JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2013 Χρόνια πολλά σε όλους. Πριν μερικες μερες ερχεται πελατης στο γραφείο για να του βγάλω ενα ΠΕΑ σε μια οικοδομη κατασκευης του 2009.Επειδη αυτος ελειπε εξωτερικο ειχε αναθεσει σε ενα μηχανικο να κανει την επιβλεψη και κατασκευη ενος συγκροτήματος διαμερισμάτων. Του κανουν παραπονα οι ενοικιαστες για υγρασιες και ελειψη μονοσεων (θεωρουν οτι παγωνουν τα σπιτια αμεσως τωρα το χειμώνα και το καλοκαιρι το αντίθετο). Οποτε θελουμε να ξεκινησουμε μια διαδικασια να δουμε τι μονωσεις και με τι παχος εχουν τοποθετηθει. Οπως καταλαβενεται ειναι δυσκολο να ξεκινησουμε και να ανοιγουμε τρυπες παντου. Γνωρίζεται αν υπαρχουν μη καταστροφικες μεθόδοι για να το διαπιστώσουμε αυτο? Ψαχνοντας το διαδίκτυο επεσα πανω σε δυο προιοντα TRSYS01 και kimo tm 200u τα εχει χρησιμοποιήσει κανείς? Γενικά γνωρίζει καποιος αν αυτο που σκεφτομαι ειναι εφικτό? Σημειωτέον οτι ο ιδιοκτητης θελει να κινηθει νομικα εναντιον του προηγουμενου συναδελφου αν αποδειχτεί ο ισχυρισμος των ενοικιαστών.
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2013 Προσωπικά γνωρίζω 2 μεθοδόυς, με θερμοκάμερα και καρότο (σε διάφορα σημεία)
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2013 Εχω την εντηπωση οτι η θερμοκαμερα μπορει να υπολογίσει εμμεσα το U, και οσο αφορα τα καροτα δεν νομιζω οτι μπορουν να αφαρμοστουν ευκολα σε δαπεδα και οροφες. Ολα αυτα τα εχει εφαρμόσει καποιος συνάδελφος στην πράξη? Ισως ο καθηγητης Ροδοπουλος μπορει να μας δωσει τα φωτα του σε αυτη την περιπτωση.
vasilllis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2013 Δυστηχως η καροτιερα ειναι η μοναδικη λυση ,αν χρειαστεις και δοκιμιο για ελεγχο ή αποδεικτικο στοιχειο σε δικαστηρια.. Αλλιως και μια καμερα σε τρυπα Φ8-Φ10 μπορει να βγαλει καποιο αποτελεσμα..
hkamp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2013 Υπάρχουν οι συσκευές μέτρησης του συντελεστή θερμοπερατότητας με αισθητήρια θερμοκρασίας όπως αυτές που προανέφερες. Αν θα κινηθεί κάποιος νομικά νομίζω ότι θα πρέπει να εμπλακεί κάποιος επίσημος φορέας, ώστε να μην αμφισβητηθούν τα αποτελέσματα. Μπορείς να ρωτήσεις το ΤΕΕ αν γνωρίζει πως γίνεται η όλη διαδικασία.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2013 Ακομα και τα αποτελεσματα του καροτου μπορουν να αμφισβητηθουν ευκολα Υπαρχουν στο εμποριο οπτοπλινθοι με χαμηλο U, πιστοποιημενο κιολας, οπως λενε οι προμηθευτες Προσωπικα δεν τα εμπιστευομαι αλλα δεν ξερω κατα ποσον θα μπορουσες να αντικρουσεις εναν τετοιο ισχυρισμο σε περιπτωση που καταγγειλεις ελλειψη μονωτικου υλικου...
sdim Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2013 (edited) Μια πρώτη λύση για να δεις αν έχει μπει η προβλεπόμενη μόνωση στις κολώνες είναι κτυπώντας τις με τα δάκτυλά σου ή με κάτι ελαφρύ ώστε να μην αφήσει σημάδι στον σοβά. Άλλον ήχο κάνει ο σοβάς πάνω από το μπετό και άλλον πάνω από πολυστερίνη. Για τους τοίχους, αν υπάρχουν συρόμενα, μπορείς να δεις αν φαίνεται από το κενό η μόνωση ή όχι. Αν βλέπεις τούβλα τότε ξέρεις πως δεν υπάρχει μόνωση. Μετρώντας το πάχος του τοίχου και των δομικών στοιχείων μπορείς να αντλήσεις επιπλέον πληροφορίες. Διπλός τοίχος με συνολικό πάχος 24cm είναι απίθανο να έχει μόνωση. Υπάρχουν μηχανήματα που τα εγκαθιστάς στο σπίτι και σε μερικές μέρες σου βγάζουν το U. Δυστυχώς δεν ξέρω αν μπορείς να βρεις στην Ελλάδα τέτοιο μηχάνημα και το κόστος του είναι αρκετά υψηλό. Οι θερμοκάμερες δεν δίνουν το U αλλά μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις για να εκτιμήσεις αν υπάρχει παντού ίδια μόνωση. Οι υγρασίες μπορεί να οφείλονται σε λανθασμένη μόνωση αλλά και σε κακοτεχνίες του υδραυλικού. Edited Δεκέμβριος 26 , 2013 by sdim
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2013 Γινετε ευκολα με γεωρανταρ και είναι μη καταστροφικός. Απο εκεί και πέρα μπορείτε να πάρετε και μικρά καρώτα Φ20 απλά για το δικαστήριο.
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2013 (edited) Eυχαριστώ πολυ τους αγαπητους συναδελφους, κ Ροδόπουλε με το γεωραντάρ ξερω οτι εντοπίζει το παχος σκυροδέματος και οπλισμούς θα μπορει να εντοπίσει και το πάχος της μόνωσης αν υπάρχει? Edited Δεκέμβριος 27 , 2013 by JOHNYMAL
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2013 (edited) Δεν μιλάω για μαγνητογράφο αλλα για ραντάρ. Θα τα εντοπίσει πολύ ευκολα και με ακρίβεια Edited Δεκέμβριος 27 , 2013 by Ροδοπουλος
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα