Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εσωτερική θερμομόνωση - αξίζει ως λύση ανάγκης;


karajon

Recommended Posts

Διαφωνω.

 

Θες να πας πεις οτι θα περασει το νερο απο την πλακα?

Αυτο δεν θα γινοταν ακομα και αν δεν υπηρχε η εσωτερικη θερμομονωση?

 

+1,   και με την ευχή να τις χιλιάσεις ! :shock:

Link to comment
Share on other sites

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Κατ' αρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που μπήκατε στον κόπο να απαντήσετε στο μήνυμα μου, τόσο εσάς που καταθέσατε τη θετική σας εμπειρία από τη χρήση της εσωτερικής θερμομόνωσης όσο και εσάς που διατυπώνετε τις επιφυλάξεις σας σχετικά.

 

Ειδικότερα, αγαπητέ Brasco, θα ήθελα να σημειώσω ότι η οικοδομή είναι κατασκευής 1996 (όχι και πάρα πολύ παλιά) και ότι ολοκληρώθηκε και κατοικήθηκε το 1999. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει υγρομόνωση στο δάπεδο του δώματος ή αν έχει αποστάτες, όπως αναφέρεις. Μήπως όμως λόγω ηλικίας και πρόσφατης κατασκευής είναι πιθανό να έχει; Δεν το γνωρίζω πραγματικά.

 

Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι στο διπλανό διαμέρισμα εφαρμόστηκε εσωτερική θερμομόνωση παραπάνω από 10 χρόνια πριν και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα τουλάχιστον που να γνωρίζω προσωπικά.

 

Επιπλέον, είναι ενθαρρυντικό ότι λέει ο φίλος Panos09 πως έχει εφαρμόσει αυτή τη λύση σε οικοδομή του 1970 δίχως να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Θέλω να ελπίζω ότι σε μια τόσο νεότερη οικοδομή δεν θα υπάρχει πρόβλημα επίσης. Θα μου πεις ότι με την ελπίδα δεν γίνεται τίποτα, για αυτό το λόγο θα προσπαθήσω να τσεκάρω αν έχει γίνει τουλάχιστον υγρομόνωση στο δώμα προκειμένου να μην έχω το άγχος της υγρασίας.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα αν έχετε την ευγενή καλοσύνη να μου πείτε αν είναι εύκολο να διαπιστωθεί αν έχει γίνει υγρομόνωση σε ένα δώμα. Αν όντως έχει μπορώ να προχωρήσω δίχως το φόβο των υγρασιών;

 

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

 θα ήθελα να σημειώσω ότι η οικοδομή είναι κατασκευής 1996  

 

Σίγουρα δεν υπάρχει υγρομόνωση - θερμομόνωση στο δώμα? Το έχεις ελέγξει?

Από το 1979

και βάση νομοθεσίας

είναι υποχρεωτική η θερμομόνωση.

 

Για να ρευματοδοτηθεί το 1999 η οικοδομή που βρίσκεται το διαμέρισμά σου

- λογικά - έχει υπογραφεί υπεύθυνη δήλωση πως έχουν εφαρμοστεί όλες οι μελέτες, άρα μεταξύ αυτών και η θερμομόνωση στο δώμα.

 

Άρα εσύ θέλεις να κάνεις επιπλέον θερμομόνωση?

Edited by Brasco
Link to comment
Share on other sites

Για να ρευματοδοτηθεί το 1999 η οικοδομή που βρίσκεται το διαμέρισμά σου

- λογικά - έχει υπογραφεί υπεύθυνη δήλωση πως έχουν εφαρμοστεί όλες οι μελέτες, άρα μεταξύ αυτών και η θερμομόνωση στο δώμα.

 

 

 

Αφου υπαρχει ΥΔ, θα υπαρχει και θερμομονωση.

  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

Βάση λογικής, ναι θα υπάρχει.

 

Αν πάλι δεν υπάρχει

τότε πρόκειται περί πραγματικού ελαττώματος

και θα πρέπει να κινηθεί διαφορετικά (υπάρχει ψευδή υπεύθυνη δήλωση, άρα καταγγελία στο ΤΕΕ κλπ)

αφού πρώτα βεβαιωθεί με μία θερμοκάμερα.

Γιατί να πληρώσει από την τσέπη του για ένα πραγματικό ελάττωμα?

 

Αλλά δεν πιστεύω 15 - 20 χρόνια μετά το Π.Δ. της 4/7/1979

να υπήρχε συνάδελφος που να υπέγραφε ψευδώς για θερμομόνωση.

Edited by Brasco
Link to comment
Share on other sites

Αλλά δεν πιστεύω 15 - 20 χρόνια μετά το Π.Δ. της 4/7/1979

να υπήρχε συνάδελφος που να υπέγραφε ψευδώς για θερμομόνωση.

 

 

Και γω το ιδιο πιστευω.

Κανεις....

  • Upvote 5
Link to comment
Share on other sites

Αν πάλι δεν υπάρχει

τότε πρόκειται περί πραγματικού ελαττώματος

και θα πρέπει να κινηθεί διαφορετικά (υπάρχει ψευδή υπεύθυνη δήλωση, άρα καταγγελία στο ΤΕΕ κλπ)

αφού πρώτα βεβαιωθεί με μία θερμοκάμερα.

Γιατί να πληρώσει από την τσέπη του για ένα πραγματικό ελάττωμα?

 

Αλλά δεν πιστεύω 15 - 20 χρόνια μετά το Π.Δ. της 4/7/1979

να υπήρχε συνάδελφος που να υπέγραφε ψευδώς για θερμομόνωση.

 αχα καλό εε;;  κι εγώ δεν πιστεύω να υπάρχει υπουργός που κυκλοφορεί με πλαστές πινακίδες, ούτε ότι μπορεί να υπάρξει βουλευτής που να λαδώνεται.... 

 

τι λέμε ρε παιδιά τώρα; το 95% των αδειών που έχουν θεωρηθεί και έχουν πάρει ρεύμα έχουν από 10 έως 60% παραπάνω δόμηση, με τελείως διαφορετικές διαρρυθμίσεις (και συνεπώς και Η/Μ κλπ κλπ),  η θερμομόνωση μας μάρανε;;

 

επί του θέματος τώρα.. 

εννοείται ότι η εσωτερική θερμομόνωση είναι καλύτερη από καθόλου μόνωση αλλά υποδεέστερη της εξωτερικής (λόγω της προαναφερθείσας χαμένης θερμοχωρητικότητας και της υπαρκτής αλλά μικρής πιθανότητας για υγροποιήσεις). 

Ωστόσο: Αν η εσωτ. μόνωση γίνει μόνο στην οροφή τότε έχεις ακόμη επαρκή θερμοχωρητικότητα από τους τοίχους. Επιπλέον αν τοποθετηθεί ένα ικανό πάχος θερμομονωτικού υλικού (π.χ. 7εκ) τότε πολύ δύσκολα θα έχεις προβλήματα υγροποιήσεων. 

 

Τώρα όσο για τις οξειδώσεις των οπλισμών δεν μπορώ να πάρω τεκμηριωμένη θέση, αλλά το βλέπω υπερβολικό. 

 

Τέλος, ένας έμπειρος στην κατασκευή Μηχανικός μπορεί να σου πει τι σύστημα μόνωσης έχει το δώμα σου (αν έχει...)

 

Στη θέση σου πάντως θα προχωρούσα στην εσωτερική θερμομόνωση.

Edited by Allobar
Link to comment
Share on other sites

Η εσωτερική θερμομόνωση είναι μονόδρομος σε χώρους με περιστασιακή χρήση.

Όπως είπε και ο terry με την εσωτερική θερμομόνωση "χάνεις" την θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων αλλά σε αυτή την περίπτωση "γλιτώνεις" την θερμοχωρητικότητα.

Αν έχεις ένα θέατρο, μια αίθουσα εκδηλώσεων ή παρουσιάσεων η οποία δεν χρησιμοποιείται συνέχεια τότε συμφέρει να βάλεις εσωτερική θερμομόνωση επειδή θερμαίνεται πιο γρήγορα ο χώρος και δεν πληρώνεις να ζεστάνεις τα δομικά στοιχεία. Δεν μας ενδιαφέρει αφού αδειάσει η αίθουσα αν η θερμοκρασία του χώρου δεν θα μείνει σταθερή.

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αίθουσα σεμιναρίων / εκδηλώσεων / παρουσιάσεων του ΤΕΕ. Δεν χρησιμοποιείται καθημερινά και όταν χρησιμοποιηθεί θα λειτουργήσει για λίγες ώρες.

Edited by sdim
Link to comment
Share on other sites

Φτάνει να μην υπάρχει διάχυση υδρατμών σε ψυχρές επιφάνειες 

με βαθμό διαπνοής σημαντικά μικρότερο από αυτό των υλικών που βρίσκονται προς των εσωτερικό χώρο.

 

Και πάνω απ' όλα να εξασφαλίσει την εξωτερική υγρομόνωση! 

 

 το 95% των αδειών που έχουν θεωρηθεί και έχουν πάρει ρεύμα έχουν από 10 έως 60% παραπάνω δόμηση, με τελείως διαφορετικές διαρρυθμίσεις (και συνεπώς και Η/Μ κλπ κλπ),  η θερμομόνωση μας μάρανε;;

 

Άλλο η υπέρβαση δόμησης (που και αυτό είναι πολυσύνθετο πρόβλημα με πολλές προεκτάσεις)

και άλλο να υπάρχει πραγματικό ελάττωμα όπως έλλειψη θερμομόνωσης.

 

Δηλαδή αν αντί για θερμομόνωση

έλειπε οπλισμός

ή το μπετό είχε μεγαλύτερο λόγο Ν/Τ (π.χ. σύνθεση με 180 κιλά τσιμέντο ανά μ³)

τι θα λέγαμε τότε? Πως υπάρχει υπέρβαση δόμησης και ο οπλισμός ή το τσιμέντο μας μάρανε?

Edited by Brasco
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.