Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πόρτα εισόδου από κλιμακοστάσιο. Πως εισάγεται στο λογισμικό;


gvrettakos

Recommended Posts

Είμαι νέος επιθεωρητής και όσο κ έψαξα δεν βρήκα πως και που περνάμε την πόρτα εισόδου του κλιμακοστασίου στο κέλυφος του κτιρίου.

 

όσο για τους τοίχους του κλιμακοστασίου βρήκα ότι τους βάζουμε σε επαφή με εξωτερικό αέρα και το υπολογίζουμε με το μισό (1/2) U. σωστά?

 

αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει...

 

Ευχαριστώ!

Link to comment
Share on other sites

Τι εξέτάζεις ?

 

Ολόκληρο το κτηριο ή τμήμα του (διαμέρισμα) ?

 

Στη 1η περίπτωση, η πορτα πρέπει να γράφεται στα διαφανή τμήματα (συνήθως είναι γυάλινες) και σε επαφή με εξ. αέρα

 

Στη 2η περίπτωση δεν την λαμβάνεις υπόψη σου, αλλα λαμβάνεις υπόψη σου τη πόρτα του διαμερίσματος (είναι ξύλινη) και τη καταχωρείς στα αδιαφανή δομικά  στοιχεία με U/2 και πλήρη σκιαση

 

Το ίδιο ισχύει και για τους τοιχους του κλιμακοστασίου

Link to comment
Share on other sites

......

Το ίδιο ισχύει και για τους τοιχους του κλιμακοστασίου

Τους τοίχους του διαμερίσματος που είναι σε επαφή με το κλιμακ.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.