sdim Δημοσιεύτηκε September 23, 2010 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2010 at 03:17 μμ Όντως, ο ΓΟΚ απαγορεύει την εγκατάσταση μηχανοστασίου και λεβητοστασίου κάτω από τις σκάλες. Αν θυμάμαι καλά πρέπει να υπάρχουν και πόρτες που να τα χωρίζουν από τους κοινόχρηστους χώρους. Σε πολλές περιπτώσεις κατοικιών όπουν δεν απαιτούνται Η/Μ μελέτες λόγω κόστους στην οικοδομική άδεια οι συνάδερφοι Π.Μ. δεν τις υπολογίζουν και σου λένε μετά να κάνεις την μελέτη (εαν σου πούνε) Εαν είναι σωστό η όχι δεν θα το πώ εγώ (Προσωπικά δεν συμφωνώ. Θα έπρεπε για όλες τις περιπτώσεις να επιβάλλεται μελέτη θέρμανσης αλλά....) Στις περιπτώσεις που δεν απαιείται η μελέτη προφανώς δεν θα γίνει και η εγκατάσταση. Αν γίνει εγκατάσταση θέρμανσης τότε πρέπει ως ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση να έχει την σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή. Συνεπώς αν δεν πληρωθεί η μελέτη και η επίβλεψη κατά την αρχική άδεια θα πληρωθεί αργότερα. Αν κάποιος βάλει την υπογραφή του χωρίς να πληρωθεί δικό του πρόβλημα, αυτός θα έχει την ευθύνη αν πάει κάτι στραβά.
gliout Δημοσιεύτηκε September 23, 2010 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2010 at 03:43 μμ o sdim, σωστά αναφέρει. Απλά σε μικρές κατοικίες οι ΠΜ, ΑΜ κλπ δεν υπολογίζουν στο κόστος αδείας της ΗΜ μελέτες. Οπότε μετά ο ΜΜ τις κάνει εκτός αδείας και με αμοιβές που δεν καθορίζονται απο πουθενα τυπικά!.
MECH Δημοσιεύτηκε September 24, 2010 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2010 at 09:07 πμ Διαφωνώ με το παραπάνω. Η μη απαίτηση μελέτης δε σημαίνει ότι δε θα γίνει και η εγκατάσταση. Σημαίνει απλά ότι βάσει νόμου δεν απαιτείται μελέτη. Η εγκατάσταση μπορεί να κατασκευαστεί και δεν είναι αναγκαστικά εκτός νομοθεσίας. Δηλαδή ένα κτίριο ισόγειο < 800 κ.μ. με ένα λουτρό που δεν απαιτεί μελέτη υδραυλικών δεν αποχετεύεται και δε διαθέτει εγκατάσταση ύδρευσης? Το αν τηρούνται στην κατασκευή οι πολεοδομικές διατάξεις ή όχι είναι άλλο θέμα...π.χ. στο ισόγειο που λέγαμε πριν πρέπει να πάρεις τα όμβρια από την οροφή και να τα στείλεις στο ρείθρο. Το να κατασκευάσεις τις υδρορροές προφανώς δεν είναι λάθος ή αυθαίρετο,αν κάνεις ελεύθερη απορροή προφανώς και είναι εκτός νομοθεσίας. 1
sdim Δημοσιεύτηκε September 24, 2010 at 10:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2010 at 10:31 μμ Εδώ λέει σχετικά με τις ελάχιστες τιμές αφετηρίας και αναφέρει και την μελέτη θέρμανσης (7%). http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/AMOIBES1/ocregkyk57.pdf
goozlo Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 06:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 06:12 πμ Έχει αλλάξει κάτι λόγο κενακ στις διαστάσεις λεβητοστασίου? Επίσης η δεξαμενή πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε άλλο χώρο? ευχαριστώ
miltos Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 06:40 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 06:40 πμ Δεν άλλαξε κάτι με τον ΚΕΝΑΚ, όσο αφορά τη διαμόρφωση του λεβητοστασίου. Για το λεβητοστάσιο, δες τον κτηριοδομικό, άρθρο 27 (εγκαταστάσεις θέρμανσης) και για τη δεξαμενή συγκεκριμένα, δες την 2.4.3. του παραπάνω άρθρου.
deathlok Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 06:48 πμ όχι, η δεξαμενή μπορεί να είναι και στον ίδιο χώρο αρκεί να υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση και να είναι κάτω από 3 tn χωρητικότητα.
anestis1 Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 11:49 πμ Μηπως γνωρίζει κάποιος/α, σε τριώροφη οικοδομή με 3 οροφοδιαμερίσματα και ατομικους λέβητες πετρελαιου στο υπόγειο, ο καθε λεβητας <45KW και καθε δεξαμενη 1 ton να ειναι σε ξεχωριστο δωματιο για το καθε διαμερισμα, πρεπει να τηρησουμε τις αποστασεις του κτιριοδομικού για καθε δωματιο? μπορει λεβητας και δεξαμενη να ειναι στο ιδιο δωματιο ή για καθε διαμερισμα θελει 2 δωμάτια στο υπόγειο? Ευχαριστω εκ των προτερων, τωρα με ΚΕΝΑΚ και ΝΟΚ και όλα τα καινουρια ξεχασαμε κι αυτα που ξεραμε (ότι ξεραμε τελοσπαντων).
anton64 Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 12:03 μμ (edited) Από την φράση του άρθρου 27 παρ. 2.4.1.1. "Εάν σε ένα κτίριο ... υπάρχει εγκατάσταση ΚΘ με συνολική θερμική ισχύ 45 KW και άνω......... πρέπει να τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο, καλούμενο λεβητοστάσιο" πρέπει τους λέβητες και τις δεξαμενές να τις εξετάσεις με τις διαστάσεις των λεβητοστασίων σε κάθε δωμάτιο. Αφού η ολική θερμική σου ισχύ είναι < 150 KW μπορούν οι δεξαμενές να είναι στον ίδιο χώρο. Edited September 21, 2012 at 12:05 μμ by anton64 1
wer20 Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 01:47 μμ 1.Λεβητοστάσιο: Έστω επιλέγεις λέβητα διαστάσεων αxβ Μήκος Λεβητοστασίου: (1μ+α) + α + (1μ+α)/2 Πλάτος λεβητοστασίου: 0,60 + β + 0,60 2. Αποθήκη καυσίμων: Έστω επιλέγεις δεξαμενή αxβ Μήκος ΑΚ: 0,25μ + α + 0,75μ Πλάτος ΑΚ: 0,40μ + β + 0,40μ 3. Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα: Έστω αντλία αxβ Μήκος ΜΑ: 0,20μ + α + 0,80μ Πλάτος ΜΑ: 0,50μ + β + 0,50μ 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα