akaliak Δημοσιεύτηκε May 9, 2016 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2016 at 07:52 πμ (edited) Γνώμη μου, όταν έχουμε να φτιάξουμε θέρμανση με λέβητα συμπύκνωσης και θερμαντικά σώματα, είναι να κάνουμε υπολογισμούς του δικτύου θέρμανσης και των σωμάτων με χαμηλότερες θερμοκρασίες προσαγωγής, αλλά και μεγαλύτερα ΔΤ. Θα προκύψουν πιο μεγάλα σώματα, αλλά θα εκμεταλλευτούμε καλύτερα το όφελος της συμπύκνωσης. Επίσης, αν μιλάμε για νέο κτήριο 90m2 με εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ, τότε οι θερμικές απώλειες που προκύπτουν μάλλον είναι κάτω από 10.000kcal/h (τουλάχιστον στη ζώνη Β), συμπερλαμβανόμενων και των τυχόν προσαυξήσεων διακοπτόμενης λειτουργίας (ή αναθέρμανσης). Edited May 9, 2016 at 07:58 πμ by akaliak 1