Seismos Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 10:21 μμ Προφανώς και σκοπεύω να πληρώσω όποιον δουλέψει για αυτό (δεν είμαι τζαμπατζής) απλά είχα την – εσφαλμένη - εντύπωση ότι ήταν πολύ πιο απλό σαν σχεδιασμός και υλοποίηση. Σαφώς όλα αυτά που αναλύεις, και χρήμα θέλουν αλλά κυρίως χώρο. Η λύση του αεραγωγού είναι και αυτή τόσο σύνθετη?
pv-t solar Δημοσιεύτηκε November 21, 2013 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2013 at 10:54 πμ Έχεις Α/Θ με FCU και σκέφτεσαι αεραγωγούς στο τζάκι; Σε διατηρητέο μάλιστα; Προχώρα πρώτα σε κάποιες διακριτικές παρεμβάσεις μόνωσης και αν σε παίρνει από τα kW της Α/Θ πρόσθεσε κάποιο FCU σε έναν χώρο που πάσχει πχ. Μη βιαστείς να μπλέξεις με πατέντες.
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 21, 2013 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2013 at 12:31 μμ (edited) Η λύση του αεραγωγού είναι και αυτή τόσο σύνθετη? Θα έλεγα λίγο απλούστερη, αλλά πάλι (εφόσον μιλάμε για αεραγωγούς σε όλο το σπίτι) χρειάζεται κάποια μελέτη. Επίσης, επειδή το όλο σύστημα που θα κατασκευαστεί, είτε με νερό είτε με αέρα, θέλουμε να λειτουργήσει περισσότερο από τρείς- τέσσερις φορές, θα πρέπει ο εναλλάκτης να έχει τέτοια κατασκευή που να μπορεί να καθαριστεί από τις επικαθήσεις της καρβουνίλας των ξύλων. Εννοείται ότι συμφωνώ απολύτως με τις προτροπές των συναδέλφων για τη μόνωση. Edited November 21, 2013 at 12:36 μμ by antloukidis
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα