vasilllis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2017 αναφέρομαι σε μονοφασικό που δεν φορτίζει συμμετρικά την παροχή προφανως θα αναφερεται σε μετασχηματιστη 3*400 /230 ,οπου θα εχει συμμετρικη φορτιση .
e-gr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2017 (edited) Σε αυτό ακριβώς αναφέρθηκα. Συνάδελφε όλα στη θεωρία τα στηρίζεις.Από εκεί και πέρα το πως θα τα εφαρμόσεις είναι διαφορετικό και μπορείς να το κάνεις με ποικίλους τρόπους και εξαρτάται από το αν θα εφαρμόσεις/παραβείς προδιαγραφές, κανονισμούς, μέτρα ασφαλείας κλπ.Τα συστήματα σύνδεσης των γειώσεων προβλέπονται στον HD384 για τις ΕΗΕ στην παράγραφο 312. Στην παράγραφο 103.3 αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου δεν ισχύουν(όπως είναι τα πλοία και οι εγκαταστάσεις φωτισμού λιμένος κα).Στα πλοία την ίδια θεωρία χρησμοποιείς αλλά ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός έχει άλλες προδιαγραφές, οι μελέτες είναι διαφορετικές και οι πίνακες που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένοι ώστε να είσαι σύμφωνος με τους κανονισμούς και τα πρότυπα που απαιτούνται. Αυτό δε σημαίνει ότι αν βάλεις άλλα υλικά δεν θα λειτουργήσει το κύκλωμα. Απλώς δεν θα έχει την ίδια αξιοπιστία και πιθανότατα να μην είναι το ίδιο ασφαλές. Και δεν θα εγκριθούν από το νηογνώμονα. Αν γίνει κάποιο ατύχημα στη θεωρία θα στηριχτείς για το Root Cause Analysis που θα ζητηθεί. Συμφωνώ με τον συν. stet. Απλώς, να επισημάνω ότι, η θεωρία της ηλεκτροτεχνίας είναι απαράβατος νόμος [μέχρι τα όρια που συναντά την κβαντομηχανική και την σχετικότητα]. Συμφωνώ με αυτά που ειπώθηκαν αναφέρθηκα σε περιπτώσεις που "έξυπνα" αναζητούμε και βρίσκουμε λύσεις που οδηγούν παράλληλα με τους νόμους της ηλεκτροτεχνίας και δεν αναφέρονται ξεκάθαρα ούτε είναι γραμμένοι κάπου αλλά με την εμπειρία μας λύνουμε διάφορα "τεχνικής" φύσης θέματα. Edited Οκτώβριος 20 , 2017 by miltos
Homer Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2017 (edited) Γιατί δεν ζητάτε προσφορα για αντικατασταση καλωδιου παροχης ανελκυστήρα; Μάλλον αυτό θα κάνουμε, αλλά ήδη ως πολυκατοικία είχαμε πολλά έξοδα και σίγουρα μερικοί γείτονες θα δυσανασχετίσουν αν γίνει και αυτό τώρα τώρα. Απόρώ αν την έκανε νόμιμα αυτήν την ουδετερογείωση ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης τότε και αν θα θέλει και παραπάνω έξοδα για νέο ηλεκτρολογικό σχέδιο προς την ΔΕΗ αν δεν γράφηκε ψέμα τότε ότι υπάρχει και ουδέτερος. Επίσης θα πρέπει να γειωθεί και ο κινητήρας του ανελκυστήρα να τροποποιηθεί ο ηλεκτρικός πίνακας και ο πίνακας του ανελκυστήρα με τα ρελέ ίσως... Edited Οκτώβριος 21 , 2017 by Homer
Sadi Noel Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2022 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2022 Καλημέρα συνάδελφοι. Έχω μία περίπτωση στην οποία δεν είδα κάποια ουδετερογείωση στην χελώνα της ΔΕΗ. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει γίνει καθόλου; Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει μέσα στο παροχοκιβώτιο δίπλα στην χελώνα; Ευχαριστώ
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 On 6/25/2015 at 10:10 PM, Varemara said: Το 90% των οικιακών καταναλώσεων της Ελλάδος (εκτός από κάποιες λίγες περιοχές στο Κέντρο της Αθήνας) αυτή την στιγμή χρησιμοποιεί ουδετερογειωση η οποία γίνεται μια φορά μόνο στον Μετρητή της ΔΕΗ, όποιος γειώνει τον ουδέτερο μετά το μετρητή της ΔΕΗ (εντός της εγκατάστασης του δηλαδή) γίνεται αυτομάτως δολοφόνος καθώς σε καταλληλες συνθήκες που δεν ειναι και πολυ σπανιο να επιτευχθούν ολα τα μεταλλικά μερη της εγκατάστασης μπορει να αποκτήσουν επικίνδυνα υψηλή τάση επαφης . Καλησπέρα σας, μετά από 9 χρονάκια! Να ρωτήσω, εάν κάποιος γειώσει τον ουδέτερο στον γενικό πίνακα της εγκατάστασης αντί για τον μετρητή (μπορεί να γειώνεται ο ουδέτερος και στον μετρητή, αλλά δεν το γνωρίζουμε) πριν τον ΔΔΕ και πριν τον διαχωρισμό των αγωγών PE και Ν, γίνεται αυτομάτως δολοφόνος και αν ναι, γιατί;
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 (edited) Η σύνδεση με τη γη του ουδετέρου αγωγού (Ν), μετά τον διαχωρισμό του αγωγού ΡΕΝ σε ΡΕ και Ν, ΔΕΝ επιτρέπεται (ούτε η επανασύνδεση με τον αγωγό ΡΕ). Ο αγωγός ΡΕ μπορεί να συνδεθεί με γη σε οποιοδήποτε θέση (καλόν είναι, όμως, να είναι ελέγξιμα τα σημεία σύνδεσης). Edited Νοέμβριος 22 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 3 hours ago, Πέτρανθος said: Η σύνδεση με τη γη του ουδετέρου αγωγού (Ν), μετά τον διαχωρισμό του αγωγού ΡΕΝ σε ΡΕ και Ν, ΔΕΝ επιτρέπεται (ούτε η επανασύνδεση με τον αγωγό ΡΕ). Το γνωρίζω. Στο προηγούμενο μήνυμά μου ήταν σαφές ότι αναφέρομαι στο σημείο της εγκατάστασης πριν το διαχωρισμό του ουδετέρου (που σου δίνει ο ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή του PEN) σε PE και N. 3 hours ago, Πέτρανθος said: Ο αγωγός ΡΕ μπορεί να συνδεθεί με γη σε οποιοδήποτε θέση (καλόν είναι, όμως, να είναι ελέγξιμα τα σημεία σύνδεσης). Και αυτό το γνωρίζω. Προφανώς και μπορείς να γειώσεις τον αγωγό PE σε οποιαδήποτε θέση. Δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Αυτό που ρωτάω επί της ουσίας είναι για ποιό λόγο να πρέπει να γειώσεις τον αγωγό PEN και να τον διαχωρίσεις (σε PE και Ν) στον μετρητή, και όχι στον γενικό πίνακα της εγκατάστασης.
nvel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 (edited) γιατί το σύστημα γείωσης αρχίζει από την αρχή της εηε που είναι ο μετρητής και όχι ο πίνακας. Ο δεδδηε που ορίζει το σύστημα γείωσης θέλει να δει ουδετέρωση στο μετρητή του. Σε ιδιωτικά δίκτυα μπορεί να εφαρμοστεί το TN-C σε δημόσια όχι. Edited Νοέμβριος 21 by nvel 1 1
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 (edited) Επομένως ο λόγος είναι ότι το ζητάει ο ΔΕΔΔΗΕ. Λογικά για να έχει τη σιγουριά ότι εφαρμόζεται σωστά το TN-S στην εγκατάσταση. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος εκτός από τη σιγουριά που θέλει να έχει ο ΔΕΔΔΗΕ; Το ότι το σύστημα γείωσης αρχίζει από την αρχή της ΕΗΕ που είναι ο μετρητής θα ήθελα να τεκμηριωθεί για να εκληφθεί ως λόγος. Δηλαδή τι θα αλλάξει αν το σύστημα γείωσης αρχίσει από άλλο σημείο της εγκατάστασης (είπαμε, πριν τον ΔΔΕ); Edited Νοέμβριος 22 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος 1 1
nvel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος γιατί σε ιδιωτικά δίκτυα μπορεί να υπάρχει διανομή με TN-C και η ουδετέρωση να γίνει ανά κτήριο. Έκανα λάθος για την αρχή του συστήματος δεν είναι η αρχή της εγκατάστασης αλλά ο υποσταθμός. Εννοούσα το σημείο ουδετέρωσης που και στο κανονισμό και στο εγχειρίδιο εφαρμογής του 60364 φαίνεται ότι είναι ο μετρητής. 1 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα