qwert Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Πείραμα: Πάρτε ένα οποιοδήποτε ΠΕΑ έχετε κάνει και αλλάξτε την ισχύ των βοηθητικών μονάδων από π.χ.0,2-0,3kw σε 2kw. Θα εκπλαγείτε! Αντι να κατεβαίνει κατηγορία το υπο εξέταση κτήριο ανεβαίνει! Είναι δικαιολογημένη μια τέτοια συμπεριφορά ή κάτι μου ξεφεύγει?
katrmp Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 δικαιολογημένη είναι καθώς ναι μέν έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση σε βοηθητικά, αλλά αντίστοιχα έχει και το κ.αναφοράς με το οποίο συγκρίνεσαι το οποίο σε συμφέρει να έχει μεγαλύτερη κατανάλωση. Για αυτό όταν έκαναν μαργαριτάρια και μπέρδευαν τα watt με τα kw η κατάταξη έβγαινε καλή και δεν έμπαιναν στον κόπο να δούν ότι η κατανάλωση πρωτογενούν ενέργειας ήταν από διαστημόπλοιο. 3
qwert Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 (edited) οπα! Το κ.α. δεν έχει βοηθητικά συστήματα με 0,1w/m2 για κατοικία και 5w/m2 για τριτογενή τομέα nomatter what για το υπο εξέταση? βλ. και σελ110. ΤΟΤΕΕ 1. Edited Νοέμβριος 18 , 2013 by qwert
hkamp Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2013 Το ΚΑ έχει την ισχύ των δικών σου βοηθ. συστημάτων. Δες σελ. 111 την τελευταία παράγραφο της 4.5. Τα της σελ. 110 αφορούν κτήριο που δεν διαθέτει σύστημα θέρμανσης ή/και ψύξης.
argyris_t Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2014 Καλησπέρα συνάδελφοι. Πως θα μπορούσα να βρώ την ισχύ της αντλίας "TRAFO TYPE e250003" προκειμένου να χρησιμοποιήσω τα δεδομένα για ΠΕΑ;
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2014 Τι είδους αντλία είναι αυτή;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2014 Αυτό είναι δεν είναι αντλία. Είναι ο μετασχηματιστής για τον σπινθηριστή.
argyris_t Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2014 Έχετε δίκιο αλλά δεν εντόπισα άλλα στοιχεία που να με βοηθήσουν στο θέμα της αντλίας.
akis73 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2014 Στη φώτο που δείχνει τον καυστήρα από πάνω φαίνεται ένα ταμπελάκι άσπρο στα δεξιά. Αν είναι του καυστήρα ίσως γράφει την ηλεκτρική ισχύ πάνω του. Θες και την ισχύ του κυκλοφορητή. Δεν τον βλέπω στις φώτογραφίες.
argyris_t Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2014 (edited) Δυστυχώς από το ταμπελάκι δεν προκύπτει κάτι. Ίσως χρειαστεί να βάλω κάποια τυπική τιμή τελικά. Εξάλλου τα χιλιοστά του διαμερίσματος (21) δίνουν τελικά αμελητέα μεταβολή σε μια πιθανή απόκλιση της τάξεως των 0.1 ή 0.2 watt για την αντλία. Με τον κυκλοφορητή ευτυχώς τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα και τον έχω ενσωματώσει ήδη στους υπολογισμούς. Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια! Edited Οκτώβριος 23 , 2014 by argyris_t
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα