George Terzidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 Βραχυκυκλωμα εννοώ ή διαρροή προς τον ουδετερο,τότε θα βρεθεί υπο τάση και η γείωση αν υπάρχει ουδετερογειωση στον πίνακα. Ρωτάω τους κινδύνους που υπάρχουν απο την ουδετερογειωση στον πίνακα.
Varemara Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 (edited) Το 90% των οικιακών καταναλώσεων της Ελλάδος (εκτός από κάποιες λίγες περιοχές στο Κέντρο της Αθήνας) αυτή την στιγμή χρησιμοποιεί ουδετερογειωση η οποία γίνεται μια φορά μόνο στον Μετρητή της ΔΕΗ, όποιος γειώνει τον ουδέτερο μετά το μετρητή της ΔΕΗ (εντός της εγκατάστασης του δηλαδή) γίνεται αυτομάτως δολοφόνος καθώς σε καταλληλες συνθήκες που δεν ειναι και πολυ σπανιο να επιτευχθούν ολα τα μεταλλικά μερη της εγκατάστασης μπορει να αποκτήσουν επικίνδυνα υψηλή τάση επαφης . Edited Ιούνιος 25 , 2015 by Varemara
HQ7 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 Σε πολλές νησιωτικές περιοχές ,δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ¨κόβεται¨ο ουδέτερος της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να νοιώθεις μια μικρή τάση στο ντουζ του σπιτιού σου.
GPER Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2015 Στην περιοχή της εγκατάστασης τι σύστημα γείωσης ισχύει ? (άμεση ή ουδετερογείωση?)
George Terzidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2015 Εμεις εδώ έχουμε ουδετερωση αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πως μέσα στο σπίτι δεν έχουμε ουδετερογειωση αφου και ο ουδετερος και η γείωση από τον ίδιο κόμβο ξεκιναν μέσα από το μπαροκιβωτιο της πολυκατοικιας. Που ακριβώς και πως γίνεται ο διαχωρισμός; Μήπως μέσα στο ρολόι ο ουδετερος που έρχεται στον πίνακα με τον ουδετερο που έρχεται απο το μπαροκιβωτιο δεν συνδέονται;
Indusys Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2015 Όχι δεν αναφέρομαι στην ουδετερογειωση της δεη, εννοώ ουδετερογειωση μέσα σε μια εηε, για ποιο λόγο απαγορεύεται Αν συνδέσεις τον ουδέτερο με τη γείωση εντός εγκατάστασης και εντός εγκατάστασης, τότε εκτός συγκλονιστικού απροόπτου σε κάθε ενεργοποίηση συσκευής θα πέφτει ο RCD. Κάποιο ρεύμα θα κάνει by pass τον RCD. Μιλάω για Ελλάδα όπου η ύπαρξη του τελευταίου είναι υποχρεωτική. Οπότε για πρακτικούς λόγους με δεδομένη την απαίτηση για TN-S και RCD, αυτό που περιγράφεις δεν γίνεται.
George Terzidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2015 Ναι αναφέρομαι σε περίπτωση που δεν υπάρχει rcd, υποθετικη φυσικά
sdim Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2015 Δύο κίνδυνοι υπάρχουν: - Ηλεκτροπληξία - Φωτιά
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2015 Βραχυκυκλωμα εννοώ ή διαρροή προς τον ουδετερο,τότε θα βρεθεί υπο τάση και η γείωση αν υπάρχει ουδετερογειωση στον πίνακα. Ρωτάω τους κινδύνους που υπάρχουν απο την ουδετερογειωση στον πίνακα. Μάλλον, υπάρχει πρόβλημα ορολογίας που χρησιμοποιείς [και χρησιμοποιούμε και οι υπόλοιποι], προκειμένου να συνεννοηθούμε. Για παράδειγμα, βραχυκύκλωμα φάσης με τον ουδέτερο, σε μια εγκατάσταση ΤΝ-S, αναλαμβάνει να το εκκαθαρίσει η ασφάλεια ή ο αυτόματος διακόπτης, και δεν έχει καμιά σχέση με την γείωση. [Σε παραπέμπω στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΗΔ384, σελ. 17] Επίσης, "διαρροή" προς τον ουδέτερο, εννοείς, προφανώς, σφάλμα μόνωσης [με μη αμελητέα αντίσταση], μεταξύ αγωγών φάσης και ουδετέρου [χωρίς συμμετοχή του αγωγού προστασίας]. Αν εννοείς αυτό, που είναι η πιο ύπουλη ζημιά σε ηλεκτρική εγκατάσταση, γιατί κανένα από τα κλασσικά προστατευτικά [ασφάλειες, αυτ. διακόπτες, rcd], δεν την ανιχνεύει επειδή την αντιλαμβάνονται ως φορτίο, πάλι δεν συμμετέχει η γείωση. Αν, επομένως, σ' ενδιαφέρει να πληροφορηθείς τι συμβαίνει σε διάφορες καταστάσεις σφαλμάτων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις την ορολογία του Προτύπου ΕΛΟΤ 384 για να έχουμε όλοι την ίδια εικόνα περί του πράγματος. 1
GPER Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2015 Επίσης, "διαρροή" προς τον ουδέτερο, εννοείς, προφανώς, σφάλμα μόνωσης [με μη αμελητέα αντίσταση], μεταξύ αγωγών φάσης και ουδετέρου [χωρίς συμμετοχή του αγωγού προστασίας]. Αν εννοείς αυτό, που είναι η πιο ύπουλη ζημιά σε ηλεκτρική εγκατάσταση, γιατί κανένα από τα κλασσικά προστατευτικά [ασφάλειες, αυτ. διακόπτες, rcd], δεν την ανιχνεύει επειδή την αντιλαμβάνονται ως φορτίο, πάλι δεν συμμετέχει η γείωση. Συμφωνώ απολύτως και προσθέτω - Προσοχή κίνδυνος πυρκαγιάς
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα