Γεια χαρα

Εβαλα στο προγραμμα το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ στην θερμανση απο Λεβητα αερίου , ενεργεια LPG, των 20kw με αποδοση 1, Αντλία Θερμότητας των 14KW me  COP3, ενεργεια ηλεκτρικη , αποδοση την αφησα 1. Το αποτεσμα ήταν να μου ριξει το σπιτι κατα 3 κατηγορίες!!!!!!!.

Δεν μπορω να το καταλαβω, υποτιθεται η Α/Θ είναι ότι ποιο συχρονο και οικονομικο (σε καταναλωση) υπαρχει σήμερα. Τι μπορει να συμβαινει? (απο Γ το πηγε Ζ).

Υ.Γ στην αρχη είχα πρωτογενεις συνολικη ενέργεια (στην σελιδα της καταταξης κατω απο το διαγραμμα) 76 για το σπιτι και 55 για το κτιριο αναφορας. Με την αντικατασταση του λεβητα με Α/Θ εγινε 71 με 23 , δηλαδη μειωθηκε αισθητα η ενεργεια του κτιριου αναφορας.

Edited by statik
Δημοσιεύτηκε

Επόμενο είναι αφού το κτίριο αναφοράς για κατοικίες με Α/Θ, έχει COP =3,2.

TOTEE 20701-1/2010 (2η έκδοση), ενότητα 4.1.1.:

<<ε) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο κατοικίας θερμαίνεται με τη χρήση αντλιών θερμότητας, θεωρείται ότι και το κτήριο αναφοράς διαθέτει τοπικά συστήματα (αντλίες θερμότητας ενός ή πολλαπλών εσωτερικών στοιχείων), με συντελεστή συμπεριφοράς COP = 3,2. Η χρήση αντλίας θερμότητας με χαμηλότερο συντελεστή συμπεριφοράς, παρουσιάζει μεγαλύτερη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας από το σύστημα λέβητα>>.

 

Πέρα από αυτό, αν θες, ρίξε μια ματιά στη συζήτηση "Πρόβλημα με τις αντλίες θερμότητας στο κτίριο αναφοράς" και πιο συγκεκριμένα στο μήνυμα #36  του θέματος.

  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε

Καλα, θα το ψαξω, αλλα αυτος δεν ειναι λογος να κατεβω 3 κατηγοριες!. Θα κανω το cop 3 se 3.2 αλλα δεν θα αλλαξει και τιποτα. Πραγματι μου κανει εντυπωση η αναβαθμιση της θερμανησς να σε ριχνει κατηγοριες!

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Καλα, θα το ψαξω, αλλα αυτος δεν ειναι λογος να κατεβω 3 κατηγοριες!. Θα κανω το cop 3 se 3.2 αλλα δεν θα αλλαξει και τιποτα. Πραγματι μου κανει εντυπωση η αναβαθμιση της θερμανησς να σε ριχνει κατηγοριες!

Με την Α/Θ θα αλλάξεις καταρχάς την κατηγορία αυτοματισμών από Δ μπορεί να γίνει Β.

Μετά βάλε σαν πηγή ενέργειας ΖΝΧ την Α/Θ για όλους τους μήνες.

Εμένα με αυτό τον τρόπο η κατηγορία βελτιώθηκε σε σχέση με Λέβητα πετρελαίου του αρχικού κτιρίου

Δημοσιεύτηκε

Μήπως το προηγούμενο πιστοποιητικό βγήκε με προηγούμενη έκδοση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ;

Μήπως το προηγούμενο πιστοποιητικό βγήκε με την Α' έκδοση των ΤΟΤΕΕ του ΚΕΝΑΚ;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.