ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2014 Διαβάζω για συμβατικά κλιματιστικά κ μου δημιουργήθηκαν κάποιες απορίες Ο COP το EER όπως κ τα αμπερ λειτουργίας είναι υπολογισμένα σε κάποιους βαθμούς κελσίου (μέσα-έξω) , βλέπω όμως ότι δίνει κ max αμπερ, αυτό σε τι οφείλετε? Επίσης, τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε διαφορετικές θερμοκρασίες μέσα έξω? Μεταβάλλονται τα BTU σε σχέση με τα αποροφούμενα kw λειτουργίας ? κ αν ναι , υπάρχει κάποιος πίνακας σε γράφημα για να το δω ?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 (edited) Έχει ανοίξει 158 φορές κ όμως , κάνεις δεν έδωσε απάντηση….. Edited Ιανουάριος 20 , 2014 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
dal_kos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 (edited) Το COP και το EER βελτιώνονται όσο μικρότερη διαφορά θερμοκρασίας υπάρχει μεταξύ εσωτερικών-εξωτερικών συνθηκών. Επίσης για υψηλότερες χειμερινές και χαμηλότερες καλοκαιρινές θερμοκρασιες εχουμε καλύτερη απόδοση. Αντίστοιχα αυξάνεται και η αποδιδόμενη ισχύς στις παραπάνω συνθήκες. Το μέγιστο ρεύμα δίνεται κυρίως για την εκκίνηση του κινητήρα και λειτουργία σε ακραίες συνθήκες. Edited Ιανουάριος 20 , 2014 by dal_kos 2
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 καταρχάς σ ευχαριστώ Το COP και το EER βελτιώνονται όσο μικρότερη διαφορά θερμοκρασίας υπάρχει μεταξύ εσωτερικών-εξωτερικών συνθηκών. Σε αυτό δλδ, εάν εχουμε πχ 10 έξω κ ζητάμε 18 μέσα έχουμε καλύτερη απόδοση του cop (μπορούμε να ξέρουμε πόση καλύτερη? έστω κ * % ?) Το μέγιστο ρεύμα δίνεται κυρίως για την εκκίνηση του κινητήρα και λειτουργία σε ακραίες συνθήκες. κ αυτό το καταλαβαίνω, γιατί ότι ο κινητήρας δεν μπορεί να προσαρμόσει τις στροφές του πάνω στο φορτίο Επίσης για υψηλότερες χειμερινές και χαμηλότερες καλοκαιρινές θερμοκρασιες εχουμε καλύτερη απόδοση. αυτό όμως, δεν το καταλαβαίνω, μπορείς σε παρακαλώ να δώσεις παράδειγμα ?
dal_kos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Η μεταβολή του COP με τη θερμοκρασία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και είναι δυσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Συνήθως τη βρίσκεις στα engineering data books των κλιματιστικών για διαφορες στανταρ συνθηκες. Στο τελευταίο εννοώ το εξής: Χειμώνας, θελουμε μεσα 20 βαθμους. Αν εξω έχει 10 ειναι υψηλότερη η απόδοση και το COP από ό,τι αν έχουμε 7 βαθμούς. Αντίστοιχα το καλοκαίρι ειναι καλυτερα να εχει 25 αντι για 30. 1
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 (edited) άρα η μόνωση παίζει σημαντικό ρόλο αφού, αυτή κανονίζει τον cop απο τις διαφορές θερμοκρασίας που παρουσιάζονται από το ζητούμενο ΔΤ κ το χρόνο κράτησης του ΔΤ Δλδ,καλύτερο cop με έξω 8 μέσα 14 κ ζητάμε 18 κ αυτό το + 4 το κερδιζει σε 20min ενώ το ΄΄χάνει΄΄ σε 30min, κ χειρότερο cop εάν έξω 8 μέσα 10 κ ζητάμε 18 κ αυτό το + 8 το κερδιζει σε 40min κ το ΄΄χάνει΄΄ σε 15min Απλή λογική θα μου πεις Edited Ιανουάριος 21 , 2014 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
dal_kos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Ώπα ώπα... Η καλύτερη μόνωση θα μειώσει το χρόνο λειτουργίας. Το COP δεν επηρεάζεται από την μόνωση, όταν μιλάμε για απλό ΟΝ-ΟΦΦ μηχάνημα. Κατά τ' άλλα ναι σίγουρα η μόνωση παίζει σημαντικό ρόλο όπως σε όλες τις εγκαταστάσεις θερμανσης. Το COP είναι το πόσο μας "κοστίζει" η θερμότητα που παίρνουμε. Με τη μόνωση μειώνεται η θερμότητα που θέλουμε. Το κόστος για κάθε μονάδα της όμως είναι ίδιο.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Συνήθως τη βρίσκεις στα engineering data books Σε ένα εύρος θερμοκρασιών που μπορούμε να το βρούμε από εδώ. Τα υπόλοιπα τα κατάλαβα, κ κακώς έδωσα παραδείγματα με χρόνους, χρόνους που έχουν σχέση με kw/h της δεη πάντως σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις, κ όσο για τα ινβερτερ γνωρίζω τη λογική τους
ParryHoter Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Με μια γρήγορη ματιά στο google, δεν μπόρεσα να βρω κάποιο σχετικό διάγραμμα ή πίνακα.. πάντως το κάθε ψυκτικό έχει διαφορετικές σχέσεις μεταξύ των COP, εξωτερικής θερμοκρασίας, εσωτερικής θερμοκρασίας και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης για συγκεκριμένο κλιματιστικό είναι μάλλον χλωμό πως ο κατασκευαστής θα δίνει τέτοια διαγράμματα (με κάθε επιφύλαξη αυτό, δεν έψαξα αρκετά) Η γενική αρχή, όπως αναφέρει και ο συνάδελφος είναι πως όσο μειώνεται η διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας το COP αυξάνεται. Ένα παράδειγμα που έχω πρόχειρο μπροστά μου από σχετικό βιβλίο (αναφέρεται σε μηχάνημα ψύξης, όχι κλιματιστικό, άλλα είναι ενδεικτικό): Για το R134a ψυκτικό, και σταθερή θερμοκρασία συμπύκνωσης (=εξωτερική θερμοκρασία ή θερμοκρασία του πύργου ψύξης π.χ.) στους 40 βαθμούς και όλες τις άλλες παραμέτρους ίδιες, άυξηση της 'μέσα' θερμοκρασίας (θερμοκρασία ψυκτικού θαλάμου για το παράδειγμα) από -5 σε 5 βαθμούς, οδηγεί σε άυξηση του COP κατά 35,3% . Επίσης αν αφήσουμε σταθερή την μέσα θερμοκρασία στους -5 και πάμε από 40 σε 45 στην 'έξω' το COP μειώνεται κατά 16%. Δυστυχώς δεν έχω περισσότερο σχετικό παράδειγμα έτοιμο, που να αφορά κλιματιστικό και θερμοκρασίες πχ 25 μέσα 35 έξω για καλοκαίρι, αλλά χοντρικότατα παίρνει κανείς μια εικόνα .
nvel Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Με μια γρήγορη ματιά στο google, δεν μπόρεσα να βρω κάποιο σχετικό διάγραμμα ή πίνακα.. όλοι οι σοβαροί κατασκευαστές δημοσιεύουν στα εγχειρίδιά τους διαγράμματα ή πίνακες μεταβολής του COP ή/και ισχύος εισόδου εξόδου συναρτήσει της εξωτερικής θερμοκρασίας γιατί οι μηχανικοί χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες για τις μελέτες τους
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα