Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Έχω αναλάβει μια διώροφο κατοικία με υπόγειο και στέγη, 200τμ συνολικά, που περιλαμβάνει 2 ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με μεσοτοιχία. (Δύο μεζονέτες από 100τμ.) Πρέπει να καταθέσω δύο μελέτες παθητικής πυροπροστασίας?

 

Ευχαριστώ

Δημοσιεύτηκε

Η μελέτη είναι μία και περιλαμβάνει το συνολο των κτισμάτων της αδείας. Προφανώς κάθε ανεξάρτητη κατοικία υπολογίζεται χωριστά.

Δημοσιεύτηκε

Κοιτάω μια μελέτη πυροπροστασίας ενός συνάδελφου ο οποίος έχει κάνει δύο εκθέσεις. Μία για το ισόγειο και τον όροφο (κατοικία) και μια ξεχωριστή για το υπόγειο(αποθήκες)! Δεν βρίσκω όμως πουθενά στο ΠΔ 71/88 να λέει κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ καινούρια στο θέμα και τα έχω χάσει λίγο. Μου διαφεύγει κάτι?

Δημοσιεύτηκε

όχι οι αποθήκες είναι βοηθητικός χώρος της κατοικίας δεν χρειαζόταν κανονικά ξεχωριστή αναφορά (απλά αλλάζει ο συντελεστής υπολογισμού του θεωρητικού πληθυσμού)

 

τεσπά εσύ στην δική σου περίπτωση κάνεις μία μελέτη. (εξετάζεις κάθε διαμέρισμα χωριστά εννοείται)