gapidianak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Συνάδελφοι όταν έχουμε υπολογίσει τις θερμικές απώλειες ενός χώρου: 1)Με τι συντελεστή τις πολλαπλασιάζουμε για να υπολογίσουμε το σώμα του χώρου?(αν τις πολλαπλασιάζουμε) 2)Πόσο αυξάνουμε επιπλέον το 2ο-3ο σώμα κτλ της ίδια γραμμής? 3)Με τι συντελεστή πολλαπλασιάζουμε το άθροισμα των θερμίδων των σωμάτων για να υπολογίσουμε το λέβητα?
dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Και να σου απαντήσουε στις ερωτήσεις, κάποτε θα χρειαστείς να ξαναρωτήσεις για άλλη περίπτωση, γιατί όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες Αρα καλό είναι, να αγοράσεις κάποιο/α βιβλίο/α με το πως γίνονται αυτές οι μελέτες...και ειδικά το μονωσωλήνιο που έχει αρκετές ιδαιτερότητες
gapidianak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2013 Αν μπορείτε δώστε μια εκτίμηση καθώς πιέζομαι χρονικά.
sdim Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2013 Συνάδελφοι όταν έχουμε υπολογίσει τις θερμικές απώλειες ενός χώρου: 1)Με τι συντελεστή τις πολλαπλασιάζουμε για να υπολογίσουμε το σώμα του χώρου?(αν τις πολλαπλασιάζουμε) 2)Πόσο αυξάνουμε επιπλέον το 2ο-3ο σώμα κτλ της ίδια γραμμής? 3)Με τι συντελεστή πολλαπλασιάζουμε το άθροισμα των θερμίδων των σωμάτων για να υπολογίσουμε το λέβητα? 1) Δεν υπάρχει σχετικός νόμος, επιλέγεις κατά βούληση μια προσαύξηση που θεωρείς ότι είναι ικανοποιητική. 2) Δεν υπάρχει τυφλοσούρτης, εξαρτάται από την παροχή, την θερμοκρασία εισόδου και τις θερμίδες των σωμάτων. Γενικά υπολογίζεις την θερμοκρασία εξόδου από το πρώτο σώμα, υπολογίζεις με αυτή την θερμοκρασία εισόδου στο 2ο σώμα το μέγεθός του ώστε να βγάζει τις απαραίτητες θερμίδες για τον χώρο καθώς και την θερμοκρασία εξόδου του νερού από το 2ο σώμα. Στην συνέχεια παίρνεις αυτή την θερμοκρασία σαν θερμοκρασία εισόδου στο 3ο σώμα και το διαστασιολογείς. 3) Δεν πολλαπλασιάζεις με συντελεστή, επιλέγεις τον κοντινότερο λέβητα που σε καλύπτει. Π.χ. αν έχεις υπολογίσει με τις προσαυξήσεις ισχύ 20.5KW και οι κοντινότεροι στο εμπόριο είναι 20KW και 24KW, κάποιοι συνάδελφοι επιλέγουν τον μικρότερο που είναι πιο κοντά σε ισχύ και άλλοι τον μεγαλύτερο να είναι πιο σίγουροι. Είναι στην εκτίμηση του μηχανικού.
dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2013 Για το 3) διαφωνώ Η θερμική ισχύς του λέβητα υπολογίζεται απο : QΛ = Qtot (1 + a + ζε kW με a: 0,05 - 0,15 ανάλογα αν το δίκτυο διανομής είναι προστατευμένο ή οχι b: = 0,10 για θέρμανση με ζεστό νερό και 0,20 για ατμό
sdim Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 Δεν διαφωνούμε dib. Απάντησα πως δεν πολλαπλασιάζεις με συντελεστή τις θερμίδες των σωμάτων. Η ισχύς του λέβητα βγαίνει με βάση τις θερμίδες από την μελέτη θερμικών απωλειών και όχι με βάση τις θερμίδες των σωμάτων. Ο τύπος που αναφέρεις υπολογίζει προσαύξηση ως προς την ισχύ από την μελέτη θερμικών απωλειών.
