Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Κοίτα, ΕΗΕ σημαίνει Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση, οπότε με βάση το όνομα αυτό η αρχή της είναι ή το ρολόι (μετρητής) όπως το είπες δηλαδή, ή ο γενικός πίνακας, δεν είμαι σίγουρος. Η αρχή του συστήματος είναι ο υποσταθμός (μετασχηματιστής), ναι σωστά.

 

Μήπως μπορείς να με παραπέμψεις σε ποιο σημείο του ΕΛΟΤ 60364 ή 384 λέει ότι η ουδετέρωση πρέπει να γίνεται στον μετρητή; 

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε

στον ΕΛΟΤ 60364 είναι στην σελίδα 70 και στο εγχειρίδιο εφαρμογής του στη σελίδα 45

  • Like 2
  • Thanks 1
  • 3 weeks later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Χαίρετε, επανέρχομαι και πάλι.

Στη σελίδα 70 του ΕΛΟΤ 60364 φαίνεται η γείωση του PEN και ο διαχωρισμός αυτού σε PE και Ν "στην αρχή της εγκατάστασης". 

20241213_100228.thumb.jpg.21a65e4cc10234bf18fe6b7ad906a05e.jpg

Και η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το δείχνει το σχέδιο είναι σαφές ότι γίνεται εκεί που τελειώνει το δίκτυο διανομής και ξεκινάει η εγκατάσταση.

Οπότε ναι, το πρότυπο σου λέει η ουδετερογείωση να γίνεται στη σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ. 

Το μόνο κακό με αυτό το σημείο για ουδετερογείωση (μέσα στο ρολόι ΔΕΔΔΗΕ) είναι ότι δεν μπορείς να ελέγξεις την γείωση εύκολα (να ελέγξεις συνέχεια, να την μετρήσεις) γιατί δεν είναι προσβάσιμο το εσωτερικό του ρολογιού όπου γίνεται η σύνδεση.

Edited by Τρελός Επιστήμων
Δημοσιεύτηκε
1 ώρα πριν, Τρελός Επιστήμων said:

Το μόνο κακό με αυτό το σημείο για ουδετερογείωση (μέσα στο ρολόι ΔΕΔΔΗΕ) είναι ότι δεν μπορείς να ελέγξεις την γείωση εύκολα (να ελέγξεις συνέχεια, να την μετρήσεις) γιατί δεν είναι προσβάσιμο το εσωτερικό του ρολογιού όπου γίνεται η σύνδεση.

κανονικά δεν χρειάζεται πρόσβαση στο μετρητή γιατί το ηλεκτρόδιο πρέπει να είναι προσβάσιμο για μέτρηση, αν έχει χαθεί τότε πρέπει να κλιθεί ο δεδδηε να ανοίξει το κιβώτιο του μετρητή

Δημοσιεύτηκε
2 hours ago, nvel said:

το ηλεκτρόδιο πρέπει να είναι προσβάσιμο για μέτρηση

Έχεις δει πολλά ηλεκτρόδια προσβάσιμα σε παλιά (και κάποια νέα) κτήρια;

  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Σου το λέω εγώ, δεν είναι προσβάσιμα τα ηλεκτρόδια κατά κανόνα παρότι θα έπρεπε να έχουν δικό τους φρεατιάκι.

Για αυτό άμα κλείσεις και τη σύνδεση της γείωσης με τον ουδέτερο μέσα στο κουτί του ΔΕΔΔΗΕ, τέλος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μετά.

Edited by Τρελός Επιστήμων

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...