vasilllis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2017 αναφέρομαι σε μονοφασικό που δεν φορτίζει συμμετρικά την παροχή προφανως θα αναφερεται σε μετασχηματιστη 3*400 /230 ,οπου θα εχει συμμετρικη φορτιση . Link to comment Share on other sites More sharing options...
e-gr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2017 (edited) Σε αυτό ακριβώς αναφέρθηκα. Συνάδελφε όλα στη θεωρία τα στηρίζεις.Από εκεί και πέρα το πως θα τα εφαρμόσεις είναι διαφορετικό και μπορείς να το κάνεις με ποικίλους τρόπους και εξαρτάται από το αν θα εφαρμόσεις/παραβείς προδιαγραφές, κανονισμούς, μέτρα ασφαλείας κλπ.Τα συστήματα σύνδεσης των γειώσεων προβλέπονται στον HD384 για τις ΕΗΕ στην παράγραφο 312. Στην παράγραφο 103.3 αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου δεν ισχύουν(όπως είναι τα πλοία και οι εγκαταστάσεις φωτισμού λιμένος κα).Στα πλοία την ίδια θεωρία χρησμοποιείς αλλά ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός έχει άλλες προδιαγραφές, οι μελέτες είναι διαφορετικές και οι πίνακες που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένοι ώστε να είσαι σύμφωνος με τους κανονισμούς και τα πρότυπα που απαιτούνται. Αυτό δε σημαίνει ότι αν βάλεις άλλα υλικά δεν θα λειτουργήσει το κύκλωμα. Απλώς δεν θα έχει την ίδια αξιοπιστία και πιθανότατα να μην είναι το ίδιο ασφαλές. Και δεν θα εγκριθούν από το νηογνώμονα. Αν γίνει κάποιο ατύχημα στη θεωρία θα στηριχτείς για το Root Cause Analysis που θα ζητηθεί. Συμφωνώ με τον συν. stet. Απλώς, να επισημάνω ότι, η θεωρία της ηλεκτροτεχνίας είναι απαράβατος νόμος [μέχρι τα όρια που συναντά την κβαντομηχανική και την σχετικότητα]. Συμφωνώ με αυτά που ειπώθηκαν αναφέρθηκα σε περιπτώσεις που "έξυπνα" αναζητούμε και βρίσκουμε λύσεις που οδηγούν παράλληλα με τους νόμους της ηλεκτροτεχνίας και δεν αναφέρονται ξεκάθαρα ούτε είναι γραμμένοι κάπου αλλά με την εμπειρία μας λύνουμε διάφορα "τεχνικής" φύσης θέματα. Edited Οκτώβριος 20 , 2017 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
Homer Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2017 (edited) Γιατί δεν ζητάτε προσφορα για αντικατασταση καλωδιου παροχης ανελκυστήρα; Μάλλον αυτό θα κάνουμε, αλλά ήδη ως πολυκατοικία είχαμε πολλά έξοδα και σίγουρα μερικοί γείτονες θα δυσανασχετίσουν αν γίνει και αυτό τώρα τώρα. Απόρώ αν την έκανε νόμιμα αυτήν την ουδετερογείωση ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης τότε και αν θα θέλει και παραπάνω έξοδα για νέο ηλεκτρολογικό σχέδιο προς την ΔΕΗ αν δεν γράφηκε ψέμα τότε ότι υπάρχει και ουδέτερος. Επίσης θα πρέπει να γειωθεί και ο κινητήρας του ανελκυστήρα να τροποποιηθεί ο ηλεκτρικός πίνακας και ο πίνακας του ανελκυστήρα με τα ρελέ ίσως... Edited Οκτώβριος 21 , 2017 by Homer Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadi Noel Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2022 Καλημέρα συνάδελφοι. Έχω μία περίπτωση στην οποία δεν είδα κάποια ουδετερογείωση στην χελώνα της ΔΕΗ. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει γίνει καθόλου; Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει μέσα στο παροχοκιβώτιο δίπλα στην χελώνα; Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα