται.
nvel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Για έξοδο νερού 60-65C που δίνουν οι υπόλοιπες αντλίες τι COP έχει? 2.88-3.08 στους 65°C
nightstalker Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 timpap, Καμία υψηλών θερμοκρασιών δεν έχει ψύξη γιατί όλες προορίζονται για σώματα επομένως ούτε λεκανάκι συμπυκνωμάτων έχουν.Η συγκεκριμένη μονάδα δεν έχει ανάγκη αντιστάσεων γιατί μπορεί μέχρι τους -20 να σου δίνει 80 βαθμούς νερό.Η ισχύς της μειώνεται μετά τους -10 και αυτό μόνο 2 kw. καλησπέρα, από το databook της altherrma βλέπω δύο πίνακες στα heating capacity tables στον πρώτο που αναφέρεται ως peak δεν μειώνεται καθόλου η ισχύς, αλλά στον δεύτερο (intergrated) χάνει 2 kw από τους 2 βαθμούς κιόλας από όσο ξέρω στο peak δεν μπορεί να δουλεύει συνέχεια, το integrated είναι το nominal?
timpap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 (edited) 2.88-3.08 στους 65°C Κατ'αντιστοιχία COP με άλλη προετεινόμενη Α/Θ? Αν μιλάμε για το ίδιο COP και σε άλλες αντίστοιχες, τότε πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι η Altherma φτάνει και μέχρι τους 80C... όποτε χρειαστεί. Επίσης οι 65 δεν είναι το peak της, σε αντίθεση με τις άλλες, και αυτό το αναφέρω για την επιβάρυνση της λειτουργίας του μηχανήματος, το κόστος συντήρησης και φυσικά τον χρόνο ζωής της. Υ.Γ. Δεν πουλάω Altherma ! Edited Νοέμβριος 1 , 2013 by timpap
nvel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 δεν προτείνω αντλίες θερμότητας ούτε ασχολούμαι με το εμπόριο τους απλά επισημάνω ότι δεν μπορείς να έχεις ταυτόχρονα υψηλές θερμοκρασίες και cop με την τρέχουσα τεχνολογία
timpap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Είναι υποκειμενικό το "υψηλό cop". Για το 2013, COP=3 θεωρείται ικανοποιητικό. Εδώ συζητάμε την βέλτιστη δυνατή λύση με την τρέχουσα τεχνολογία. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει πάντως ούτε εγώ ούτε ο statik (υποθέτω) που δημιούργησε το παρόν θέμα, κάποια σύγκριση. Λοιπόν Altherma στους 80C COP=2,4, στους 65C COP=3 με εργασία της αντλίας όχι στο peak της. Είσαι σίγουρος ότι έχεις ανάγκη τους 80 βαθμούς;Αν ναι,εγώ θα σου πρότεινα να κοιτάξεις και την Yutaki S80 της Hitachi.Εχει πολύ καλό βαθμό απόδοσης και επιπλέον μπορεί και δουλεύει και με τον ένα συμπιεστή όταν δεν έχεις ανάγκη πάνω απο 60 βαθμούς. Το Yutaki τι δίνει από COP? Monoblock? Πλακέτα εντολών, αντιστάθμιση είναι μέσα στο μηχάνημα ή extra? Ο συμπιεστής είναι inverter ή μόνο ο ανεμιστήρας? Ρωτάω πολλά ??? Σόρυ για τον βομβαρδισμό ερωτήσεων αλλά αν ξέρεις ρίξτο...
Stef4 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Το Yutaki τι δίνει από COP? Monoblock? Πλακέτα εντολών, αντιστάθμιση είναι μέσα στο μηχάνημα ή extra? Ο συμπιεστής είναι inverter ή μόνο ο ανεμιστήρας? Ρωτάω πολλά ??? Σόρυ για τον βομβαρδισμό ερωτήσεων αλλά αν ξέρεις ρίξτο... Το Yutaki-S80 είναι διαιρούμενη μονάδα με δυο συμπιεστές inverter και έχει όλες τις πλακέτες και την αντιστάθμιση μέσα στο μηχάνημα.Την έχει βάλει ένας γνωστός μου και οι δυνατότητες που σου δίνει εργοστασιακά δεν στις δίνει καμμία άλλη (η κλεμοσειρά της,για όσους γνωρίζουν, έχει 35 σημεία σύνδέσεων). Το μεγάλο της πλεονέκτημα όμως πιστεύω ότι είναι η ικανότητα της να δουλεύει ανεξάρτητα τους δυο συμπιεστές ανάλογα με το αν έχεις ανάγκη ή όχι παραπάνω απο 60 βαθμούς νερό δουλεύοντας έτσι ακόμα και με τον ένα συμπιεστή αν δεν έχει πολύ κρύο.
timpap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Ενδιαφέρον. Thanks για την ενημέρωση. Θα το ψάξω.
miltos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2013 (edited) από όσο ξέρω στο peak δεν μπορεί να δουλεύει συνέχεια, το integrated είναι το nominal? Η integrated capacity είναι η μέση ισχύς (στο max) συνυπολογιζόμενων των αποψύξεων. Edited Νοέμβριος 5 , 2013 by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα