adadim Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 12:52 μμ Εγώ απλώς παρατηρώ ότι σκίζονται οι πολιτικοί και οι αρχιτέκτονες του φόρουμ να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα που γνωρίζουν την απάντηση και αφορά την ειδικότητά τους ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τους μηχανολόγους-ηλεκτρολόγους όταν η ερώτηση προέρχεται από μηχανικούς άλλης ειδικότητας από αυτούς .
leon83 Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 02:07 μμ εχω ψιλομπερδευτει επειδη σαν πολιτικος δεν κατεχω απο μηχανολογικα και δεν εχω ιδεα απο διαστάσεις λεβητα - καυστηρα
myri Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 03:29 μμ κτιριοδομικό http://www.michanikos.gr/dload.php?action=file&file_id=395 ΑΡΘΡΟΝ-27 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. 2.4.1.3. Το μέγεθος του λεβητοστασίου προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό και τις διαστάσεις των λεβήτων που θα εγκατασταθούν σ' αυτό. ...... α. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που είναι το άνοιγμα της εστίας και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου πρέπει να είναι ίση με το μήκος του λέβητα συν 1 m (αλλά τουλάχιστο 1,5 m στο σύνολο, για λέβητες μέχρι 300 KW, και τουλάχιστο 2,0 m, για λέβητες πάνω από 300 KW). β. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που βρίσκεται η έξοδος των καυσαερίων και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου ή της απέναντι πλευράς της καπνοδόχου πρέπει να είναι ίση με το μισό της απόστασης, όπως αυτή ορίζεται προηγουμένως στο εδάφιο (α) της παραγράφου αυτής. Εφόσον υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αγωγοί καυσαερίων, η απόσταση αυτή αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό τους. Σε περίπτωση που παρεμβάλλεται κάποια συσκευή μεταξύ της εξόδου των καυσαερίων από το λέβητα και της καπνοδόχου (πχ. καπνοσυλλέκτης), θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη απόσταση γύρω από αυτή τουλάχιστο 0,6 m). γ. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των άλλων πλευρών του λέβητα και των τοίχων του λεβητοστασίου πρέπει να είναι τουλάχιστο 0,6m. Το ίδιο μέγεθος (0,6 m) ισχύει και για την μεταξύ δύο λεβήτων απόσταση. δ. Το ελεύθερο ύψος του λεβητοστασίου (μεταξύ δαπέδου και οροφής ή μεταξύ δαπέδου και κάτω παρειάς τυχόν υπάρχουσας δοκού) πρέπει να είναι τουλάχιστον: (i) 2,20 m - για λέβητες ολικής εγκατεστημένης θερμικής ισχύος μέχρι 70 KW. (ii) 2,40m -για λέβητες θερμικής ισχύος από 70KW έως 230KW. (iii) 3,00 m - για λέβητες θερμικής ισχύος άνω των 230 KW. Τα ανωτέρω ελάχιστα όρια προκειμένου περί αερολεβήτων προσαυξάνονται κατά 50 cm. ε. Τα ελάχιστα απαιτούμενα ελεύθερα ύψη της περίπτωσης (δ) αυξάνονται για να εξασφαλίσουν ελεύθερο ύψος μεταξύ του λέβητα και της οροφής 0,80 m ή μεταξύ απαραίτητων σωληνώσεων και οροφής 0,50 m. 2.4.1.4. Το λεβητοστάσιο πρέπει κατά το δυνατόν, να εξαερίζεται ομοιόμορφα. Απαγορεύεται η ύπαρξη τεχνητού αερισμού του λεβητοστασίου. κλπ 2.4.1.6. Οι πόρτες του λεβητοστασίου πρέπει να είναι μεταλλικές, να ανοίγουν προς τα έξω, να έχουν μηχανισμό επαναφοράς στην κλειστή θέση και να κλειδώνουν ασφαλώς. Κλειδί της πόρτας του λεβητοστασίου θα βρίσκεται μόνιμα κοντά στην πόρτα. κλπ υγ τελικά η απάντηση δεν ήταν μια φράση (εννοείται πως διαβάζουμε το κείμενο από το πρωτότυπο γιατί έχω αντιγράψει αποσπασματικά)
qwert Δημοσιεύτηκε January 7, 2009 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2009 at 08:31 πμ Μαράζι το έχω qwert να δώσεις μια σαφή απάντηση ή κάποιο απόσπασμα από κάποιον κανονισμό που αφορά μηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές μελέτες . Οι υπόλοιποι δηλαδή στο φόρουμ (από τους συντονιστές ειδικά η myri ,η anka και ο Χάρης) που προσπαθούν να απαντούν σε τέτοια ερωτήματα με σαφήνεια είναι οι χαζοί ; Λεβέντη μου, 1)Η απάντηση που έδωσα ήταν σαφέστατη.Αν ανοίξεις τον κτιριοδομικό ο οποίος είναι ανεβασμένος στο φόρου θα βρείς την απάντηση.Δεν θα κάτσω να ψάξω εγώ για άλλους. 2)Αφού είσαι τροχονόμος στο φόρουμ και κοιτάς ποιος απαντάει και τι, θα έπρεπε να έχεις παρατηρησει οτι η συμετοχή μου είναι η ελάχιστη και αυτό γιατί απλά δεν προλαβαίνω.
adadim Δημοσιεύτηκε January 7, 2009 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2009 at 11:26 πμ Α) Δεν είμαι λεβέντης αλλά λεβέντισσα . Β)Για να ήταν σαφής θα μπορούσες να αναφέρεις να κοιτάξει στον κτιριοδομικό που υπάρχει ανεβασμένος στο φόρουμ .Δεν τα ξέρουν όλοι όλα και τα θέματα τα διαβάζουν και νέα μέλη . Γ)Μπράβο για τη συναδελφικότητα που δείχνεις μη βοηθώντας κανέναν (σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά σου). Δ)Αφού δεν έχεις όπως λες χρόνο τότε γιατί έγινες mod; Ε)Δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς τροχονόμος για να δει τα αυτονόητα... 1
qwert Δημοσιεύτηκε January 7, 2009 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2009 at 12:54 μμ Δεν θα επιμείνω να πείσω οτι η απάντηση μου είναι σαφέστατη γιατί θεωρώ γελοίο να προσπαθώ να αποδείξω τα αυτονόητα. Θεωρώ οτι μιλάω σε ανθρώπους ανωτάτης εκπαίδευσης με στοιχειώδη νοημοσύνη. Οσο για το γιατί έγινα mod δεν έγινα από μόνος μου αλλά μου προτάθηκε από τους δημιουργούς του φόρουμ χωρίς να το ζητήσω και δέχτηκα τότε με τις όποιες επιφυλάξεις. over and out. 1
gliout Δημοσιεύτηκε January 7, 2009 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2009 at 06:35 μμ leon83 επίσης εαν είναι κάτω απο 300τμ και 1300κβ δεν απαιτείται μελέτη θέρμανσης οπότε δεν δείχνεις και λεβητοστάσιο.
marko Δημοσιεύτηκε January 8, 2009 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2009 at 09:44 πμ Γιατί να μην δείξεις λεβητοστάσιο; Το λεβητοστάσιο το δείχνεις στα σχέδια επειδή θα το κατασκευάσεις. Η περίπτωση που θα θερμάνεις τον χώρο χωρίς κεντρική θέρμανση (οπότε ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ λεβητοστάσιο και γι αυτό δεν το δείχνεις) δεν περιορίζεται από κυβικά κτιρίου ή ορόφους... Άσε που και σε μονοκατοικία που θα βάλεις λεβητοστάσιο πρέπει να το δείξεις, γιατί αλλιώς δεν μπορεις να κάνεις μελέτη αερίου...
thegk Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 12:48 μμ Εγώ ήθελα να κάνω μία άλλη ερώτηση αν είναι κάτω απο 1300κ.β. που δεν απαιτείται θέρμανση από άποψη διαστάσεων λεβητοστασίου ισχύει κάτι διαφορετικό?
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2009 at 02:16 μμ Γιατί να μην δείξεις λεβητοστάσιο;Το λεβητοστάσιο το δείχνεις στα σχέδια επειδή θα το κατασκευάσεις. Η περίπτωση που θα θερμάνεις τον χώρο χωρίς κεντρική θέρμανση (οπότε ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ λεβητοστάσιο και γι αυτό δεν το δείχνεις) δεν περιορίζεται από κυβικά κτιρίου ή ορόφους... Άσε που και σε μονοκατοικία που θα βάλεις λεβητοστάσιο πρέπει να το δείξεις, γιατί αλλιώς δεν μπορεις να κάνεις μελέτη αερίου... Δλδ συνάδελφε σε ίδια περίπτωση που έχω (δλδ μη επιβολής μελέτης θέρμανσης) θα δείξω κανονικά λεβητοστάσιο και αποθήκη καυσίμου βάσει των απαιτήσεων του Κτιριοδομικού ? Η σχέση με τη μελέτη αερίου ? Σόρυ για τις ηλίθιες ερωτήσεις αλλά είμαι ΠΜ και δεν κατέχω. Btw γνωρίζει κανείς αν στο γέρακα Αττικής επιβάλλεται φ. αέριο ? Μερσί νι αντβάνς
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα