JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε December 25, 2013 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2013 at 08:58 πμ Χρόνια πολλά σε όλους. Πριν μερικες μερες ερχεται πελατης στο γραφείο για να του βγάλω ενα ΠΕΑ σε μια οικοδομη κατασκευης του 2009.Επειδη αυτος ελειπε εξωτερικο ειχε αναθεσει σε ενα μηχανικο να κανει την επιβλεψη και κατασκευη ενος συγκροτήματος διαμερισμάτων. Του κανουν παραπονα οι ενοικιαστες για υγρασιες και ελειψη μονοσεων (θεωρουν οτι παγωνουν τα σπιτια αμεσως τωρα το χειμώνα και το καλοκαιρι το αντίθετο). Οποτε θελουμε να ξεκινησουμε μια διαδικασια να δουμε τι μονωσεις και με τι παχος εχουν τοποθετηθει. Οπως καταλαβενεται ειναι δυσκολο να ξεκινησουμε και να ανοιγουμε τρυπες παντου. Γνωρίζεται αν υπαρχουν μη καταστροφικες μεθόδοι για να το διαπιστώσουμε αυτο? Ψαχνοντας το διαδίκτυο επεσα πανω σε δυο προιοντα TRSYS01 και kimo tm 200u τα εχει χρησιμοποιήσει κανείς? Γενικά γνωρίζει καποιος αν αυτο που σκεφτομαι ειναι εφικτό? Σημειωτέον οτι ο ιδιοκτητης θελει να κινηθει νομικα εναντιον του προηγουμενου συναδελφου αν αποδειχτεί ο ισχυρισμος των ενοικιαστών.
dib Δημοσιεύτηκε December 25, 2013 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2013 at 09:07 πμ Προσωπικά γνωρίζω 2 μεθοδόυς, με θερμοκάμερα και καρότο (σε διάφορα σημεία)
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε December 25, 2013 at 09:22 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 25, 2013 at 09:22 πμ Εχω την εντηπωση οτι η θερμοκαμερα μπορει να υπολογίσει εμμεσα το U, και οσο αφορα τα καροτα δεν νομιζω οτι μπορουν να αφαρμοστουν ευκολα σε δαπεδα και οροφες. Ολα αυτα τα εχει εφαρμόσει καποιος συνάδελφος στην πράξη? Ισως ο καθηγητης Ροδοπουλος μπορει να μας δωσει τα φωτα του σε αυτη την περιπτωση.
vasilllis Δημοσιεύτηκε December 25, 2013 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2013 at 09:36 πμ Δυστηχως η καροτιερα ειναι η μοναδικη λυση ,αν χρειαστεις και δοκιμιο για ελεγχο ή αποδεικτικο στοιχειο σε δικαστηρια.. Αλλιως και μια καμερα σε τρυπα Φ8-Φ10 μπορει να βγαλει καποιο αποτελεσμα..
hkamp Δημοσιεύτηκε December 25, 2013 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2013 at 10:37 πμ Υπάρχουν οι συσκευές μέτρησης του συντελεστή θερμοπερατότητας με αισθητήρια θερμοκρασίας όπως αυτές που προανέφερες. Αν θα κινηθεί κάποιος νομικά νομίζω ότι θα πρέπει να εμπλακεί κάποιος επίσημος φορέας, ώστε να μην αμφισβητηθούν τα αποτελέσματα. Μπορείς να ρωτήσεις το ΤΕΕ αν γνωρίζει πως γίνεται η όλη διαδικασία.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε December 25, 2013 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2013 at 02:21 μμ Ακομα και τα αποτελεσματα του καροτου μπορουν να αμφισβητηθουν ευκολα Υπαρχουν στο εμποριο οπτοπλινθοι με χαμηλο U, πιστοποιημενο κιολας, οπως λενε οι προμηθευτες Προσωπικα δεν τα εμπιστευομαι αλλα δεν ξερω κατα ποσον θα μπορουσες να αντικρουσεις εναν τετοιο ισχυρισμο σε περιπτωση που καταγγειλεις ελλειψη μονωτικου υλικου...
sdim Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 03:33 μμ (edited) Μια πρώτη λύση για να δεις αν έχει μπει η προβλεπόμενη μόνωση στις κολώνες είναι κτυπώντας τις με τα δάκτυλά σου ή με κάτι ελαφρύ ώστε να μην αφήσει σημάδι στον σοβά. Άλλον ήχο κάνει ο σοβάς πάνω από το μπετό και άλλον πάνω από πολυστερίνη. Για τους τοίχους, αν υπάρχουν συρόμενα, μπορείς να δεις αν φαίνεται από το κενό η μόνωση ή όχι. Αν βλέπεις τούβλα τότε ξέρεις πως δεν υπάρχει μόνωση. Μετρώντας το πάχος του τοίχου και των δομικών στοιχείων μπορείς να αντλήσεις επιπλέον πληροφορίες. Διπλός τοίχος με συνολικό πάχος 24cm είναι απίθανο να έχει μόνωση. Υπάρχουν μηχανήματα που τα εγκαθιστάς στο σπίτι και σε μερικές μέρες σου βγάζουν το U. Δυστυχώς δεν ξέρω αν μπορείς να βρεις στην Ελλάδα τέτοιο μηχάνημα και το κόστος του είναι αρκετά υψηλό. Οι θερμοκάμερες δεν δίνουν το U αλλά μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις για να εκτιμήσεις αν υπάρχει παντού ίδια μόνωση. Οι υγρασίες μπορεί να οφείλονται σε λανθασμένη μόνωση αλλά και σε κακοτεχνίες του υδραυλικού. Edited December 26, 2013 at 03:34 μμ by sdim
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 04:03 μμ Γινετε ευκολα με γεωρανταρ και είναι μη καταστροφικός. Απο εκεί και πέρα μπορείτε να πάρετε και μικρά καρώτα Φ20 απλά για το δικαστήριο.
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 12:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 12:28 μμ (edited) Eυχαριστώ πολυ τους αγαπητους συναδελφους, κ Ροδόπουλε με το γεωραντάρ ξερω οτι εντοπίζει το παχος σκυροδέματος και οπλισμούς θα μπορει να εντοπίσει και το πάχος της μόνωσης αν υπάρχει? Edited December 27, 2013 at 12:29 μμ by JOHNYMAL
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 04:42 μμ (edited) Δεν μιλάω για μαγνητογράφο αλλα για ραντάρ. Θα τα εντοπίσει πολύ ευκολα και με ακρίβεια Edited December 27, 2013 at 04:43 μμ by Ροδοπουλος
Recommended Posts