Δημοσιεύτηκε (edited)

Η πρόταση είναι απλή....

Αύριο και για δύο μέρες θα κάνει κρύο....

Κατέβασε τον θερμοστατη σου στους 55 βαθμούς και άσε την θέρμανση να λειτουργεί συνεχόμενα για δύο μέρες....Αν το σπίτι παραμένει ικανοποιητικα ζεστό την απάντηση την έχεις ήδη στο τσεπάκι....

 

Πολύ σωστός Γρηγόρη!

 

Mels τα σώματά σου αποδίδουν 23KW σε 60/50/20 ή 25,2KW σε 60/55/20

 

Το πιο πιθανό είναι ότι μπορούν να σε καλύψουν για θέρμανση με ΑΘ.

Αυτό που πρότεινε ο Γρηγόρης είναι να κατεβάσεις τη θερμοκρασία για τις 2 μέρες που θα χει κακοκαιρία, ώστε να δεις αν θα σε καλύπτει η θέρμανση στους 55 (οπότε μπορείς άφοβα να βάλεις ΑΘ) ή θα έχεις πρόβλημα. Σαφώς και το να λειτουργεί ένας καυστήρας μόνιμα στους 55 δεν είναι καλή ιδέα.

 

Edit: Τώρα είδα πως λες για μονοσωλήνιο.. Εδώ τα πράγματα περιπλέκονται λίγο. Καλύτερα να δοκιμάσεις τη πρόταση του Γρηγόρη, διότι το μονοσωλήνιο με χαμηλές θερμοκρασίες προσαγωγής είναι λίγο μανίκι.

 

Όσον αφορά την ερώτηση σου για το buffer tank, θα μπορεί να εξυπηρετήσει το σπίτι σου για κάποιες ώρες, αντιστρόφως ανάλογες της εξωτερικής θερμοκρασίας. 

Αν στους 10 θες νερό 45 βαθμών, τότε στο buffer θα έχεις αποθηκεύσει νερό 60 βαθμών. Αυτό αντιστοιχεί σε 1500*(60-45)*4,2/3600= 25,3KWh 

Με 45/40 τα σώματα σου βγάζουν 12,8 KW. Οπότε το δοχείο θα σε καλύψει πλήρως για 2 ώρες περίπου. Μετά αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία προσαγωγής κάτω από την απαραίτητη. 

Edited by dal_kos
Δημοσιεύτηκε

 

..... για πόση ώρα θα αντέξει.

 

 

To ερώτημά σου έχει πολλούς αγνώστους!

Υποθέτωντας αυθαίρετα ότι θερμοκρασία 50οC είναι αρκετή ώστε τα θ. σώματα σου να αποδόσουν όση θερμότητα θέλει το σπίτι σου, η θερμότητα που μπορεί να δώσει το θερμοδοχείο είναι Q=m x c x Δθ = 1500 x 1 x (80-50) = 45.000 Κcal = 52 KWh. 

Αν το σπίτι σου έχει απώλειες 26 ΚW [ όπως λες] τότε προφανώς το θερμοδοχείο σε καλύπτει για 2 ώρες.

Δημοσιεύτηκε

@dal_kos, antloukidis: Δυστυχώς και με τους δικούς μου υπολογισμούς έβγαζα χρόνο ζωής του buffer περί τη μιάμιση ώρα με βάση τις κιλοβατώρες θέρμανσης. Τουτέστιν πρέπει να έχεις μια ολόκληρη στέρνα σε απόθεμα ζεστού νερού για να δουλέψει. Θα τσεκάρω τις επόμενες μέρες και θα επανέλθω. Ευχαριστώ για το χρόνο που αφιερώσατε!

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

που σημαινει, α/θ με προσαγωγη 50-55 βαθμους για χρηση 120 ημερων, και λεβητας για τις δυσκολες 20-30 μερες - κατα τη γνωμη μου παντα και με την λογικη οτι θελουμε θερμικη ανεση ολο το 24ωρο ολη την περιοδο θερμανσης.

 

σε καθε περιπτωση η δοκιμη του γρηγορη θα μας δωσει παρα πολυ καλες ενδειξεις

  • 6 years later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

:confused:

Έχω μία Α.Θ. 64kW που δίνει νερό στο στοιχείο της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας παροχής αέρα σε δίκτυο αεραγωγωγών με παροχή αέρα  από τον ανεμιστήρα προσαγωγής 10.000 m3/h.

Η σωληνογραμμή είναι PPR Φ63 με την Α.Θ. και την Κ.Κ.Μ. να είναι σε απόσταση 5m.

Πώς συνδέω το δοχείο αδράνειας;  Πρέπει να παρεβληθεί μεταξύ της Α.Θ. και της Κ.Κ.Μ. ;   Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο να διαβάσω;

Μου είπαν ότι η χωρητικότητα του Δ.Α. πρέπει να είναι 300 Lt.  Πώς το υπολογίζω αυτό;

 

 

Edited by gnusselt
Δημοσιεύτηκε (edited)

Το εγχειρίδιο ( manual ) της Α.Θ. 

Εκεί λέει το min όγκο που πρέπει να έχει το νερό του κυκλώματος, οπότε βρίσκεις τον όγκο του Δ.Α.

Η πιό σωστή σύνδεση είναι Α.Θ. - Δ.Α. -  κυκλοφορητής πρωτεύοντος, και Δ.Α. - ΚΚΜ - κυκλοφορητής δευτερεύοντος. 

Edited by antloukidis

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.