Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα στην ομήγυρη

 

Από την ΠΥ μου είπαν ότι πρέπει πρώτα να τους πάω την τεχνική περιγραφή του μόνιμου συστήματος να την εγκρίνουν και ακολούθως να πάω τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

Την τεχνική περιγραφή την πάω έτσι ξεκάρφωτα; Την καταθέτω μαζί με κάποια ΥΔ ίσως; Δεν μου έχει τύχει ξανά και το ψάχνω.

 

Πως ακριβώς πηγαίνει η διαδικασία όσον αφορά τα βήματά της;

  • Απαντήσεις 35
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Έψαξα, ναι. Ενδεχομένως και να μου έχει ξεφύγει κάτι, αλλά δεν βρήκα κάπου να έχει συζητηθεί το θεωρητικό της υπόθεσης. Τουτέστιν, ποια είναι η διαδικασία.

Δημοσιεύτηκε

ταβέρνα ναι

 

θα μπει wet chemical. αυτό ξεκαθαρίστηκε και στην ΠΥ

 

απλά μου είπαν ότι πρώτα πάω την τεχνική περιγραφή για έγκριση και μετά γίνεται η μελέτη.

Δημοσιεύτηκε

τα πας πακετο

δηλαδη μετα τι θα πεις "βασει της απαντησης σας στο ταδε πρωτοκολλο κλπκλπ?"

καταρχας μοναδες ροης που θα της υπολογισεις? οχι οτι τα θελει η μελετη αυτα παντα

αλλα αν θες να το κανεις σωστα πρεπει να γινει αλλιως εισαι ερμαιο του εγκαταστατη

 

εγω θα την πηγαινα πακετο και ας χτυπαγαν τον πισινο τους κατω

 

να πω οτι ειναι κανα νεο συστημα πυρανιχνευσης να πω οκ

Δημοσιεύτηκε

υπάρχει περίπτωση να μου την επιστρέψουν πίσω αν δεν ακολουθήσω τη "γραμμή" τους;

 

κι εμένα περίεργο μου φαίνεται το πως θέλουν να γίνει.

 

μιας και αναφέρθηκες σε πυρανίχνευση, στις κατόψεις αποτυπώνεται και ο πίνακας πυρανίχνευσης; (πρωτη απόπειρα με μόνιμα συστήματα και υγραέριο)

 

παρεμπιπτόντως: η τεχνική περιγραφή γίνεται αποκλειστικά από το μηχανικό; ή μπορεί να δωθούν στοιχεία και από τον εγκαταστάτη;

Δημοσιεύτηκε (edited)

μιλας με ιδιοκτητη κ εγκαταστατη αλλα τα ζητας εσυ απο την εταιρεια

και για την πυρανιχνευση και το ΣΤΕ

θα σου δωσουν οτι χρειαζεσαι ( απο την εταιρεια )

κανεις μελετη

μοναδες ροης > βλεπεις ποσα κιλα μπουκαλα θες και τους λες βαλτε αυτη

στο σχεδιο φαινεται ναι και ο ΑΕΜ

και θυρες αερισμου πρεπει να βαλει

 

αφου βαζει γουετ κιμικαλ να βεβαιωθεις οτι βαλαν ΚΑΙ τον αυτοματο

 

 

ολα αυτα φακελο και στην ΠΥ

 

νομιζω οτι εχουν λιστα εγκεκριμενων στε ηδη ομως γιατι σου λενε 1α την περιγραφη? λολ

Edited by OTTO_engine
Δημοσιεύτηκε

Μήπως το κατ/μα πάει με το ΠΔ 71/88, είναι κάτω απο 50 άτομα (θεωρ. πληθυσμός) και θα γίνει έκθεση επιθεώρησης?

Δημοσιεύτηκε

οχι, είναι >50. απλα δεν καταλαβα τι λογικη εχει να καταθεσω πρωτα την τεχνικη περιγραφη προς ελεγχο.

 

επομενως φτιαχνω το φακελο μου που περιλαμβανει τη μελετη μου, την τεχνική περιγραφή του wet chemical, το παράρτημα του υγραερίου και μετα ΠΥ. ελπίζω να μην μου τον επιστρέψουν πίσω επειδή και καλά δεν ενέκριναν πρώτα την τεχνική περιγραφή. δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν.

 

OTTO_engine ευχαριστω πολυ για τις διευκρινισεις και να ζητησω δυο ακομα:

 

1) τι είναι ΑΕΜ

 

2) όταν αναφέρεσαι σε θύρες αερισμού, τι εννοείς;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.