marlin Δημοσιεύτηκε November 21, 2008 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2008 at 01:45 μμ Καλησπέρα, Έχω 2 διακόπτες ισχύος ο ένας στα 1250Α -ρόλος=γεν. διακόπτης- και έναν 1000Α - ρόλος= διανομή- σε δύο διαφορετικές εγκαταστάσεις σε διαφορετικές περιοχές. Ο πρώτος είναι εγκατεστημένος εδώ και 6 μήνες και ο δεύτερος περί τον 1 χρόνο, όλα λειτουργούσαν κανονικά. Από την αρχή της εδβομάδας έχουν τρελαθεί να πέφτουν!!! Τριπάρουν χωρίς να έχω βρει κάποιον λόγο. Όσον αφορά στο αν υπάρχει βραχυκύκλωμα --> Δεν υπάρχει, έχει ελεχθεί. Όσον αφορά την επιλεκτικότητα --> Είναι μελετημένο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Από άποψη υλικού της κατασκευάστριας εταιρείας, είναι δοκιμασμένο και από τα καλύτερα της αγοράς (σχετικό είναι βεβαια αυτό) και για μένα αυτό που συμβαίνει πρωτομφανές. Τι άλλο θα μπορούσε να φταίει? Υπάρχει πιθανότητα να φταίει το δίκτυο?? Γιατί μπορεί να είναι σε διαφορετικές περιοχές οι εγκαταστάσεις αλλα σχετικά κοντά. Παρακαλώ όποιον συνάδελφο γνωρίζει κάτι ας με βοηθήσει.. ευχαριστώ εκ των προτέρων.
sakistsalikis Δημοσιεύτηκε November 21, 2008 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2008 at 02:41 μμ Αν οι διακοπτες ειναι μια χαρα (δεν ειναι ελατωματικοι), και δεν βρισκεις βραχυκυκλωμα τοτε μηπως υπαρχει καποιο μεγαλο φορτιο το οποιο δεν ειναι μονιμως σε συνδεση με το δικτυο και συνεπως οταν ελεγχεις εσυ τα βρισκεις ολα ΟΚ; Μηπως καποιο βραχυκυκλωμα συμβαινει την ωρα που πεφτουν και μετα δεν υφισταται αρα παλι δεν το βρισκεις εσυ; Μπορει μια συνδεση να ειναι χαλαρη καπου, ενα Καλωδιο να βραχυκυκλωνει τυχαια αλλα οχι μονιμα. Σκεψου τι αλλαγες εχουν γινει στο δικτυο τελευταια μηπως και φταιει κατι που προστεθηκε ή αφαιρεθηκε.
marlin Δημοσιεύτηκε November 21, 2008 at 04:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 21, 2008 at 04:16 μμ Τα φορτια που σηκώνουν οι mccb ειναι λιγότερα απο αυτό που αντέχουν, οπότε δεν μιλάω για overload. Επίσης, το ίδιο πρόβλημα μου ανέφερε πριν λίγο ενας συνάδελφος σε άλλη εγκατάσταση. Να σημειώσω ότι μιλάμε για διαφορετικές περιοχές και εγκαταστάσεις (Γιαννιτσα-Σερρες-Κιλκίς) επίσης οι διακόπτες προυπήρχαν όπως επίσης και τα φορτία τους. Πως γίνεται δηλαδή να πέφτουν συνεχώς?και την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο??Μιλάμε για τις τελευταίες 3 μέρεσ συγκεκριμένα. Σε ευχαριστώ sakistsalikis για τισ συμβουλες σου αλλα έχουν γίνει όλοι αυτοι οι έλεγχοι και διάφορες δοκιμές. Υπάρχει πιθανότητα να φταίει καμια ΔΕΗ?
GeorgeS Δημοσιεύτηκε November 21, 2008 at 10:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2008 at 10:01 μμ Ενφιαφέρον θέμα. Αν έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι που αναφέρεις και το πρόβλημα εμφανίζεται τις τελευταίες μέρες και μάλιστα και σε διαφορετική περιοχή αυτό οδηγεί την σκέψη μου μάλλον προς το δίκτυο της ΔΕΗ. Μήπως η ποιότητας ισχύος του δικτύου ΔΕΗ παρουσιάζει προβλήματα με αποτέλεσμα άστοχα τριπαρίσματα των διακοπτών ισχύος ? Οι εγκαταστάσεις έχουν Μ/Σ ή πέρνουν απευθείας απο χαμηλή τάση ?
xoisnic Δημοσιεύτηκε November 22, 2008 at 06:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2008 at 06:01 πμ τις τελευταιες 3-4 μερες εχει περιεργες διακοπες απο δεη στη βορεια ελλαδα, που διαρκουν 5-6 λεπτα. ισως πεφτουν τοτε.
marlin Δημοσιεύτηκε November 22, 2008 at 09:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 22, 2008 at 09:01 πμ Σοβαρα? Γιατι αυτό? Γνωρίζουμε αν έχει βγει σχετική ανακοίνωση? Μην κάνετε παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος για λόγους οικονομίας του forum. Παράθεση κάνετε όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε τμήμα μιας δημοσίευσης ή να απαντήσετε σε δημοσίευση παλιότερη από την αμέσως προηγούμενη. Αντί για κλικ στη λέξη "παράθεση" κάντε κλικ στη λέξη "απάντηση" στο τέλος της ιστοσελίδας. Ευχαριστώ, Χάρης.
xoisnic Δημοσιεύτηκε November 22, 2008 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2008 at 11:05 πμ καμια ανακοινωση, αλλα επειδη ηταν πολυ μικρες, δεν ενδιαφερθηκε και κανεις.ολη η καβαλα ηταν πριν 4 μερες σκοτεινη για 5-6 λεπτα.ισως ηταν τοπικο μονο Μην κάνετε παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος για λόγους οικονομίας του forum. Παράθεση κάνετε όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε τμήμα μιας δημοσίευσης ή να απαντήσετε σε δημοσίευση παλιότερη από την αμέσως προηγούμενη. Αντί για κλικ στη λέξη "παράθεση" κάντε κλικ στη λέξη "απάντηση" στο τέλος της ιστοσελίδας. Ευχαριστώ, Χάρης.
nikolaidis Δημοσιεύτηκε January 14, 2009 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2009 at 07:54 πμ Καλημέρα Θέλω να μου απαντήσεις σε μια ερώτηση για τον 1250Α γενικό διακόπτη όταν ρίχνει πέφτει και ο αυτόματος υψηλής του Μ/Σ?
marlin Δημοσιεύτηκε January 15, 2009 at 06:23 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 15, 2009 at 06:23 πμ Καλημέρα, όχι δεν πέφτει ο αυτοματος του Μ/Σ.
Recommended Posts