John Valahis Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 04:31 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 04:31 πμ Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα εχω μια Γεννήτρια Pramac 04303-ES8000 (με κινητήρα gx390) μια μπαταρία Gel 200 ΑΗ και έναν φορτιστή μπαταριών για φόρτιση απο φωτοβολταϊκά Phochos 30Α Τα ενδιάμεσα καλώδια έχουν διατομή 10mm , η συγκεκριμένη γεννήτρια εχει έξοδο για φόρτιση μπαταριών 30Α , το πρόβλημα μου είναι οτι έχει και μια ασφάλεια 10Α τήξεως γυάλινη και μολις την συνδέω μετα από 15 λεπτά την καιει το θέμα είναι οτι τα 230 της γεννήτριας δουλεύουν κανονικά ενώ τα 12 κόβονται μόλις καεί η ασφάλεια . Τι να κάνω να την συνδεσω απευθείας στην μπαταριά χωρίς φορτιστή? Το μήκος του καλωδίου παίζει ρόλο? είναι 9 μέτρα Είναι λάθος αυτό που κάνω?
el greco Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 03:13 μμ μη κανειs τιποτα απ ολα πρωτα αλαξε τη 10Α γυαλινη με μια αλλη στα ιδια αμπερ αλλα βραδειαs τιξεωs αυτεs που εχουν σκονη μαρμαρου μεσα και αν γινει το ιδιο μετα βλεπουμε που υπαρχει προβλημα. 1
genesis Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 02:29 μμ Ο ρυθμιστής φόρτισης που δείχνεις είναι για φόρτιση της μπαταρίας από Φ/Β μόνο. Αν καταλαβαίνω καλά, η ασφάλεια των 10Α είναι στο κύκλωμα της γεννήτριας. Συνήθως αυτή η παροχή 12V που βγάζουν οι μικρές γεννήτριες δεν δίνει ρεύμα πάνω από 7 - 8Α που είναι αρκετό για φόρτιση μικρής χωρητικότητας μπαταριών. Μήπως εννοεί ότι είναι για μπαταρίες μέχρι 30Ah? Η μπαταρία των 200Ah είναι λογικό να "τραβάει" περισσότερο ρεύμα ειδικά αν είναι αρκετά εκφορτισμένη. Το σωστότερο είναι να χρησιμοποιήσεις ένα ισχυρότερο φορτιστή (20 - 30Α) 230VAC / 12VDC που θα συνδέσεις στην έξοδο 230V AC της γεννήτριας. 1
John Valahis Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 05:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 05:33 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις που μου δώσατε, Μετά από λίγο παίδεμα άνοιξα το πάνελ της γεννήτριας και διαπίστωσα οτι το καλώδιο που χρησιμοποιεί είναι 1,5mm και οτι στην έξοδο έγραφε τελικά 10.30Α (είχε φύγει το 1 μπροστά από το 10) και εμένα μου έμεινε το 30 ... αμέσως μετά κατάλαβα οτι ακόμη και αν τοποθετήσω την 10 ασφάλεια θα πάρει πάνω από 15 ώρες να φορτίσει οπότε προχώρησα στο βήμα που προτείνει και ο genesis πήγα και πήρα έναν φορτιστή των 230 v σε 12 v των 20 Α για μπαταρίες gel και έτσι λύθηκε το πρόβλημα Ευχαριστώ και πάλι...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα