Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε
Αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα σε ένα πρότυπο σύστημα θέρμανσης (κοινός καυστήρας-λέβητας πετρελαίου με έξτρα συστήματα βελτίωσης) που εξελίσσουμε από το 2009.

Μέχρι κάποιο σημείο το σύστημα μας είχε πετύχει αποδόσεις κοντά στους στόχους που είχαμε θέσει (ΒΑ 96%, Ο2 5%, CO2 11,4%, Tκαυσ <100°C και μέσος χρόνος λειτουργίας περίπου 8,5 λεπτά ανά ώρα για θερμοκρασία δωματίων 20°C).

Στη προηγούμενη σαιζόν αλλάξαμε καπνοδόχο αλλά λόγω ραγδαίας βελτίωσης του καιρού δε προλάβαμε να τη δοκιμάσουμε. Φέτος με την έναρξη της σαιζόν ξεκίνησε ικανοποιητικά αλλά τέλος Νοεμβρίου είχαμε δραματική χειροτέρευση της καύσης. Αυτό συνέπεσε λίγο πριν τον ανεφοδιασμό της δεξαμενής η οποία είχε φτάσει σχεδόν στο πάτο και μετά το καθαρισμό της αντλίας η οποία όντως είχε πολλά σκουπίδια (παρότι τα πολλαπλά φίλτρα και το βελτιωτικό καυσίμου που χρησιμοποιούμε).

Έκτοτε η κατάσταση είναι προφανώς χειρότερη και διαπιστώνουμε τα εξής:

1) αυξημένα ppm CO κατά πολύ

2) ο λ και αυτός έχει τριπλασιαστεί

3) Τκαυσ στη καλύτερη περίπτωση 120°C ενώ είχαμε πετύχει μέχρι και 60°C πέρυσι.

4) αυξημένο O2 παρά τις προσπάθειες ρύθμισης και χαμηλό CO2

5) έχει διπλασιαστεί ο χρόνος λειτουργίας ανά ώρα (περίπου 15 λεπτά ανά ώρα) και ο ΒΑ στη καλύτερη αγγίζει με το ζόρι το 93%

 

Μεταξύ των δοκιμών για την διερεύνηση του προβλήματος έχουμε τις εξής πληροφορίες

-Μεγαλώσαμε ένα νούμερο το μπεκ και απλώς η κατάσταση βελτιώθηκε αλλά δεν ήρθε στα αναμενόμενα δεδομένα και απέχει από τη σωστή καύση και σε σύγκριση με προηγούμενα αποτελέσματα με τα αντίστοιχα μπεκ πάλι απέχουν προς το χειρότερο

-Υπάρχει υποψία για κακή ποιότητα πετρελαίου το οποίο μόλις γίνει ξανά ανεφοδιασμός θα χρησιμοποιήσουμε ότι και πέρυσι.

-Διαπιστώνουμε αυξημένο ελκυσμό και σε συνάρτηση με τις μεγάλες αντιθέσεις στη θερμοκρασία περιβάλλοντος μας κάνει να σκεφτούμε μήπως και αυτός είναι ένας λόγος του προβλήματος.

 

Πιθανόν να υπάρχει και κάτι άλλο που μας διαφεύγει, οπότε οποιαδήποτε παρατήρηση ή ιδέα είναι χρήσιμη ώστε να διερευνηθεί το πρόβλημα που έχουμε.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.

 

energiaproject

Δημοσιεύτηκε (edited)
2) ο λ και αυτός έχει τριπλασιαστεί

 

Τι εννοείς με αυτό? Τριπλασιάστηκε από μόνος του ή αλλάξατε τη ρύθμιση του αέρα?

 

-Υπάρχει υποψία για κακή ποιότητα πετρελαίου το οποίο μόλις γίνει ξανά ανεφοδιασμός θα χρησιμοποιήσουμε ότι και πέρυσι.

 

Μπορείτε να κάνετε νωρίτερα μια δοκιμή με ένα μπετόνι από το περσινό προμηθευτή.

 

-Διαπιστώνουμε αυξημένο ελκυσμό και σε συνάρτηση με τις μεγάλες αντιθέσεις στη θερμοκρασία περιβάλλοντος μας κάνει να σκεφτούμε μήπως και αυτός είναι ένας λόγος του προβλήματος.

 

Ο ελκυσμός δεν μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλες διαταραχές. Επίσης μπορεί να αντισταθμιστεί με αλλαγή στη ρύθμιση του αέρα.

Edited by miltos
  • 5 months later...
Δημοσιεύτηκε

Ζητώ συγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση αλλά με την αλλαγή του forum εδώ δεν ήταν ενεργοποιημένες οι ειδοποιήσεις

 

Τι εννοείς με αυτό? Τριπλασιάστηκε από μόνος του ή αλλάξατε τη ρύθμιση του αέρα?
Η διαφορά μας προέκυψε με την χρήση της νέας καμινάδας

 

 

Μπορείτε να κάνετε νωρίτερα μια δοκιμή με ένα μπετόνι από το περσινό προμηθευτή.

Αλλάξαμε τελικά καύσιμο στην επόμενη μέτρηση και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε και πρόβλημα καυσίμου, παρόλα αυτά δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα μας ικανοποιούσε

 

Ο ελκυσμός δεν μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλες διαταραχές. Επίσης μπορεί να αντισταθμιστεί με αλλαγή στη ρύθμιση του αέρα.

Από ότι φαίνεται κατόπιν πολλαπλών δοκιμών δεν μπορεί να ρυθμιστεί το τάμπερ του καυστήρα ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση, τουλάχιστον στα επίπεδα της προηγούμενης καμινάδας.

Υπάρχει βέβαια και μια διαπίστωση ότι η ρύθμιση της κεφαλής μπεκ (μέσα - έξω) έχει φτάσει στο όριο (λόγω μικρότερου μπεκ) και δεν ρυθμίζει περαιτέρω. Στα σχέδια μας είναι η αλλαγή του καυστήρα (από G5 Riello σε G3) τον οποίο ήδη έχουμε προμηθευτεί και καλό είναι βέβαια να μικρύνει και ο λέβητας διότι πλέον θεωρείται υπερδιαστασιολογημένος και αυτός.

 

Σε γενικές γραμμές ευχής έργου θα ήταν να βρίσκαμε ειδικούς με εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση καμινάδας οικιακού λέβητα ώστε να επαληθεύσουμε και πιθανόν να διορθώσουμε την κατασκευή μας. Κάθε πρόταση θα ήταν ωφέλιμη ώστε να κάνουμε τη σχετική προεργασία για την επερχόμενη σαιζόν.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.