nightstalker Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 11:30 πμ Στις υψηλών θερμοκρασιών η ισχύς δεν μεταβάλλεται με την εξωτερική θερμοκρασία παρά μόνο πιο κάτω απο τους -5. http://www.indutek.lv/files/AlthermaDATABOOK.pdf σελ 13 και 25 ανάλογα αν είναι με θερμαινόμενη κάτω πλάκα ή όχι μιλάω βέβαια για integrated τιμές που περιλαμβάνουν και κύκλους απόψυξης σαφώς και πρέπει να επιβεβαιωθεί αν τα μοντέλα είναι τα ίδια αλλά εμένα αυτά μου είχαν προσφέρει 1
mezzanine Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 11:39 πμ Ζήτησε μια ολοκληρωμένη μελέτη μηχανολόγου, να σου δώσει προβλεπόμενη ισχύ και τις καταναλώσεις μην βρεθείς προ εκπλήξεων. Α/Θ 14kw υψηλών θερμοκρασίων θα έχει αυξημένη κατανάλωση για το μέγεθος του σπιτιού. Δηλαδή μην περιμένεις λιγότερο απο 30kwh την ημέρα και τις κρύες μέρες αρκετά περισσότερο. Αν έχεις τόσο μεγάλες απώλειες μήπως πρέπει να κοιτάξεις πρώτα την μόνωση;
paslas Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 11:51 πμ Φιλε statik, τα κριτηρια επιλογης αντλιας που να φτανει 70-80 βαθμους ειναι 1. η καλυτερη αποδοση που επιτυγχανουν σε πολυ χαμηλες θερμοκρασιες περιβαλλοντος (αλλα πολυ χαμηλες, οχι το 0° της Αθηνας) και 2. η πολυ ακριβης και σωστη διαστασιολογηση των σωματων με το παλιο συστημα, δλδ για θερμοκρασιες 90/70. Εγω νομιζω οτι δεν εμπιπτεις σε κανενα απο αυτα τα κριτηρια, εκτος και αν το σπιτι σου ειναι φτιαγμενο μετα το 2011, οποτε σε αυτην την περιπτωση καποιο σημαντικο λαθος εκανε ο συναδελφος και σου εβγαλε ~100 W/m² απαιτησεις. Αντιλαμβανομαι ομως, απο τον τροπο που το λες, οτι η επιλογη σου ΠΡΕΠΕΙ να ειναι μια απο τις δυο αυτες ΑΘ, οποτε παρε την 11αρα για να μην πληρωσεις πολλα. Απλα να εχεις υπόψιν σου οτι υπερβαλλεις.
Stef4 Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 12:45 μμ http://www.indutek.lv/files/AlthermaDATABOOK.pdf σελ 13 και 25 ανάλογα αν είναι με θερμαινόμενη κάτω πλάκα ή όχι μιλάω βέβαια για integrated τιμές που περιλαμβάνουν και κύκλους απόψυξης σαφώς και πρέπει να επιβεβαιωθεί αν τα μοντέλα είναι τα ίδια αλλά εμένα αυτά μου είχαν προσφέρει Συγνώμη,εγώ αναφερόμουν σε YUTAKI-S80 της Hitachi.Η συγκεκριμένη μέχρι τους -8 έχει σταθερή ισχύ.
nvel Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 01:16 μμ (edited) και για την yutaki s80 ισχύουν το ίδια μην διαβάζεις τους πίνακες με την ισχύ αιχμής αλλά την πραγματική, η συγκεκριμένη εχει πχ στους 2οC το 85% της ισχύος αιχμής Edited December 17, 2013 at 01:22 μμ by nvel 1
Stef4 Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 07:12 μμ Ναι,μπορεί να πέφτει στο 85% της ισχύος της αλλά με υγρασία 85% που είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.Με μικρότερο ποσοστό η πτώση της ισχύος είναι πολύ μικρότερη.
pv-t solar Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 10:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 10:13 μμ Το αν κρατάει τη θερμοκρασία έχει εξίσου σημασία με το αν κρατάει την ισχύ.
Stef4 Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 06:42 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 06:42 πμ Το αν κρατάει τη θερμοκρασία έχει εξίσου σημασία με το αν κρατάει την ισχύ. Η συγκεκριμένη σου δίνει 80 βαθμούς μέχρι τους -20.
mezzanine Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 07:02 πμ (edited) Θα ήθελα να ήξερα ποσο ρεύμα θα καταναλώνει η αντλία που δίνει 80 βαθμούς προσαγωγη στους -20C εξωτερική. Edited December 18, 2013 at 07:03 πμ by mezzanine
Stef4 Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 07:59 πμ H 16άρα 3Φ τραβάει συνολικό ρεύμα 26Α.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.