timpap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 (edited) Συνάδελφοι όταν έχουμε υπολογίσει τις θερμικές απώλειες ενός χώρου: 1)Με τι συντελεστή τις πολλαπλασιάζουμε για να υπολογίσουμε το σώμα του χώρου?(αν τις πολλαπλασιάζουμε) 2)Πόσο αυξάνουμε επιπλέον το 2ο-3ο σώμα κτλ της ίδια γραμμής? 3)Με τι συντελεστή πολλαπλασιάζουμε το άθροισμα των θερμίδων των σωμάτων για να υπολογίσουμε το λέβητα? 1) Λίγο περίπλοκη η διαστασιολόγηση εφόσον βιάζεσαι. Βάλε 15-20%... λόγω βιασύνης. 1) Δεν υπάρχει σχετικός νόμος, επιλέγεις κατά βούληση μια προσαύξηση που θεωρείς ότι είναι ικανοποιητική. 2) Δεν υπάρχει τυφλοσούρτης, εξαρτάται από την παροχή, την θερμοκρασία εισόδου και τις θερμίδες των σωμάτων. Γενικά υπολογίζεις την θερμοκρασία εξόδου από το πρώτο σώμα, υπολογίζεις με αυτή την θερμοκρασία εισόδου στο 2ο σώμα το μέγεθός του ώστε να βγάζει τις απαραίτητες θερμίδες για τον χώρο καθώς και την θερμοκρασία εξόδου του νερού από το 2ο σώμα. Στην συνέχεια παίρνεις αυτή την θερμοκρασία σαν θερμοκρασία εισόδου στο 3ο σώμα και το διαστασιολογείς. 3) Δεν πολλαπλασιάζεις με συντελεστή, επιλέγεις τον κοντινότερο λέβητα που σε καλύπτει. Π.χ. αν έχεις υπολογίσει με τις προσαυξήσεις ισχύ 20.5KW και οι κοντινότεροι στο εμπόριο είναι 20KW και 24KW, κάποιοι συνάδελφοι επιλέγουν τον μικρότερο που είναι πιο κοντά σε ισχύ και άλλοι τον μεγαλύτερο να είναι πιο σίγουροι. Είναι στην εκτίμηση του μηχανικού. 2) Η Τ είσόδου στο 1ο σώμα έστω 70C. Η έξοδος του σώματος έστω 55C. Αυτή η θερμοκρασία δεν πάει στο 2ο σώμα. Αναμιγνύεται με την Τ=70C. Στο κάθε σώμα το 50% γίνεται by pass. Παράδειγμα. Είσοδος στο 1ο σώμα 70, έξοδος 55, είσοδος 2ου σώματως (70+55)/2=62,5C. Μόνο από τελευταίο σώμα του κόμβου η έξοδος πηγαίνει αυτούσια στην επιστροφή στον λέβητα. Για βιαστικές περιπτώσεις έχουμε: 1ο σώμα προσαύξηση 15-20% σε σχέση με τις απώλειες, 2ο σώμα προσαύξηση 15-20%+5% λόγω θερμοκρασία εισόδου, τρίτο σώμα 15-20%+10%. Για το 3) διαφωνώ Η θερμική ισχύς του λέβητα υπολογίζεται απο : QΛ = Qtot (1 + a + ζε kW με a: 0,05 - 0,15 ανάλογα αν το δίκτυο διανομής είναι προστατευμένο ή οχι b: = 0,10 για θέρμανση με ζεστό νερό και 0,20 για ατμό 3) σωστός. Λίγο απλοποιημένο Qλ=(1+q)Qολ, όπου q=προσαύξηση 0,25-0,30, Qολ: οι απώλειες του κτιρίου (όχι το φορτίο των σωμάτων) Good luck! Edited Νοέμβριος 13 , 2013 by timpap
sdim Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2013 Η θερμοκρασία εξόδου υπολογίζεται με βάση την θερμοκρασία νερού, την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου και τις "θερμίδες" του σώματος εφόσον τις ανάγουμε στην πραγματική θερμοκρασία λειτουργίας. Οι πίνακες δίνουν συνήθως ονομαστική απόδοση με μέση θερμοκρασία νερού 80°C (είσοδος 90, έξοδος 70, εκτός αν αναφέρουν διαφορετικά).
timpap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2013 sdim να δώσω ένα παράδειγμα. Σώμα βάσει πινάκων κατασκευαστή, 1500kcal/h για 90/70/20. Έστω πραγματική θερμοκρασία εισόδου (για το 1ο σώμα) 70C. Επιθυμητή Τδωματιου=22C. Ποια είναι η θερμοκρασία εξόδου από το σώμα? Η είσοδος του 2ου σώματος προφανώς θα είναι η μέση τιμή της Τεξόδου του 1ου σώματος με την Τ=70C. Αν θες δώσε τον τύπο υπολογισμού της Τεξόδου του 1ου. Ευχαριστώ.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2013 Θα το θέσω αλλιώς. Θα πρέπει να ορίσεις ένα επιθυμητό Δt κυκλώματος (tV-tR), τον αριθμό των σωμάτων και πόσες θερμίδες θα ήθελεςσε κάθε σώμα (βάσει τις μελέτης θερμικών απωλειών και χωρίς προσαυξήσεις). Αν πω ότι θέλω Δtκυκλώματος = 15oC, το συνολικό θερμικό φορτίο του κυκλώματος είναι Q= 1500+1000+800 = 3300 [kcal/h] = 3300*0,86 = 2838 [W] (τρία θ.σ.), θα έχω συνολική παροχή κυκλώματος G = Q / Δt = 3300/15 = 220 [lt/h]. Αν ορίσω και μια προρύθμιση στον διακόπτη κάθε σώματος, ώστε να κάνει ανάμιξη π.χ. 50% (ίδια για κάθε σώμα), τότε θα είχα για κάθε θ.σ. tvi = tv(i-1) – [Q(i-1)/G], tRi = tVi - Δti = tVi - [Qi/Gi] και (εφόσον έχω την ίδια προρύθμιση σε κάθε θ.σ.) θα έχω παροχή σε κάθε θ.σ. Gi = 0,5*G = 0,5*220 = 110 [lt/h]. 1ο θ.σ.: tV1 = tV = 70oC, tR1 = tV1 - Δt1 = tV1 - [Q1/G1]= 70 - (1500 / 110) = 70-13,64 = 56,36oC. 2ο θ.σ.: tv2 = tv1 - Q1/G = 70 - (1500/220) = 70 - 6,82 = 63,18°C, tR2 = tV2 - Δt2 = tV2 - [Q2/G2]= 63,18 - (1000 / 110) = 63,18 - 9,1 = 54,08oC. 3ο θ.σ.: tv3 = tv2 - Q2/G = 63,18 - (1000/220) = 63,18 - 4,54 = 58,64°C, tR3 = tV3 - Δt3 = tV3 - [Q3/G3]= 58,64 - (800 / 110) = 58,64 - 7,27 = 51,37oC. Η μέση ενεργός θερμοκρασία για κάθε θ.σ. θα είναι: tmi = (tVi + tRi) / 2] - Tεσωτ., όπου Tεσωτ., = 22oC. Υπολογίζεις για το 1ο σώμα: tm1 = (tV1 + tR1) / 2] - Tεσωτ = [(70 + 56,36)/2] - 22 = 63,18 - 22 = 41,18oC. Αν τον συντελεστή Κ δεν στον δίνει ο κατασκευαστής των θ.σ. (και μάλλον στη μελέτη δεν ξέρεις από πριν αν θα μπούν τα τάδε θ.σ. του τάδε κατασκευαστή, παρά μόνο τον τύπο τους), τότε μπορείς να τον υπολογίσεις απο τον τύπο (60/tm)1,33, οπότε Qi60= Qi * (60/tm)1,33. Εδώ για το 1ο στη σειρά θ.σ. θα είχαμε: K1 = (60 / 41,18)1,33 = 1,65 οπότε η ονομαστική θερμική ισχύς του στους 60oC θα πρέπει να είναι: Q1 60= Q1 * (60/tm1)1,33 = 1500 * 1,65 = 2475 [kcal/h]. Διαλέγεις τύπο θερμαντικού σώματος και ψάχνεις από πίνακες κατασκευαστών κάτι κοντά στα 2475 kcal/h ή 2,88 kW.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα