kiakos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Δεν νομίζω πως πρέπει να συνεχίσεις. Δεν μαρέσει βέβαια να βγάζω συμπεράσματα από φωτογραφίες. Αν δεν με ξεγελάει η φωτογραφία σε μια δοκό γίνεται χαμός! Ζήτα δεύτερη άποψη οπωσδήποτε. Από απορεία σε ποια στάθμη είναι η πλάκα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brasco Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 (edited) Μα γιατί τόσο κοντά στην στήριξη της δοκού? Μέσα από το γέμισμα των δαπέδων δεν θα γινόταν? Θα μπει ενδοδαπεδια? Άσχετο αλλά είσαι κοντά σε θάλασσα? Αρκετά οξειδωμενες οι αναμονες Εγώ προσωπικά δεν θα το επετρεπα. Τώρα ο μηχανικός του έργου μάλλον θα ξέρει κάτι παραπάνω... Edited Φεβρουάριος 8 , 2014 by Brasco Link to comment Share on other sites More sharing options...
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 (edited) Αποστατήρες βλέπετε? Από την άλλη..... μην "εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας" στο έργο του φίλου μας.. Edited Φεβρουάριος 8 , 2014 by FouksMechMech Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiakos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Το τελευταίο που θα με ανησυχούσε από αυτές τις φωτογραφίες είναι το αν υπάρχουν αποστάτες.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
George 34 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Είμαι 200 μ απο τη θαλασσα. Τα σιδερα έχουν ερθει εδω κ ενα μηνα περιπου γι'αυτο φαινονται οξυδομενα. Αποστατες, δεν εχουν χρησιμοποιηθει... δεν ξερω γιατι. Τα σπιραλ ειναι συγκεντρωμενα σε αυτο το σημειο διοτι εκει θα μπει ο πινακας. Η πλακα είναι 0,20μ ισογειου και ειναι στο 1,10 μ απο την επιφανεια της γης. Έχω στο μυαλο μου την ενδοδαπεδια γι'αυτο τα εχω ριξει μεσα στο μπετον. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 (edited) Αποστατήρες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ... γενικά... ? ή μόνο στην πλάκα που βλέπουμε στις φωτό ? Μήπως με απόσταση ΜΟΝΟ 200 m από τη θάλασσα, πρέπει να ξανασκεφτούμε τους αποστατήρες? Edited Φεβρουάριος 8 , 2014 by FouksMechMech Link to comment Share on other sites More sharing options...
George 34 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Οι αποστατες ειναι τα στηρηγματα που σηκωνουν τα σιδερα? τα κρατανε σε καποια αποσταση απο τις τάβλες? Αν ναι, δεν έχουν χρησιμοποιθει πουθενα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 (edited) Συνήθως είναι πλαστικοί ράβδοι του 1 m μήκος, στο "πάχος" που θες, δηλαδή 2.5 cm, 3 cm, 4 cm, κ.ο.κ. Ούτε στις κολώνες, ούτε στη θεμελίωση.... ούτε στα τοιχεία υπογείου.... πουθενά? Υπάρχουν βέβαια και "φτιαχτοί" από μπετόν που φτιάχνονται επιτόπου στο έργο, αλλά δεν είναι και πολύ συχνή πρακτική. Edited Φεβρουάριος 8 , 2014 by FouksMechMech Link to comment Share on other sites More sharing options...
ponireas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2014 Αποστάτες στα σίδερα οπωσδήποτε !!! σοβαρότατη παράβαση και ένδειξη προχειροδουλειάς Τα σπιράλ είναι αναγκαίο κακό και αν πρέπει να μπουν θα τα τοποθετείς μέσα στο σώμα της πλάκας, ποτέ μέσα σε δοκάρια, κολώνες και κόμβους. Ένα film σκουριάς συνήθως βοηθάει την πρόσφυση του οπλισμού στο σκυρόδεμα, μην σε ανησυχεί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
george.eng Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2014 1oν : οσον αφορά τις σωληνώσεις, βλέπω ότι έχεις πίνακα στον τοίχο που σφηνώνει κάτω από τον εν λόγω δοκάρι. Θα μπορούσες να το αποφύγεις, βάζοντας τον πίνακα σε τοίχο που σφηνώνει σε πλάκα έτσι ώστε να αποφύγεις την όδευση εντός της δοκού. Ελπίζω να έχεις πυκνώσει τσέρκια στις στηρίξεις της δοκού, ελπίζω ο μηχανικός σου να ήταν όχι δίπλα αλλά ΠΑΝΩ στο δονητή όταν ρίχνατε, ελπίζω να μπήκε ρευστοποιητής. 2ον : Η όδευση εντός πλάκας δεν θα σου βγάλει προβλήματα γιατί όπως βλέπω πέρασες πάνω από κάτω σχάρα, όμως......... Βλέπω παντού σταρώματα και δεν βλέπω αποστάτες... Άρα το πρόβλημά σου είναι στην κατασκευή των σκυροδεμάτων και όχι στα ηλεκτρολογικά Για την ιστορία, για τους συναδέλφους που ανησυχούν πακτωμένες εγκαταστάσεις σε δημόσια κτίρια κατασκευάζονται ύστερα από ΕΝΤΟΛΗ του μελετητή στατικού και κάτω από προυποθέσεις (πολλές). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα