gapidianak Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 04:14 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, απαιτείται να είναι χωριστός ο ηλεκτρικός πίνακας του λεβητοστασίου ή μπορούμε απλά να τραβήξουμε τις παροχές καυστήρα κτλ. από τον κοινόχρηστο πίνακα μία μία?
dib Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 04:18 μμ Απο τον κοινόχρηστο, τραβάς γραμμή κατάλληλης διατομής για πίνακα λεβητοστασίου 1
gapidianak Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 04:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 04:54 μμ και κάτι ακόμα επιτρέπονται αγωγοί 1,5mm2 στο λεβητοστάσιο ή το ελάχιστο είναι 2,5mm2 λόγω έξτρα θερμικής καταπόνησης?
dib Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 04:56 μμ Για φως μέσα στο λεβητροστάσιο βάζεις 1,5, για τις άλλες (πρίζα, κυκλοφορητής, καυστήρα, κλπ) 2,5 1
gapidianak Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 05:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 05:57 μμ ευχαριστώ dib
dib Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 05:59 μμ Και γω ευχαριστώ και καλή συνέχεια
miltos Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 06:04 μμ (edited) Αν έχεις ιδιαίτερο λόγο μπορείς να λαβεις υπόψιν σου τους συντελεστές του 384 για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στη διαστασιολόγηση των αγωγών. Αλλά δε θα χρειαστεί να πας να σε 2,5mm2 (για μικρά λεβητοστάσια τουλάχιστον), εκτός από τον ρευματοδότη, αν θες να έχει ασφάλεια 16A. Edited November 18, 2013 at 06:04 μμ by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα