Δημοσιεύτηκε

@anestis1

 

Συμφωνώ με τον anton64, αλλά γιατί δεν βάζεις και τα τρία συγκροτήματα (λέβητες και δεξαμενές) στον ίδιο χώρο; Με ελάχιστο βάθος λεβητοστασίου-αποθήκης καυσίμων για το κάθε σύστημα 5.10m, θα κέρδιζες 8.67m2 καταργώντας δύο ενδιάμεσους τοίχους πάχους 0.25m ο καθένας και 1.2m από πλευρικές αποστάσεις.

  • Απαντήσεις 48
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν με τη κατάργηση του ΓΟΚ και  την εφαρμογή πλέον του ΝΟΚ τα άρθρα 103, 104, 105, 106 που αφορούσαν τα λεβητοστάσια παύουν να ισχύουν και αν έχουν αντικατασταθεί απο κάτι άλλο.. 

  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε

Ξέρει κανείς ποιές είναι οι ελάχιστες διαστάσεις για την πόρτα του λεβητοστασιου?Αλλά και γενικά για τις πόρτες των μηχανολογικών χώρων?

Από που προκύπτει?από κτιριοδιμικό ή από πυροσβεστική?

Ευχαριστώ

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν με τη κατάργηση του ΓΟΚ και  την εφαρμογή πλέον του ΝΟΚ τα άρθρα 103, 104, 105, 106 που αφορούσαν τα λεβητοστάσια παύουν να ισχύουν και αν έχουν αντικατασταθεί απο κάτι άλλο.. 

Γενικά ο ΓΟΚ δεν καταργήθηκε, αντικαταστάθηκε από τον ΝΟΚ... ότι δεν αναφέρεται ότι καταργείται ή αντικαθίσταται ισχύει..

Τώρα για τα λεβητοστάσια ισχύουν όσα αναφέρονται στο ΝΟΚ αλλά και στον κτιριοδομικό κανονισμό.

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα,για μηχανοστάσιο ανελκυστήρα υπαρχει κάπου η νομοθεσία σχετικά με διαστάσεις,αποστάσεις,αερισμό,βάθος φρεατίου και ελεύθερο ύψος επιπέδου?Δε βγάζω άκρη με τις εταιρείες,πρόκειται για διώροφο ανελκυστήρα προσώπων σε εμπορικό κατάστημα.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Θύρα διαστάσεων 1,80 Χ 0,60 m min.

Καθαρό ύψος στις περιοχές εργασίας 2 m min.

Χώρος εργασίας 0,50 Χ 0,60 m min εμπρός από τον κινητήριο μηχανισμό. Και σύμφωνα με τον κτιριοδομικό: ελεύθερη απόσταση 0,80 m εμπρός από την μεγαλύτερη πλευρά του κινητήριου μηχανισμού.

Χώρος εργασίας min μ:0,70 Χ π:0,50 m ή 0,70 Χ πλάτος πίνακα (όποιο πλάτος είναι μεγαλύτερο) εμπρός από τον πίνακα χειρισμών. Και σύμφωνα με τον κτιριοδομικό: ελεύθερη απόσταση 0,80 m εμπρός από τον πίνακα.

 

Εξαερισμός απαιτείται εάν το φρεάτιο δεν επικοινωνεί με το μηχανοστάσιο (το φρεάτιο εξαερίζεται υποχρεωτικά με άνοιγμα επιφάνειας ίσης με το 1% της οριζόντιας προβολής του κατά ΕΝ81, και 0,10 m² min κατά ΠΔ71/88). Απαγορεύεται κάθε άνοιγμα προς το εσωτερικό του κτιρίου εκτός από τη θύρα.

 

Λύση θύρας με περσίδες -> check παθητική πυροπροστασία (βλέπε ΠΔ71/88 Δομική Πυροπροστασία), μηχανοστάσιο και φρεάτιο πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης 60 min. Οι χώροι γύρω έχουν τόσο ή το μηχανοστάσιο θα αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα οπότε απαγόρευση περσίδων;

Επίσης check εάν υπάρχει θέμα με οσμές λαδιού εάν εγκατασταθεί υδραυλικός ανελκυστήρας.

Edited by Indusys
  • Like 1
  • Upvote 1
  • 9 months later...
Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα, μία ερώτηση που δεν έχω καταλαβει σχετικά με τον κτιριοδομικο.

 

Τι γίνεται σε περίπτωση που έχω μικρής ισχύος λέβητα;

 

Καταρχάς από ότι κατάλαβα δεν απαιτείται λεβητοστάσιο. Σύμφωνα με την 2.4.1.1 του κτιριοδομικού λεβητοστάσιο ορίζεται για 45 kW και πάνω έτσι δεν είναι;

 

Από κει και πέρα δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με τις ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους κλπ. Ισχύουν ή όχι; Αν έχω ας πούμε έναν λέβητα 30 kW και μία δεξαμενή μέχρι ενός κυβικού τι γίνεται;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.