aris30 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2013 ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΚΑΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ 40ΚΜ C37 ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 15-17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΗ ΤΡΙΤΗ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΗΓΕ 10-12 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΙΝΑΙ 5 ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΝΑ ΠΑΕΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝ Η 1 ΒΑΘΜΟ. ΣΤΟ ΜΠΕΤΟΝ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΟΙΗΤΗΣ BETOCREET ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝ ΠΕΣΕΙ ΠΟΛΥ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΑΓΕΤΟΣ Η ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ?
atsalovergas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2013 (edited) Αν έχεις ήδη διαθέσιμες τις θερμομονώσεις,καλό θα ήταν να σκέπαζες την πλάκα. Διάβασε την οδηγία Νο1,κατεβάζοντας το pdf. http://www.spme.gr/index.php?&sec=&cid=418 Ίσως βέβαια να είμαι συντηρητικός,δεδομένου οτι σε ανάλογη περίπτωση δεν θα έμενα μόνο στα πρόσμικτα. Edited Δεκέμβριος 11 , 2013 by atsalovergas
KF Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2013 (edited) Αν κανεις σωστη συντηρηση δεν θα εχεις κανενα προβλημα .Μην ξεχνας οτι μετα απο 3 μερες το σκυροδεμα πιανει περιπου το 40% της αντοχης των 28 ημερων (αν μπορεις κανε ενα χοντρικο τσεκαρισμα με ενα κρουσιμετρο ). Edited Δεκέμβριος 11 , 2013 by KF
Brasco Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2013 Δεν είναι τόσο θέμα αντοχών αλλά θέμα ενυδάτωσης τσιμέντου (κάτι το οποίο γίνεται σε στάδια, με τα πρώτα στάδια να συνοδεύονται από σημαντική έκλυση θερμότητας) Το θετικό για εσένα είναι η κατηγορία C37 η οποία λογικά θα έχει χαμηλό λόγο Ν/Τ
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2013 Ήδη είναι στην τρίτη μέρα. Σε ποια περιοχή είσαι? Σίγουρα αναμένεται υπό του μηδενός? Αν το φοβάσαι βάλε τίποτα καλύψεις όπως σου λέει ο atsalovergas και ότι άλλο λέει η οδηγία του ΣΠΜΕ. KF Μια απλή κρουσιμέτρηση δεν νομίζω να δείξει τίποτα ιδιαίτερο
KF Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 (edited) Η απλη κρουσιμετρηση θα δειξει την προοδο αυξησης της αντοχης .Μην γινεται πολυ περιπλοκο το θεμα .Μετα απο 3 μερες και εφ οσον συντηρηθηκε και συντηρειται καταλληλα δεν υπαρχει κανενα προβλημα. (βλεπε επισης και την Τεχνικη Οδηγια 1 του ΣΠΜΕ &14β ) Edited Δεκέμβριος 12 , 2013 by KF
gklept Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 καλησπερα.15 κμ σκυροδετηση πλακας c25 Δευτερα πρωι στους 13 βαθμους κελσιου.Δευτερα βραδυ θερμοκρασια κατω απο λινατσα με θερμομετρο ελαχιστου 4 βαθμοι(θερμοκρασια περιβαλλοντος 1 βαθμος).Τριτη θερμοκρασια μεσημερι 5, βραδυ θερμοκρασια 0 βαθμοι κατω απο λινατσα.Τεταρτη βραδυ ξανα παγετος αλλα αυτη τη φορα δε το σκεπασα.περα απο υπερευστοποιητη δε χρησιμοποιηθηκε αλλο προσθετο.να ανησυχω η οχι?
aris30 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 (edited) ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΜΑΙ.ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΕΙ 1 ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΨΕΤα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Χρησιμοποιείστε σας παρακαλώ την εντολή "Επεξεργασία" και διορθώστε. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςΓιάννης Edited Δεκέμβριος 12 , 2013 by Γιάννης
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 KF, OK συμφωνούμε....Εννοείς προφανώς να παίρνει κάθε τόσο ενδείξεις ώστε να καταγράφει τις διαφορές...
gavrilis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2013 Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος σε συνεργασία με την επιτροπή τεχνολογίας σκυροδέματος έχουν, από τον Απρίλιο του 2011, εκδώσει τέσσερις τεχνικές οδηγίες για τη σκυροδέτηση ( και για τον παγετό ) . Υπάρχουν σε μορφή pdf στο site του συλλόγου . Νομίζω πως θα σε καλύψουν.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα