terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2014 (edited) Κατασκευη ψυκτικων θαλαμων ειναι το θεμα. Ας ξεφυγουμε λιγο, απο ΦΕΜ, Ν4178, ΠΕΑ και λοιπες βλακειες. Εχω ξανασχοληθει, αλλα ειπα να το ψαξω λιγο παραπανω. Εχω βρει ΕΔΩ καποιες καλουτσικες λεπτομερειες. Γενικα οι λεπτομερειες με ενδιαφερουν. Τι να προσεξω κτλ. Κυριως με ενδιαφερει η μονωση του δαπεδου. Edited Ιανουάριος 24 , 2014 by terry 1
Evan Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2014 (edited) terry μεγάλο θέμα οι ψυκτικοι θάλαμοι δεν είναι όπως οι αποθήκες είναι συντήρηση, κατάψυξη ή βαθειά κατάψυξη; δεν αλλάζει μόνο η μόνωση αλλά και τα Η/Μ! γενικά παίζει και η τελική στρώση του δαπέδου αν έχει δηλ βιομηχανικό ή πλακάκι επίσης θελει προσοχή στην ένωση των πάνελ για αποφυγή θερμογεφυρών (σκίσιμο και ένωση πολυουρεθάνη- με πολυουρεθάνη) και αφρός στα αυλάκια Edited Απρίλιος 10 , 2014 by terry
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2014 Tα ΗΜ αφησε τα, ειναι θεμα του ΜΜ. Ειναι συντηρηση και καταψυξη. Το τελικο δαπεδο θα ειναι πλακακι. Οκ για τις συναρμογες που αναφερεις, το εχω υποψη. 1. Στο δαπεδο τι βαζεις? Εξηλασμενη? Να υποθεσω οτι εχεις -Μπετο -μονωη -μπετο -υποστρωμα -πλακακι ? 2. Τα κατακορυφα πανελ θα "πακτωθουν" στο μπετο του δαπεδου, σωστα? Επειδη θα γινεται και πλυσιμο με σε αυτους τους θαλαμους, ελεγα μηπως "σηκωνα" και ενα στηθαιο περιμετρικα μεσα-εξω απο τα πανελ. 3. Λογω του πλυσιματος δεν ξερω τι θα γινει με το νερο που θα πεφτει στα ματισματα των πανελ. 4. Στην ποδια τις πορτας δε θα εχεις θερμογεφυρα? 5. Εχω δει στις καταψυξεις και βαλλουν οριζοντιους σωληνες εντος του μπετου του δαπεδου. Δεν ξερω για ποιο λογο
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 (edited) +1 για το λινκ τερρυ τι σωληνες εννοεις στο δαπεδο? πλαστικους μεταλικους? θυμασαι Φ? και γιατι θαλαμο μιλας? για συγκεκριμενο ογκο ή γενικα? το θεμα δεν ειναι αν θα χεις θερμογεφυρα αλλα ποσες πωλειες θαχεις για το 4 λεω. συνηθως σε μεγαλες εγκαταστασεις οπου θα μπαινει κλαρκ θες προθαλαμο, υστερα τα ψυκτικα φορτια πρεπει να καλυπτουν καθε απωλεια για το 5 δεν ειναι πολυ οι λογοι που θες σωληνες στο δαπεδο ειναι μια καλη λυση εξαρταται και απο την μελετη βεβαια για να ελαττωσεις περασματα μεσα απο τα πανελ ή/και για συμπικωματα θα ναι ή/και για παροχες Edited Απρίλιος 27 , 2014 by OTTO_engine
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 Ενας εκ των θαλαμων που βλεπω, ειναι 5*4*3 (Π*Μ*Υ). Συνολο 60κμ. 4. Προθαλαμος δεν μπορει να γινει λογω της διαμορφωσης, η οποια ειναι και τελικη. Αλλα και παλι θα ειχα απωλειες προς τον προθαλαμο. 5. Δες στο λινκ την λεπτομερεια FL44. Ειναι το νουμερο 10 που αναφερει ως "θερμικο στοιχειο". Μηπως μπαινει για να προλλαβει τις συμπυκνωσεις και τον παγο στο πατωμα?
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 (edited) τερρυ μηπως ειναι για τους αισθητηρες θερμοκρασιας? ή για υγρασιες κατω απο την μονωση θερμικα στοιχεια τα μεν ... θερμικα στοιχεια τα δε Edited Απρίλιος 27 , 2014 by OTTO_engine
maneni Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 εχω πολυ καιρο να ασχοληθω με ψυκτικους θαλαμους... 1) Μονωση προτεινεται εξηλασμενη. Εχει πλεονεκτηματα. Τις στρωσεις οπως τις λες με προσθηκη σκυροδεμα καθαριοτητας (σε εδαφος) και γραγμα υγρασιας (τουλαχιστον πανω απο τη μονωση). Για τελικο δαπεδο ειχα υποψιν μονο βιομηχανικο. 2) Τα πανελ θα πατησουν σε ειδικο τεμαχιο (ανεστραμμενο Π) το οποιο στερεωνεται στο πρωτο δαπεδο. Στηθαιο μεσα (σκυροδεμα ή μεταλλικη πλακα) θα βαλεις αλλα οχι για τα νερα του πλυσιματος αλλα για προστασια των πανελ απο χτυπηματα. Εξωτερικα μπορεις να βαλεις καγκελα. 3) Ποια ματισματα? Τα οριζοντια ή τα κατακορυφα? Γενικα δεν υπαρχει προβλημα. Σε ολους τους αρμους (και μεταξυ των πανελ) βαζεις μαστιχα-σιλικονη. 4) Δεν μπορεις να αποφυγεις ολες τις θερμογρφυρες. Οταν εχεις καταψυξη ειναι υποχρεωτικο να υπαρχει προθαλαμος. Η κατασκευη της πορτας (ποδια) θελει πολυ προσοχη γιατι ειναι το πιο συνχο σημειο αστοχιας του δαπεδου (κραδασμοι απο τα κλαρκ/παλετοφορα). 5) Οι οριζοντιοι σωληνες μπαινουν για λογους αερισμου (αφαιρεση της υγρασιας) του σκυροδεματος (αποφυγη δημιουργιας ρωγμων λογω παγετου). Αυτα που φαινονται στη λεπτομερεια και χαρακτηριζονται ως θερμικα στοιχεια, δεν γνωριζω τι ειναι.Αισθητηρες δεν ειναι. Αντιστασεις μπορει να ειναι. 1
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 (edited) 1. Oκ δεκτο. Απλα εχω δει και εφαρμογη με πολυουρεθανη στο πατωμα που μπαινει με "ψεκασμο". 2. Οκ δεκτο, αλλα υποθετω οτι μπαινουν πριν πεσει το σκυροδεμα του τελικου πατωματος. Σωστα? Αρα ενα τμημα των πανελ θα ειναι μεσα στο μπετο. Στο τμημα αυτο πρεπε να αφαιρεθει η λαμαρινα και να ερθει σε επαφη με την μονωση του δαπεδου. 3. Ολα τα ματισματα, κυριως τα κατακορυφα. Ετσι οπως ειναι η γεωμετρια των τελειωματων στα πανελ πολυουρεθανης, αν δεν βαλλεις στην οψη μαστιχα, περναει το νερο στον αρμο. (εκει που χωνευουν δεν γινεται να βαλεις λογω της γεωμετριας, παντα μιλαμε για πανελ κρυφης στηριξης). Εκτος αν παμε σε πανελ φανερης στηριξης. Εχω δει σε αλλη εφαρμογη να βαζουν αφρο πολυουρεθανης χαμηλης διογκωσης στις ματισεις, για να αποφυγουν τις θερμογεφυρες. 4. Οκ δεκτο 5. Που καταληγουν οι σωληνες αυτοι? Να υποθεσω οτι εναι διατρητοι? Μπαινουν κατω απο τη μονωση του δαπεδου ή πανω απο αυτη? Ειναι απαραιτητοι μονο στην καταψυξη? Edited Απρίλιος 27 , 2014 by terry
maneni Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 (edited) 1. Δεν εχω αποψη. Ομως αντεχει (η πολυουρεθανη) το φορτιο (βαρος)? 2. Βαζεις πρωτα τα πανελ και μετα μονωση, φραγμα και σκυροδεμα. Στο κατω μερος των πανελ και σε υψος μονο οσο και η μονωση του θαλαμου ξεσκαριζεις τη λαμαρινα. Αυτη η λεπτομερεια φαινεται και στην ιστοσελιδα που εχεις παραθεσει. 3. Οπως ειπα σε ολους τους αρμους βαζεις μαστιχα/σιλικονη. Στους αρμους μεταξυ των πανελ, αν θυμαμαι καλα, βαζαμε σιλικονη. Στους οριζοντιους (δαπεδο/στηθαιο) βαζουμε μαστιχη. 5. Οι σωληνες ειναι διαμπεροις (τους βλεπεις). Οχι (δεν ειναι διατρητοι) Κατω απο τη μονωση. Μεσα στο πρωτο δαπεδο. ΤΟ πρωτο δαπεδο υποτιθεται οτι εχει ειδικα προσμικτα για τις ρωγμες που θα δημιουργηθουν. Ειναι απαραιτητοι στα τουνελ (βαθεια καταψυξη). Στις καταψυξεις οι γνωμες διϊστανται. Στις σντηρησεις προφανως δεν εχουν νοημα υπαρξης. Edited Απρίλιος 27 , 2014 by maneni 1
maneni Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2014 να διορθωσω το φραγμα υγρασιας μπαινει κατω απο τη μονωση. Πανω απο τη μονωση τοποθετουμε ενα ναυλον (ή κατι παρομοιο) για να την προστατεψουμε (ουσιαστικα να μην εισχωρησουν νερα) κατα τη διαρκεια της σκυροδετησης. Επισης, ανεφερα οτι οι γνωμες διϊστανται (αερισμος) αλλα καλο ειναι να μπαινουν. Τα θερμικα στοιχεια που αναφερθηκαν ειναι αντιστασεις ή καποιος σωληνας για την θερμανση του δαπεδου. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα