VRV Express


Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα.

 

Στο vrv express παρατηρώ τα εξής:

 

Α) Η τιμή available capacity μιας εξωτερικής μονάδας είναι σταθερή και ανεξάρτητη των συνδεδεμένων εσωτερικών (δηλαδή ανεξάρτητη του connection index). Το παραπάνω έρχεται σε αντίθεση με τους capacity tables των εγχειρηδίων, όπου η απόδοση των εξωτερικών εξαρτάται από τις συνδεδεμένες εσωτερικές (εκτός αν εννοεί κάτι διαφορετικό με τον όρο available capacity, που όπως φαίνεται παρακάτω δεν μπορεί να συμβαίνει).

 

Β) Στα reports, η θερμοκρασία προσαγωγής (discharge temperature) προκύπτει με βάση την παραπάνω τιμή της available capacity. Φαίνεται δηλαδή ότι δε λαμβάνει υπόψιν τους capacity tables.

 

Έχει κανείς άποψη για το θέμα?

 

Καλό βράδυ.

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

Εάν "παίξεις" με το "connection ratio"  θα δεις αλλαγές στην θερμοκρασία.

Σε συζήτηση που είχα παλαιότερα με την Daikin μου είπαν ότι στην ουσία είναι το αυτό

 

post-31791-0-83878300-1389708533_thumb.png

Δημοσιεύτηκε (edited)

Αν αλλάξω το connection ratio θα επιλέξει άλλη εξωτερική μονάδα, οπότε θα δω αλλαγές.

 

Αν όμως αλλάξω τις εσωτερικές, διατηρώντας την ίδια εξωτερική, θα δω αλλαγές στη θερμοκρασία, οι οποίες όμως οφείλονται στη διαφορετική παροχή των εσωτερικών. Με βάση τη σχέση Q=0.29*V'*ΔΘ θα προκύψει η ίδια αποδιδόμενη ισχύς, ίση με την available capacity (σταθερή και στις δυο περιπτώσεις).

Edited by miltos

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.