Panos_ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Συνάδελφοι, στις παρακάτω φωτογραφίες βλέπετε βαλβίδες ασφαλείας λέβητα?
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 (edited) Όχι δεν φαίνεται στις φωτο, πρέπει να είναι σε κάποιο σημείο της σωλήνας που συνδεει το λέβητα με το δοχείο διαστολής Edited Ιανουάριος 28 , 2014 by dib
nvel Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 (edited) ναι βλέπω πίσω από τον συλλέκτη στην δεύτερη φωτογραφία, κερδίζω κάτι; Edited Ιανουάριος 28 , 2014 by nvel 1
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Τώρα που ξανακοίταξα (μετα την επισήμανση του συναδέλφου οτι ειδε την βαλβίδα), εντόπισα στη 1η φωτο, ενα κομμάτι χαλκοσωλήνα με ανοικτό άκρο που ξεκινάει (?) απο το συλλέκτη προσαγωγής και καταλήγει (στη φωτο) ανάμεσα στο καλώδιο τροφοδοσίας και πάνω απο το κυκλοφορητή ανακυκλοφοριας Αλλα δεν ειμαι και σίγουρος γιατί δεν είναι καλή η οπτική γωνία λήψης 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 (edited) Υπάρχουν δύο βαλβίδες ασφαλείας, όπως τις βλέπουν και οι συνάδελφοι (φαίνονται και στις δύο φωτό οι σωλήνες εκροής) Υ.Γ. Κακώς οι ασφάλειες έχουν τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση Edited Ιανουάριος 28 , 2014 by antloukidis 1
Panos_ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Ευχαριστώ συνάδελφοι. Είστε τσακάλια! Εγώ δεν μπορούσα να τις εντοπίσω και είχα "σκαλώσει"...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Ευχαριστώ συνάδελφοι. Είστε τσακάλια! Εεεε κάπου χρειαζόμαστε και μεις οι ΗΜ 1
aithilenio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Βαλβίδες ασφαλέιας βλέπουμε.... Βαλβίδες διαφορικής πίεσης βλέπουμε.... Κυλοφορητή ανακυκλοφορίας βλέπουμε... Αλλά αυτό που δεν βλέπουμε είναι ανεπίστροφα....
mixmentzos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2014 (edited) Υ.Γ. Κακώς οι ασφάλειες έχουν τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση Από το site http://www.ydravlikos.gr/portal/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=36 η παρακάτω εικόνα Edited Ιανουάριος 29 , 2014 by mixmentzos 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2014 Παρότι αναφέρεται ότι η εγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε οριζόντια θέση, οι περισσότεροι κατασκευαστές συνιστούν να αποφεύγεται γιατί υπάρχει κίνδυνος όταν ανοίξει η βαλβίδα ακολούθως να μη κλείσει καλά (λόγω βάρους ή και παράκεντρης φθοράς) και έτσι να μη στεγανοποιεί.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.