cdr Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2013 τεχνικο φυλαδιο - μπουσουλας δεν μπορει να υφισταται γιατι καθε εγκατασταση εχει μαλλον διαφορετικη διαταξη -δομη. μια ανλαυτικοτερη παρουσιαση της εγκαταστασης θα βοηθουσε . διαβασα -γραφεις <<να βγάλω off τους διακόπτες των κυψελών και να γειώσω, και στη συνέχεια να κάνω το ίδιο με τους διακόπτες των Μ/Σ>> αρα 2 η παραπανω μ/σ που μαλλον σημαινει κυψελη αφιξης με διακοπτη φορτιου απομωνοσης , ενδεχωμενα κυψελη μετριτικης διαταξης , και αναλογα σφαλειοδιακοπτες η αυτοματους διακοπτες για τους μ/σ . εαν δεν εχεις να κανεις εργασιες συντηρησης στην αφιξη ( μαλλον απιθανο ) , τοτε μπορεις να κανεις πρωτα διακοπη στον εκαστοτε μ/σ απο τον διακοπτη του ο οποιος στην εξοδο του θα εχει και τον καταληλο γειωτη , και μετα να ανοιξης τον φορτιου που ειναι η αφιξη απο ΔΕΗ , να ασφαλισεις οτι με κανεναν τροπο δεν θα κλειση αυτος ξανα και να προβεις στις εργασιες συντηρησης των υπολοιπων . αν πρεπει να προβεις σε ελεγχους και στην αφιξη τοτε ειναι μονοδρομος ,ΔΕΗ αιτηση διακοπης με αιτιο συντηρηση, και μετα υπυθηνη δηλωση μη μεταβολης τις εγκαταστασης και επανηλεκτριση . προσοχη αν υπαρχουν παραλληλα Μ/Σ στην χαμηλη και δεν εχουν ελεγθει η μανδαλωσεις , για περιπτωσεις επιστροφων . σε περιπτωση διακοπης απο ΔΕΗ να ζητησεις να γειωση την γραμμη μετα το σημειο διακοπης της !!!!