Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε 9 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 9 ώρες πριν 30 minutes ago, nvel said: δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος γιατί σε ιδιωτικά δίκτυα μπορεί να υπάρχει διανομή με TN-C και η ουδετέρωση να γίνει ανά κτήριο. Έκανα λάθος για την αρχή του συστήματος δεν είναι η αρχή της εγκατάστασης αλλά ο υποσταθμός. Εννοούσα το σημείο ουδετέρωσης που και στο κανονισμό και στο εγχειρίδιο εφαρμογής του 60364 φαίνεται ότι είναι ο μετρητής. Κοίτα, ΕΗΕ σημαίνει Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση, οπότε με βάση το όνομα αυτό η αρχή της είναι ή το ρολόι (μετρητής) όπως το είπες δηλαδή, ή ο γενικός πίνακας, δεν είμαι σίγουρος. Η αρχή του συστήματος είναι ο υποσταθμός (μετασχηματιστής), ναι σωστά. Μήπως μπορείς να με παραπέμψεις σε ποιο σημείο του ΕΛΟΤ 60364 ή 384 λέει ότι η ουδετέρωση πρέπει να γίνεται στον μετρητή; 1
nvel Δημοσιεύτηκε 9 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 9 ώρες πριν στον ΕΛΟΤ 60364 είναι στην σελίδα 70 και στο εγχειρίδιο εφαρμογής του στη σελίδα 45 2 1
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε 9 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 9 ώρες πριν 7 minutes ago, nvel said: στον ΕΛΟΤ 60364 είναι στην σελίδα 70 και στο εγχειρίδιο εφαρμογής του στη σελίδα 45 Ευχαριστώ!