atn Δημοσιεύτηκε January 14, 2014 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2014 at 10:34 πμ (edited) Καλησπέρα. Τι μέθοδοι υπάρχουν για τον υπολογισμό των φορτίων σε ένα κτίριο, εφόσον έχουμε τη κατανάλωση σε καύσιμα και ηλεκτρισμό για ένα ολόκληρο έτος? Γνωρίζω τη μέθοδο NPI (ανηγμένος δείκτης απόδοσης) με βαθμοημέρες θέρμανσης. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος?? Ευχαριστώ πολύ Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο pfofil σας. Ευχαριστώ, hkamp. Edited January 14, 2014 at 11:07 πμ by hkamp
sdim Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2014 at 09:32 πμ (edited) Στην Ελλάδα την θεωρητική κατανάλωση υποχρεωτικά την υπολογίζεις με τις ΤΟΤΕΕ 20701. Την πραγματική κατανάλωση μόνο από τους λογαριασμούς. Edited January 15, 2014 at 09:46 πμ by sdim
Alex Pap Δημοσιεύτηκε July 11, 2016 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2016 at 12:48 μμ Εχω μπερδευτεί και θα ήθελα βοήθεια. Εφόσον έχουμε υπολογίσει τα φορτία μέσω λογισμικού και ξέρουμε την απόδοση του λέβητα, του ψύκτη και των τερματικών μονάδων θα υπολογισουμ τις πραγματικες καταναλωσεις κατ΄αυτον τον τροπο? απαιτηση θερμανσης(εστω) 1000kWh τοτε, εχοντας συντελεστη αποδοσης για το fancoil 0.91 και για τον λεβητα 0.91 θα ''καταναλωσουμε'' 1000/0.91/0.91=1207 Κwh? και για για ψυξη θα ισχυει 1000*2(αποδοσηEER)/0.93(αποδοση τερματικου fancoil) ??