Μπορούν τοπικές αερόψυκτες αντλίες θερμότητας (σπλιτάκια) να καλύψουν 100% θερμική ζώνη σε ΜΕΑ? Η΄ σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ μόνο κεντρικό σύστημα χωρίς δυνατότητα κάλυψης μερικών μόνο χώρων μπορεί να έχει κάλυψη 100%?

Και μερικά παραδείγματα για να γίνει κατανοητό (υποθέτωντας ότι οι απώλειες καλύπτονται από την επιλεγμένη ισχύ μονάδας):

-Κεντρική καναλάτη που λειτουργεί ενιαία για όλη την κατοικία καλύπτει 100% σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ

-Κεντρική Α.Θ. αέρα-νερού με τερματικά fcu έχει κάλυψη 100%?

-Κεντρική multi-split με εσωτερικές μονάδες κάλυψη 100%?

 

Δημοσιεύτηκε

Πιστεύω πως και οι 3 περιπτώσεις που αναφέρεις μπορούν άνετα να καλύψουν όλους τους χώρους της ΘΖ σε θέρμανση (και ψύξη) με εξαίρεση μονο το χώρου του μπάνιου (οχι το WC).

 

Στο μπάνιο θα πρέπει να βάλεις ηλεκτρικό σώμα (πχ τύπου πετσετοκρεμάστρας) που θα παίρνει εντολή απο θερμο-χρονονδιακόπτη απο τον ηλ. πίνακα, στο ωράριο λειτουργίας των άλλων συστημάτων θέρμανσης.

Δημοσιεύτηκε

Τα αυτόνομα σπλιτάκια (με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα για κάθε χώρο εκτός μπάνιου)?

Δημοσιεύτηκε

Επίσης είναι αποδεκτή, αλλα δεν λέει να γεμίσεις το κτηριο γύρω-γύρω με εξ. μονάδες (μια για κάθε χώρο)

 

Προτιμώτερη λύση είναι 1 multi-split ανα 2-3 χώρους

Δημοσιεύτηκε

Και τότε γιατί στη ψύξη τα αυτόνομα σπλιτάκια ακόμη και αν καλύπτουν όλους τους χώρους τα λαμβάνουμε με βαθμό κάλυψης=0,5 ?

Γιατί η θέρμανση να έχει διαφορετική αντιμετώπιση? 

Δημοσιεύτηκε

Μη μπερδείεις τις απαιτήσεις σε Θ/Ψ με τις παραδοχές του ΚΕΝΑΚ

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Μα στις παραδοχές του ΚΕΝΑΚ αναφέρομαι. Αυτή είναι η ερώτηση μου, αν μπορούν τα αυτόνομα σπλιτάκια να καλύψουν σύμφωνα με ΚΕΝΑΚ (δηλ. φορτίο κάλυψης στο  xml =1) . Και η ίδια ερώτηση ισχύει για τα προηγούμενα συστήματα που ανέφερα.

 

Δεν αναφέρομαι στις απαιτήσεις Θ/Ψ και αν στο αν πραγματικά μπορούν να καλύψουν τους χώρους τα προαναφερόμενα συστήματα.

 

Η ερώτηση έχει να κάνει με ΜΕΑ

Δημοσιεύτηκε

Τα 3 συστήματα που αναφέρεις παραπάνω και επιπροσθέτως τα σπλιτάκια, μπορούν άνετα να καλύψουν τις ανάγκες σε Θ/Ψ

 

Η μόνη διαφορά των απαιτήσεων σε Θ/Ψ σε σχέση με το ΚΕΝΑΚ, είναι οτι στη ψύξη (ανεξάρτητα απο ποιό απο τα 4 συστήματα που θα επιλέξεις) είναι οτι κατα ''παραδοχή'' τα ψυκτικά φοτία του κτηρίου μπορουν να μειωθούν (δηλαδή να καταχωρηθεί η ψυκτική ισχύ στα δεδομένα του ΤΕΕ για ΜΕΑ) έως 50% των απαιτούμενων.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.