Καλησπέρα και συγχαρητήρια στους ιθύνοντες για αυτόν τον εξαιρετικό ιστοχώρο (ειναι το 1ο μου ποστ 8-) ) ,

αναρωτιώμουν μηπως γνωριζει κανένας πρεσβύτερος τις διαφορές (τις βασικες εστω) μεταξύ των κανονισμών του 1959(βαση του οποιου οικοδομηθηκαν οι περισσοτερες κατασκευες πριν το 1984) και του ΕΑΚ 2000?

Υπαρχουν links που θα μπορουσαν να με βοηθησουν?Γνωρίζετε?

 

Ευχαριστω προκαταβολικα.

Δημοσιεύτηκε

Καλώς ήρθες στο forum Renaissance.

Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια εκ μέρους όλων των μελών του forum καθότι αυτά είναι η ψυχή του.

 

Η LH-Λογισμική έχει ένα καλό εγχειρίδιο με όλες τις επιμέρους διαφορές των αντισεισμικών κανονισμών (1959, 1985, 1995-2000). Αν μπορέσεις να το βρεις θα σου λύνονταν όλες οι απορίες.

 

Επιγραμματικά ο κανονισμός του 1959 εφάρμοζε μικρότερες σεισμικές δυνάμεις, ορθογωνική κατανομή έναντι τριγωνικής, δεν απαιτούσε έλεγχο του σχετικού βέλους, ούτε ελέγχους ευστάθειας. Δεν ζητούσε ειδικούς ελέγχους για τα κατακόρυφα στοιχεία παρά μόνο για τα περιμετρικά. Δεν υπήρχε ικανοτικός έλεγχος ούτε διατάξεις για τα τοιχώματα. Δεν υπήρχαν κρίσιμα μήκη, έλεγχος κοντού στύλου, πυκνοί συνδετήρες.

 

Έτσι σε παλιές οικοδομές που μελετήθηκαν με τον Αντισεισμικό του 1959 θα δεις όχι επαρκή σε αριθμό τοιχώματα πάχους μόνο 0,15μ χωρίς διαμόρφωση κρυφοκολώνων, στύλους και δοκού χωρίς πυκνούς συνδετήρες και φυσικά με σημαντικά μικρότερες διατομές ακόμα και 25/25 για στύλους και 13/40 για δοκούς.

Επίσης, όχι διακριτά πλαίσια και πολλές φυτευτές κολώνες και δοκούς επί δοκών.

Στη θεμελίωση δεν υπάρχουν πεδιλοδοκοί πολλές φορές ούτες συνδετήρια δοκάρια.

 

Εκείνο που σώζει την κατάσταση είναι ότι έχουν λόγω κατασκευής σημαντικά μικρότερη μάζα, έχουν μικρά ανοίγματα της τάξης των 4μ, πυκνά υποστυλώματα και τοιχοποιίες καλύτερης κατασκευής ίσως της σημερινής που αυξάνουν τη δυσκαμψία.

Δημοσιεύτηκε

Φιλε Χάρη σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντησή σου και τον χρονο που διέθεσες! Θα ψάξω και στο σαιτ της LH λογισμική για τυχον πληροφορίες.

Ευχαριστώ και πάλι.

Δημοσιεύτηκε

Τα εύσημα στην LH-Λογισμική που είναι από τις λίγες εταιρίες που έχουν τα εγχειρίδια χρήσης των προγραμμάτων τους ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

 

Εύχομαι στο μέλλον να ακολουθήσουν κι άλλες εταιρίες λογισμικού το παράδειγμά της στο συγκεκριμένο τομέα.

Δημοσιεύτηκε

Επίσης οι σεισμικές δυνάμεις που εφάρμοζε ο κανονισμός του 1959 προέκυπταν από πολ/σμό του βάρους κάθε διαφράγματος με τον συντελεστή ε που είχε ώς μεγαλύτερη τιμή το 0.08. Έτσι η καθ'ύψος κατανομή των σεισμικών φορτίων ήταν ομοιόμορφη.

  • 1 year later...
  • 12 years later...
Δημοσιεύτηκε

Η σεισμική μάζα, που βάσει των συγχρόνων κανονισμών είναι (λ.χ. για οικίες) G+0,3Q, πόση ήταν στον αντισεισμικό του 1959;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.