gapidianak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Καλησπέρα συνάδελφοι, απαιτείται να είναι χωριστός ο ηλεκτρικός πίνακας του λεβητοστασίου ή μπορούμε απλά να τραβήξουμε τις παροχές καυστήρα κτλ. από τον κοινόχρηστο πίνακα μία μία?
dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Απο τον κοινόχρηστο, τραβάς γραμμή κατάλληλης διατομής για πίνακα λεβητοστασίου 1
gapidianak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 και κάτι ακόμα επιτρέπονται αγωγοί 1,5mm2 στο λεβητοστάσιο ή το ελάχιστο είναι 2,5mm2 λόγω έξτρα θερμικής καταπόνησης?
dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Για φως μέσα στο λεβητροστάσιο βάζεις 1,5, για τις άλλες (πρίζα, κυκλοφορητής, καυστήρα, κλπ) 2,5 1
gapidianak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 ευχαριστώ dib
dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Και γω ευχαριστώ και καλή συνέχεια
miltos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 (edited) Αν έχεις ιδιαίτερο λόγο μπορείς να λαβεις υπόψιν σου τους συντελεστές του 384 για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στη διαστασιολόγηση των αγωγών. Αλλά δε θα χρειαστεί να πας να σε 2,5mm2 (για μικρά λεβητοστάσια τουλάχιστον), εκτός από τον ρευματοδότη, αν θες να έχει ασφάλεια 16A. Edited Νοέμβριος 18 , 2013 by miltos